Colinn211 Opublikowano 16 Września 2016 #1 Opublikowano 16 Września 2016 Witam W moim nowym defro komfort duo nie działa czujnik klapy. Włącza się go gdzieś w ustawieniach?
gilal Opublikowano 16 Września 2016 #2 Opublikowano 16 Września 2016 Witam, a czujnik styku dobrze ustawiony ? Styk z magnesikiem jest ok, rozwarty styk jest alarm wyświetlany na panelu sterownika. W "menu serwis" jest zakładka "czujnik klapy" i tam trzeba sprawdzić czy jest aktywne. Ale najpierw proponowałbym sprawdzić czujnik czy jest styk z takim magnesikiem. Pozdrawiam
segal21 Opublikowano 16 Września 2016 #3 Opublikowano 16 Września 2016 Jaki posiadasz sterownik,w k1pv2 jest na sterowniku wysletlany komunikat koloru czerwonego,pozdrawiam.
Colinn211 Opublikowano 16 Września 2016 Autor #4 Opublikowano 16 Września 2016 Piec pracuje na trybie letnim i po podniesieniu klapy podajnika wyświetla się alarm otwartej klapy i przerywa pracę ale nie ma sygnału.. A chyba powinien być?
wwoytek Opublikowano 16 Września 2016 #5 Opublikowano 16 Września 2016 W tych nowych sterownikach serii v2, v3, v4 nie nie ma sygnalu dzwiekowego tylko wyswietla sie informacja o otwartej klapie zasobnika wegla na ekranie sterownika. Wszystko Ok z Twoim sterownikiem
gilal Opublikowano 17 Września 2016 #6 Opublikowano 17 Września 2016 :) :) :) można było od razu tak napisać ;)