Galmet Kwp 12Kw I Sterownik St-480Zpid

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, tydzień temu został zainstalowany mi piec Galem KWP 12kW ze stałą retortą i sterownikiem Tech ST-480 z PID. Jedyny problem polega na tym, że podajnik przerzuca węgiel. Raz dziennie wyciągam pełną kopiastą szufladę w której jest dosłownie garść popiołu, reszta to węgiel. Wszystko jest dobrze podłączone, eko groszek jest naprawdę dobrej jakości. Sterownik pracuje na PIDzie, zmniejszyłem współczynnik podawania eko groszku (do -30), ale jest niewielka różnica. Średnio groch podawany jest co 1-2 min przez 1-4 sek, dlatego tyle go wywala. W ciągu tego tygodnia piec spalił (a właściwie wyrzucił) ok 90 kg węgla.

 

Mogę wyłączyć PIDa i ustawić sterownik na pracę jako zwykły dwustanowy, ale czy wtedy będę miał możliwość ustawienia pompy cyrkulacyjnej czy tygodniówki i pogodynki? Albo czy istnieje możliwość wyłączenia PIDa tylko dla podajnika (np. w menu serwisowym)? Wentylator w tym trybie działa bez zarzutów.

 

Piec pracuje w trybie letnim (czyli tylko woda), bojler 300 l, temperatura zadana: 57 C.

Edytowane przez Kysiek

Opublikowano

podnieś współczynnik wentylatora

Edytowane przez janklos12

Opublikowano
  • Autor

Podnosiłem, za wiele to nie dało, zmniejszylem też podawanie grochu, ale żadnych różnic.

Opublikowano
  • Autor

Nie mogłem edytować postu, piszę ponowny:

Głównie chodzi o to, że w przypadku pracy na algorytmie zPID eko groszek jest podawany co ok. 40 (!) sek przez 1-4 sek, co za tym idzie po prostu go przerzuca. Zmniejszenie współczynnika podawania nic nie daje. Nie wiem, czy ten algorytm tak działa (na taką stratę?) czy też jest jakaś wada sterownika.

Opublikowano

zmień granulacje paliwa na drobną, jeśli to nie pomorze przyjrzyj się retorcie czy wszystko jest ok. czy powietrze nie ucieka gdzieś bokiem?

Opublikowano
  • Autor

Granulacja zmniejszona. Retorta nie uszczelnione - hydraulik który to montował po prostu tego nie zrobił... Jutro rano tym się zajmę. Zauważyłem też pewien problem z wiatrakiem - na wyświetlaczu przy ikonie wiatraka miga na zmianę litera H z wykrzyknikiem (!), wiatrak jest prawidłowo podłączony, pan który montuje takie piece powiedział że to jakiś błąd wiatraka - zamówiłem serwisanta, będzie w ciągu tygodnia.

Opublikowano

coś nie tak z halotronem

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam serdecznie mam dokładnie taki sam problem, a mianowicie uszczelniłem już retorte więc jest ok. Cały czas mi miga na przemian ! oraz H co to znaczy ????niemam już więcej pomysłów gdzie szukać ...czy to cos poważnego ? W każdej instrukcji nie ma wzmianki o i H .…

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Witam serdecznie mam dokładnie taki sam problem, a mianowicie uszczelniłem już retorte więc jest ok. Cały czas mi miga na przemian ! oraz H co to znaczy ????niemam już więcej pomysłów gdzie szukać ...czy to cos poważnego ? W każdej instrukcji nie ma wzmianki o i H .…

Mam identyczne pytanie... Mruga litera H i wykrzyknik. Ktos znalazl odpowiedz co to oznacz?

Opublikowano

Witam,

H-oznacza czujnik halotron,

!-oznacza alarm

czyli brak połączenia/odczytu z tym czujnikiem. I teraz, u mnie są dwa takie czujniki- przy dmuchawie i w podajniku. Mam inny sterownik (ale też TECH) i inny piec, ale oznaczenia są te same. Pytanie czy u Ciebie też masz te czujniki lub ile. Bo jak nie masz na przykład czujnika podajnika, a jest aktywny w sterowniku to będzie wyświetlał błąd "H !"

Pozdrawiam

Edytowane przez gilal

Opublikowano

Sprawdz kontakt wtyczki sterownik wentylator (wyciagnij i wloz wtyczki w gniazda)

  • 1 rok później...
Opublikowano

Czy ktos mi poda jakie ma ustawienia tech galmet 12 kw. Nie moge go ustawic z PIDVpodaje srednio co ok 40 sek i zmieniajac mu ustawienia nie reaguje. Ciezko tez dochodzi do zadanej temp. Prosze o pomoc

Edytowane przez madzia2832

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Czy ktoś z forumowiczów może podać mi ustawienia sterownika st 480n z PID. Chodzi konkretnie o menu Serwis - granulacja paliwa drobna oraz gruba: nie spisałem tych ustawień ale je poprzestawiałem. 

min. czas podawania, max. czas podawania, min. przerwa podawania, max. przerwa podawania oraz min. i max. obroty wentylatora.

Proszę także o wyjaśnienie do czego służy parametr : impuls wzrostu : w chwili obecnej ustawiony jest na 0 oraz do czego służy parametr moc kotła: u mnie fabrycznie ustawiony na 100 a min. to 10 a max. 125 i czy należy to zmieniać. Mój kocioł to Galmet 12 KW

  • 1 rok później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.