Gość Visitor1230 Opublikowano 2 Marca 2016 #26 Opublikowano 2 Marca 2016 Jezeli ma byc drewno jako podstawa to jak koledzy pisza dolniak MPM. Unikaj kotlow z nadmuchem. Bo to potencjalne problemy. Najefektywniej drewno spalaja kotly zgazowujace. Ale musza one pracowac na duzej mocy i nieodzowny bedzie w takim ukladzie bufor. To podraza inwestycje w instalacje. Dostajesz za to ekonomiczne spalannie drewna, brak smoly, degradacji kotla czy komina. Kociol pracuje na wkladzie opalu na wysokiej mocy akumulujac cieplo w buforze. Ten sobie oddaje pozniej do instalacji nawet jak kociol wygasnie. Jak dlugo to juz zalezy od pojemnosci bufora.
rubicon Opublikowano 30 Marca 2016 Autor #27 Opublikowano 30 Marca 2016 dzieki wszystkim za podpowiedzi
scitro Opublikowano 31 Marca 2016 #29 Opublikowano 31 Marca 2016 Kolego Rubicon, kocioł węglowy w połączeniu z podłogówką to niezbyt udany pomysł, chyba że masz kasę na bufory i zabezpieczenia kotła przed zimnym powrotem. Da się to zrobić w miarę rozsądnie, ale nie wiem czy się zmieścisz w 3-ce - jak piszesz. Sam kocioł tyle kosztuje do tego co najmniej 2 pompy i zawór termostatyczny do podłogówki - to dodatkowy 1 tys. Jeśli podgrzanie powrotu zapewni ci zbiornik c.w.u. to może zmieścisz się w 4 tys. jeśli trzeba będzie bufor lub sprzęgło to kolejny wydatek.