Robot16 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Witam. otóż posiadam starą instalacje CO jest to instalacja grawitacyjna wymieniłem rok temu piec instalacja pozostała piec z podajnikiem na ekogroszek jedna pompa termostat pokojowy podłączony do pompy CO ogrzewam jakieś 180 m/kwadratowych jak wiadomo rury grube itp.i tu moje pytanie wydaje mi się ze piece do tego typu instalacji się nie nadają dlaczego,ano piec duzo pali ciężko ma dojść do zadanej 52 stopnie czy dobrze myślę chciałbym żeby ktoś wypowiedział się na ten temat być może będę cała instalacje zmieniał....
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 23 Stycznia 2016 skoro kocioł nie osiaga temp to sa dwie odpowiedzi ,kocioł jest za mały lub najbardziej prawdopodobne zle ustawione parametry kotła
Robot16 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 23 Stycznia 2016 automatyk tyle co ja przesiedzę w necie i kotłowni to już lekka przesada a co do ustawień to już rożnych próbowałem a co do kotła to odkupiłem i piec nie posiadał żadnych info ani tabliczki także nie,niewiem nawet jak to sprawdzić po wielkości kotła chyba nie, coś doradzisz.
Mancio Opublikowano 23 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Po pierwsze czy dom jest ocieplony, po drugie jaka moc kotła, musi być jakaś tabliczka, papiery? Czy jest zawór mieszający , jaka pompa CO, na którym biegu pracuje, czy grzejesz CWU?
automatyk Opublikowano 24 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 24 Stycznia 2016 wklej fotki tego kotła ,określ ile m2 grzejesz i fotka palnika jak sie pali i co s zaradzimy
papasmurfek Opublikowano 24 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Kolejny czlowiek który chwyta marketingowe bajeczki. Mój znajomy też uważa że musi starą instalację w domu wymienić na nową bo za dużo spala opału. Sic! :-P
automatyk Opublikowano 24 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 24 Stycznia 2016 no jakby skończyli 7 klasę podstawówki to by takich pytań nie mieli hehe
Robot16 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #8 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Automatyk. Dzis zrobje fot a papasmurfek jak ma cos do powiedzenia to niech pisze no i niech pochwali sie ile ukonczył.....
papasmurfek Opublikowano 24 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Kolego Robot16 o moją szkołę się nie martw. Jak chcesz wymieniać instalację co to ja wymieniaj i nie zadawaj durnych pytań. Jak byś trochę poczytal to byś wiedział ze to inwestycja bez sensu.
Robot16 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #10 Opublikowano 24 Stycznia 2016 PAPASMU........................... dlaczego inwestycja bez sensu.mysle ze gdy zastąpię cienkie rurki PP tymi moimy które są grube nawet średnicy 8cm to szybciej cały układ nagrzeje,dla porównania nagrzej szklankę wody a wiadro,jeżeli źle mysie to popraw moje myślenie,może zamiast sobie wytykać może będę ci wdzięczny kto wie.............
automatyk Opublikowano 24 Stycznia 2016 #11 Opublikowano 24 Stycznia 2016 zeby przesłać energie to potrzebna jest masa i jak teraz masz tej masy sporo to dłużej sie rozgrzewa na starcie ale dla komfortu nie ma znaczenia jesli zmniejszymy masę czynnika to bedziesz gonił tą mała masę pompą zeby energię do pomieszczeń dostarczyć i skoro teraz potrzebujesz np 1500l wody zagrzać na godzine to po wymianie instalacji też będziesz musiał zagrzać 1500l na godzinę a jesli juz o szklance wody piszemy to weż karton metr na metr na metr i wstaw do niego szkalnkę wody i sprawdz o ile sie podniesie temp w tym kartonie po 20 min a później sprawdź wstawiając do kartonu garnek 30l zagrzanej wody i zobacz do jakieś sie podniesie temp po 20 min to takie proste cwiczenie i zobaczymy co zauważysz
jarekr Opublikowano 24 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Automatyk. Dzis zrobje fot a papasmurfek jak ma cos do powiedzenia to niech pisze no i niech pochwali sie ile ukonczył..... Poczytaj sobie o buforach ( akumulatorach )ciepła . Nie wymieniaj instalacji . Raczej zainwestuj w określenie zapotrzebowania na ciepło Twojego domu . Od razu będzie widać czy piec za mały , czy ustawienia nie takie .
papasmurfek Opublikowano 24 Stycznia 2016 #13 Opublikowano 24 Stycznia 2016 PAPASMU........................... dlaczego inwestycja bez sensu.mysle ze gdy zastąpię cienkie rurki PP tymi moimy które są grube nawet średnicy 8cm to szybciej cały układ nagrzeje,dla porównania nagrzej szklankę wody a wiadro,jeżeli źle mysie to popraw moje myślenie,może zamiast sobie wytykać może będę ci wdzięczny kto wie............. Podstawowy błąd w myśleniu większości inwestorów. To jest prosta fizyka. Jak coś włożysz to i to wyjmiesz (minus straty na przesyle). Gdyby tak było jak kolego Robot16 piszesz ludzie nie budowali by systemów grzewczych w oparciu o bufory ciepła. Pocztaj sobie czysteogrzewanie.pl to ci się wszystko wyjaśni. Instalacja z malym zladem wody jest dobra bo łatwo sterowalna np.przy gazie ale nie do kotłów na paliwa stałe. Kiedyś ludzie budowali systemy grzewcze grawitacyjnie pedzone, dziś w dobie wszechobecnej elektroniki jest moda na wymianę na sile instalacji bez sensu. Piszesz że nowy kocioł nie daje rady, a stary dawał? Jeśli tak to szukaj przyczyny w nowym kotle. Na 90% nie potrafisz go dobrze wysterować. Ludzie zmieniaja kotły zasypowe na podajnikowe i myślą że pozbeda się problemu obslugi, bo im sie wydaje że z podajnikowcem to jak z gazem. Czytaj i ucz się bo jeszcze masz dużo wiedzy do zdobycia.
Robot16 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #14 Opublikowano 24 Stycznia 2016 No dzięki wszystkim daliście mi dużo do myślenia .................................................................
Robot16 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Autor #15 Opublikowano 30 Stycznia 2016 PAPASMURFEK co po twojemu znaczy nie potrafię go wysterować,wiem ze tutaj chodzi o piec ,ale bez obrazy możesz jaśniej,jak możesz to wyjaśnij troszeczkę po chłopsku ................................
papasmurfek Opublikowano 31 Stycznia 2016 #16 Opublikowano 31 Stycznia 2016 wklej fotki tego kotła ,określ ile m2 grzejesz i fotka palnika jak sie pali i co s zaradzimyStosuj się do poleceń innych kolegów a nie prowadzisz ze mną słowne przepychanki.Wypadało by podać jakieś minimum danych. Nik tu z fusów nie wróży. Jaki kocioł jakie ustawienia?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.