Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pytanie Czy Taki Układ Instalacji Co Będzie Działał


mader

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

W pierwszym schemaciepost-61853-0-15155900-1453200776_thumb.jpg mam pytanie.Czy w takim ukladzie pompa pompie nie bedzie podkradala wody ?Czy nie lepiej zostawic tylko pompe podlogowki i c.w.u a pompe CO dac na powrocie zeby sobie mniej wody podkradaly ?  Oczywiscie beda zawory zwrotne nad pompami i montowane pompy na trojnikach 2 calowych z wyjsciem na 1 cal na pompy.

Tutaj drugi schemat post-61853-0-36922400-1453200780_thumb.jpg Czy jest dozwolone takie ladowanie grawitacyjne bojlera z rury do naczynka ? Pompa zostala jedna do podlogowki a druga na powrocie zeby nie zabierala wody drugiej.No a ladowanie na grawitacji zeby zaoszczedzic kase na pompe i na prad.

Opublikowano

Pierwszy schemat jest dobry i nic nikomu nie podkrada, tylko kolektor zbiorczy na zasilaniu trzeba dać o 1 rozmiar większy niż rury + oczywiście zawory zwrotne za wszystkimi  pompami

Schemat drugi wymusza wyżej naczynie wzbiorcze.

Opublikowano

Tylko kolektor zbiorczy na zasilaniu trzeba dac o 1 rozmiar wiekszy niz rury.Przetlumacz jasniej na naczynie wzbiorcze dac rure 2 cale ?.Z drugiego schematu w razie zagotowania wody pojdzie czesciowo w bojler i czesciowo w naczynko i dlatego jest zly ?

Opublikowano

Rozchodzi się o odcinek poziomy i pionowy do trójnika, np dajesz odejścia za pompami - 1", więc przed pompami dajesz 5/4" i tyle samo do kotła, rura wzbiorcza normalnie 1"

Zasada jest taka , daje się pompy jednakowo - albo na zasilaniu albo na powrocie.

Jak dasz co najmniej 1 pompę na powrocie to musisz podnosić naczynie wyżej a to się chyba nie opłaca.

Opublikowano

Czyli jak są na zasilaniu to naczynko może wisieć zaraz nad najwyżej zawieszonym grzejnikiem.A jakby wylądowała jedna pompa na powrocie to ze 2 metry wyżej musiało by wisieć? Ten drugi schemat jest całkowicie zły przez ten bojler na głównej rurze do naczynia ?

Opublikowano

Jak pompy na zasilaniu to naczynie może być od 0,3m nad najwyższą częścią pozostałej instalacji, jak pompy na powrocie to 0,7 wysokości podnoszenia pompy.

Ten bojler nie ma znaczenia, ale jest możliwe, że nie będzie działał, gdyż są 2 pompy, które w tym przypadku musiałyby być wyłączane  aby prawidłowo działała grawitacja.

Opublikowano

A jaka jest lub może być konsekwencja zbyt nisko usytuowanego naczynia?

Bo u mnie z tego co widzę to się instalatorowi rączek nie chciało podnosić :)

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.