ragnar Opublikowano 31 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Witam. Nie dawno złożyłem kotłownie w całość, kocioł Defro Duo 15kw, sterownik K1P chyba v3 i zacząłem ogrzewanie. Generalnie wszystko ok ale..pojawił mi się "błąd"? na ekranie sterownika w diagramie zaworu 4 drogowego i nie wiem o co chodzi. Hydraulik, który mi to zakładał sam nie wiedział i mówił coś, że przyczyną tego komunikatu może być brak silnika krokowego do sterowania zaworem w co nie bardzo chce mi się wierzyć..ma ktoś jakiś pomysł? nie mam zainstalowanych czujników temp.wewnętrznej i zewnętrznej. Z góry dziękuję za pomoc.
wwoytek Opublikowano 1 Stycznia 2016 #3 Opublikowano 1 Stycznia 2016 A masz podpiety czujnik zaworu, bo z tego co widze jest zadana 50stopni a nie ma aktualnej temperatury, stad chyba ten blad
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Może czujniki są zamienione miejscami,
ragnar Opublikowano 1 Stycznia 2016 Autor #5 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Hmm..sprawdze jutro bo nie mieszkam jeszcze. Dzieki za sugestie
ragnar Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #6 Opublikowano 2 Stycznia 2016 oglądałem dziś sterownik i jest jeden kabelek, który wychodzi ze sterownika jednak nie jest wpięty nigdzie..jak na fotkach widać. Ja się na tym akurat nie znam kompletnie więc nie wiem co jest czym. p.s Nie mam jeszcze czujnika temp.wewnętrznej.
wwoytek Opublikowano 2 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Przymocuj ten czujnik do rury nad pompą obiegową CO za termometrem który pokazuje ci na fotce około 10stopni (rozumiem to jest zasilanie na grzejniki) dokładnie na poziomej miedzianej rurce pomiędzy dwoma trójnikami i zobacz co ci wskazuje lub czy wskazuje tę wartość temp. co na termometrze w miejscu wykrzyknika a konkretnie w miejscu 0stopni (poprzednia fotka) jęśli pokazuje tą samą wartość to jest ten czujnik następnie zaizoluj ten czujnik i pozostałą część tej poziomej rurki z trójnikami lub odkręć tylną zaślepkę na sterowniku czarna/ grafitowa plastikowa pokrywa przykręcona dwoma wkrętami odsłoń złącza i zobacz w opisie gdzie wpięty jest czujnik.
ragnar Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #8 Opublikowano 3 Stycznia 2016 zdjąłem dziś ten tylny panel sterownika..czujnik, który podłączył mi hydraulik był od CWU. Ponieważ mam jeszcze 2 takie czujiki wpiąłem jeden z nich do gniazda "czujnik zaworu" i przykleiłem do rury nad pompą obiegową CO za termometrem ale bez efektu. Dla pewności to samo zrobiłem z drugim czujnikiem i też nic tzn. nie zmieniła się temperatura tam gdzie było 0st. Zmieniłem też widok ekranu sterownika i teraz przy tym błędzie jest opis: "zawór wbudowany wyłączony".. jak na fotce. Dodatkowo dołączam widok z tyłu panelu. I jeszcze pytanie: czy te czujiki nie powinny być wpięte w rurki zamiast je przymocowywać na rurki?
wwoytek Opublikowano 3 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Z fotki wyglada ze nie masz wskazan z czujnika spalin (wykrzyknik na gorze ekranu sterownika ten przy takiej chmurce) Zawor wbudowany wylaczony (jesli nie masz zaworu 3/4D i na nim silownika to niech tak zostanie, wlacza sie go w menu ustawien, nie pamietam ale chyba jak jest wylaczony wbudowany zawor to nie pokazyje tez temp. powrotu, ty masz --- moze jest inaczej, jesli tak to brak podpiecia czujnika powrotu) Czujnik temp. podajnika tylko 2stopnie troche malo... chyba nie przykrecony w gniezdzie przy rurze slimaka (w normalnej pracy powinna byc wyzsza temp. rzedu kilkudziesieciu stopni) Z drugiej fotki wynika, ze nie masz wpietych wiekszosci czujnikow (wymagane gdy na zaworze 3/4D jest silownik, gdy go brak to sie obejdziesz bez nich, ale dobrze bylo by wiedziec jaka tam jest temperatura).
ragnar Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #10 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Czujnik spalin zawiesza sie jak najpierw rozpalę a później włącze sterownik (przy chwilowym braku prądu jest to samo).Mam zawór 4D ale bez siłownika..nastawiany ręcznie. Narazie pale tylko na ruszcie awaryjnym wiec może dlatego temp.podajnika jest taka niska. Co do czujników to wpiety jest tylko CWU hak na fotce.
pRZeMoo Opublikowano 4 Stycznia 2016 #11 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Wiec jak wspomnial kolega Woytek jednak bardzo przydatna jest wiedza jaka temperatura krazy woklo twojej zabawki jaka plynie i wplywa .Sam osobiscie odrazu po zakupie wszystko sam podpinalem z pomoca woytka bo instalator mial olewke i jak przyjechali dokonczyc instalacje podlogowa podpinanei to ja sam juz mialem wszystko pieknei uruchomione i padane jak ma byc. Pozdrawiam
ragnar Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor #12 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Dzieki za pomoc. Powpinalem czujniki i juz wszystko śmiga
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.