Ocena Schematu Inst. Co I Cwu Na Prąd.


pawelas

Rekomendowane odpowiedzi

Witam forumowiczów.

Wymyśliłem sobie instalację CO i CWU za pomocą grzałki elektrycznej wg schematu.

post-66172-0-56979800-1451527555_thumb.png

"Kocioł" będzie zasilał za pomocą jednej pompy 20/65 ok 1500mb rurki 16mm na 3 piętrach w 19 obiegach po 40-90m.

CWU będzie ogrzewana grzałką dużej mocy, woda CO będzie tłoczona przez płaszcz bojlera gdzie będzie nagrzewana przez CWU.

 

Proszę o ocenę poprawności, mam też kilka laickich pytań do fachowców:

1. naczynie przeponowe, odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa dla CO - czy poprawnie będzie jak na schemacie z trójnika z miejsca jej ssania  przez pompę z płaszcza czy nie można na ssaniu ?

2. naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa dla CWU - podłączone do wlotu recyrkulacji bojlera (nie mam recyrkulacji w mojej instalacji więc będzie wolne) czy może być czy koniecznie musi być na dopływie zimnej wody, woda w bojlerze będzie grzana do maks 70-80st.

3. czy ww. pompa wystarczy

4. jaki zawór 3D, chciałbym termostatyczny bo to najprostsze rozwiązanie, jednak podobno przy takiej ilości rurki to wąskie gardło dławiące przepływ. Zapotrzebowanie na ciepło powiedzmy 7kW ale chciałbym w miarę możliwości podgrzewać w taniej taryfie więc maks. 10h/dobę.

 

pzdr

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Grzałka tak małej mocy nie będzie w stanie utrzymać temperatury wody w obiegu. Pętle po 90 m - prosisz się o kłopoty w zasileniu i regulacji przepływów. Zbiornik płaszczowy się do tego nie nadaje. Od podobnych rozwiązań są bufory np zbiornik w zbiorniku do CWU, ale tam wodę grzeje kocioł na paliwo stałe o dużej mocy aby był w stanie naładować bufor np do 90 stopni. Zapomniałeś też o tym, że ogrzewanie elektryczne jest najdroższym ogrzewaniem. Opalanie olejem opałowym taniej już wychodzi a jego ceny są powalające.

 

Nie wymyślaj tylko skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moc wymiennika płaszczowego - 27kW dla 80/15/45o - nie wystarczy  do zasilania obiegu CO wodą o temp 30-35st ?

Pętla najdłuższa 1 szt. ma 90m, pozostałe wraz z dobiegami maks 80, łazienki i kuchnia 40-50m, typowa dla 16mm rurek to z tego co można wyczytać - 90-120m.

Grzałka 10kW to spora grzałka na takie zapotrzebowanie, maks dostępne 12kW, przy zapotrzebowaniu domu dla -20 ok 7kW.

Koszt ogrzewania prądem w nocnej taryfie 30gr/kwh przy sprawności 100%, gaz ziemny 26gr/kwh - sprawność jak się uda, do kosztów oleju jednak chyba bardzo daleko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chcesz więc masz 

 

ad1 tak

ad2 nie, naczynie  musiałoby wytrzymywać ok 90C a takie ciężko zdobyć , daj na zasilaniu , za zaw zwrotnym

ad3 normalnie wystarcza, ale nie wiadomi co naprawdę masz, jakie są rury zasilające - dł i średnica

ad4 minimum VTA 572 23-40C

 

PS

To powinno być całkiem inaczej zrobione - obecnie brak możliwości magazynowania taniej energii.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok, dzięki za informację, nie popełnię błędu z naczyniem, trochę więcej zabawy z rurkami ale skoro tak powinno być.

Ale naczynie z CO również będzie się nagrzewało - gdy woda w płaszczu się nagrzeje do temp. wody z zasobniku (przy wstrzymanej pracy pompy obiegowej) temp w tym naczyniu będzie zbliżona do temp. w bojlerze ? Te naczynia są odporne na temp 90st ?

 

piony 28 maks. 4m i 22mm przy rozdzielaczach oraz do rozdzielacza na poddaszu, ale tam tylko 4 sekcje po 75m rurki., wszystkie zawory 1".

 

VTA 572...czyli coś z Kvs > 4 ?

 

Magazynowanie taniej energii to w moim przypadku 195m2 betonu w posadzce gr. 6-9cm tj 20-30 ton betonu ? W nocy podbiję o 1-2st w podłodze, w dzień stracę 1-2st w zależności od warunków na dworze, na to liczę przynajmniej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.