krzysiek76 Opublikowano 25 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 25 Grudnia 2015 witam modernizuje kotłownie w moin domu wstawiam piec defro optima komfort 20kw do niego podpięty bedzie 140l wymiennik oraz podłogówka co do podłogówki to sprawa ma sie tak piec jest w piwnicy, a z tej piwnicy idą rury ( pex rozmiar 26) około 13mb do skrzynki umieszczonej na parterze w łazience, w której znajduje się (rozdzielacz z grupą pompową oraz zawór 3d) moje pytanie czy ten schemat będzie ok aby zadziałało to czyli podłogówka grzejniki oraz bojler?? w którym miejscu podpiąć te rurki zasilające skrzynke podłogówki?? zaraz za zaworem 4d i przed pompą na grzejniki czy można podpiąć za pompą tam gdzie idzie juz zasilanie bezposrednio na grzejniki? chciałbym aby była taka możliwość aby móc grzać samą podłogówka np w chłodniejsze dni nie uruchamiając grzejników (grzejniki chciałbym juz odciąć w piwnicy aby nie zakręcać bezpośrednio każdego grzejnika w pomieszczeniu
marekd Opublikowano 26 Grudnia 2015 #2 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Rury PEX przy kotle weglowym , w jakiej odleglosci ? Jaki planujesz zaw.4D i jakie orurowanie wokol pieca , duzo pytan ale od tego cza zaczac i potem dalej.
krzysiek76 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Autor #3 Opublikowano 26 Grudnia 2015 wiec tak co do rur rex to sie im nic nie stanie sa w bezpiecznej odległości do kotła sa podpięte na razie w stara instalacje w okolicy bojlera (podłączone tylko w to miejsce bo podłogówka robiona w tym roku podczas remontu mojej kuchnio-jadalni i chciałem sie pocieszyć jeszcze w tym roku ciepłem podłogówki) wiec można potraktować te rury pex jako tylko doprowadzenie ze skrzynki do piwnicy podczas modernizacji po przedłużam (połączę ten pex i rozciągnę rurami stalowymi 1 cal ) zawór 4D myślałem o AFRISO 1,1/4 cala czyli maximum bo takie ma wyprowadzenie piec,układ ma byc w pełni otwarty sugerowałem się tym schematem co wyżej z zaworem 4D ,tak czytam rózne opinie i sie zastanawiam czy nie lepiej np zawór 3D ?? i jeszcze co do pompki obiegowej do c.o. czy lepiej dać na powrót czy zasilanie?? chciałbym aby chodziło to grawitacyjnie .czy da sie ?? co do zbiornika CWU to chciałbym jak w rysunku wpiąć pompkę po to miedzy innymi by mi nie grzała sie za ostro woda w nim i po wygaszeniu pieca nie wychładzał sie bojler (pompka oczywiście będzie sterowana przez sterownik CWU
odpowietrznik Opublikowano 26 Grudnia 2015 #4 Opublikowano 26 Grudnia 2015 witam modernizuje kotłownie w moin domu wstawiam piec defro optima komfort 20kw do niego podpięty bedzie 140l wymiennik oraz podłogówka co do podłogówki to sprawa ma sie tak piec jest w piwnicy, a z tej piwnicy idą rury ( pex rozmiar 26) około 13mb do skrzynki umieszczonej na parterze w łazience, w której znajduje się (rozdzielacz z grupą pompową oraz zawór 3d) moje pytanie czy ten schemat będzie ok aby zadziałało to czyli podłogówka grzejniki oraz bojler?? w którym miejscu podpiąć te rurki zasilające skrzynke podłogówki?? zaraz za zaworem 4d i przed pompą na grzejniki czy można podpiąć za pompą tam gdzie idzie juz zasilanie bezposrednio na grzejniki? chciałbym aby była taka możliwość aby móc grzać samą podłogówka np w chłodniejsze dni nie uruchamiając grzejników (grzejniki chciałbym juz odciąć w piwnicy aby nie zakręcać bezpośrednio każdego grzejnika w pomieszczeniu Zasilanie podłogówki wpiąć za zaworem 4D przed pompą na grzejniki a powrót z podłogówki wpiąć w powrót do zaworu 4D z grzejników Rury obiegu kotłowego i zawór 4D takie jak wyjscie z kotła czyli 5/4"
odpowietrznik Opublikowano 26 Grudnia 2015 #5 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Zawór do podłogi 3D ESBE VTA 370,570 lub Afriso ATM 361,561 o zakresie temp.20-43st Seria 300 lub 500 w zależności od wielkości podłogi
krzysiek76 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Autor #6 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Rury PEX przy kole weglowym , w jakiej odleglosci ? Jaki planujesz zaw.4D i jakie orurowanie wokol pieca , duzo pytan ale od tgo cza zaczac i potem dalej. Zawór do podłogi 3D ESBE VTA 370,570 lub Afriso ATM 361,561 o zakresie temp.20-43st Seria 300 lub 500 w zależności od wielkości podłogi Zawór do podłogi 3D ESBE VTA 370,570 lub Afriso ATM 361,561 o zakresie temp.20-43st Seria 300 lub 500 w zależności od wielkości podłogi czy jest sens dawać zawór 3D w kotłowni??? oto zdjęcie całego zestawu pompowego z rozdzielaczem i zaworem 3D który mam w skrzynce na parterze (dokładnie szafka w łazience ) czy na dole w piwnicy wystarczy zawór 4D i czy będzie on dobrym wyborem ?? zamiast zaworu 3D w piwnicy tak jak juz pisałem chce by instalacja chodziła grawitacyjnie
krzysiek76 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Autor #7 Opublikowano 26 Grudnia 2015 1 czy zawór zwrotny ten za pompą do CWU moze byc montowany pionowo czy poziomo??? czy może być z wkładką plastikową czy kupić z wkładką mosiężną? co dorzucić jeszcze do tego schematu 2 termometr na powrocie poniżej zaworu 4D? (montowany jak najbliżej pieca???) 3 termometr na zasilaniu zaraz za zaworem $D przed wpięciem zasilania podłogówki??? 4 chciałbym aby w chłodniejsze dni działała mi tylko podłogówka i była wtedy możliwość odcięcia zasilania grzejników (czy odciecie grzejników dac w takiej kolejności zawór 4D,termometr,trójnik na odejście zasilania na podłogówkę,zawór kulowy na odcięcie grzejników) aktualnie sprawa ma sie tak aby podłogówka mi obecnie zadziałała(wystartowała) muszę uruchomić sterownik w szafce z rozdzielaczem (załączam prace ręczna na sterowniku) wtedy około 20-30 sek i woda dopływa ciepła i podłogówka rusza,nie idzie mi to grawitacyjnie (pewnie zawór w rozdzielaczu ten 3D nie przepuszcza obiegu)???
odpowietrznik Opublikowano 27 Grudnia 2015 #8 Opublikowano 27 Grudnia 2015 1)Jezeli zawór zwrotny ze sprężyną to moze być montowany w dowolnej pozycji.Odradzam z wkladką plastikową zawór zwrotny to ważny element instalacji i powinien być dobrej klasy na tym bym nie oszczędzał 2)Termometr na rurze pomiędzy zaworem 4D a kotłem aby wiedzieć jaka temp.powrotu,blisko kotła będzie ok 3)termometr za pompą na grzejniki aby wiedzieć jaka temp idzie na instalację grzejnikową.Instalacja podłogowa powinna mieć termometry na zasilaniu (za pompą podłogową i zaw.3D)i na powrocie z podłogówki. 4)Za zaworem 4D pierwsze trójnik na odejscie do podłogówki a potem zawór odcinający filtr i pompa i zawór zwrotny na grzejniki i termometr
krzysiek76 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Autor #9 Opublikowano 31 Grudnia 2015 zastanawiam sie jeszcze nad zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego kiedy warto je zastosować ??? czy jest to bardziej sprawdzona opcja w stosunku zawór 4D zawór 3D?? jakie sa plusy zakładając takie sprzęgło a jakie minusy?? jak pisałem wcześniej w piwnicy tam gdzie będzie piec przeważają rury 1,1/2 cala mam ich tam 90%
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.