pablo88 Opublikowano 22 Listopada 2015 #1 Opublikowano 22 Listopada 2015 WitamMam piec 35kw, pow do grzania 200(docelowo 300). Piwnica grzejnikii zawory termostatyczne, parter podłogówka- zawór trojdrozny.Piec przy ustawieniachczas pod 7, przerwa 40, tem zada 64, dmuch 35 % histereza 1 , pompy 42 stopnieGdy grzeje sama piwnice piec grzeje i przechodzi w stan zarzenia naprzemian po 9 -10 min, gdy grzeje podlogowke i otwieram zawor do 30 % piec daje rady przerwe podawania skracam do 30 problem w tym że jak odkrece zawor powyzej 5 tem na piecu spada do 40 paru stopni i nie moze dojsc do tem zadanej przy wiekszym podawaniu ekogroszku nie dopala sie.Czy to wina zle podlaczonego zaworu mieszajacego??dodam ze przy otwarciu zaworu na 3 powrot na róze jest ciepły jak na zasilaniu a na rozdzielni zimny. na foto środkowa rura to powrót prawa zasilanie
sambor Opublikowano 22 Listopada 2015 #2 Opublikowano 22 Listopada 2015 Błąd w instalacji - pompa musi być na zasilaniu podłogi za zaworem 3-D,
kiminero Opublikowano 22 Listopada 2015 #3 Opublikowano 22 Listopada 2015 No jw. Teraz 3D to masz w funkcji ochrony powrotu. Dlaczego taki przekombinowany sposób montażu to też zagadka. Jest totalnie źle i działać nie będzie.
pablo88 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor #4 Opublikowano 22 Listopada 2015 dzieki za odpowiedz a sam zawór zostawieć w tej pozycji co jest?
kiminero Opublikowano 22 Listopada 2015 #5 Opublikowano 22 Listopada 2015 dzieki za odpowiedz a sam zawór zostawieć w tej pozycji co jest?