pomidor86 Opublikowano 7 Października 2015 #1 Opublikowano 7 Października 2015 Cześć, posiadam piec KRS TECH Aqua Duo 20 kW ze sterownikiem Tech ST 48. Zakupiłem węgiel niby z kopalni wesoła z bardzo dobrymi parametrami i przy paleniu mam dużo niewypalonego węgla. (przesyłam zdjęcia do podglądu) Mam piec ustawiony w następujących parametrach: Temperatura zadana CO 55* Temperatura zadana CWU 45* czas podawania 25 sek przerwa podawania 174 sek siła nadmuchu 26 bieg praca podtrzymywania 22 sek przerwa podtrzymywania 28 min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 15 sek czas przerwy 20 min Ogrzewany jest domek piętrowy łącznie 140 m2, założone jest też ogrzewanie podłogowe na 40 m2. Bardzo proszę o pomoc w odpowiednim ustawieniu co zmienić aby węgiel się wypalał.
jojoro Opublikowano 7 Października 2015 #2 Opublikowano 7 Października 2015 A dlaczego masz tak długi czas podawania? Ja palę rosyjskim ekogrochem 24Mj i podaję 12s przy paliku 25KW i tak uważam, że to dużo, a ty 25s?
pomidor86 Opublikowano 7 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 7 Października 2015 chciałem aby dłużej mi podawał aby zrobił się ten kopczyk który niby musi być, ale i tak go nie ma. kompletnie się na tym nie znam. W piecu cały czas pali tata, a teraz się wyprowadziłem i mieszkam z teściem. On jest kierowcą (co skutkuje nieobecnością w domu)i ma wyrąbane czy spali 5 ton czy 8 ważne aby było ciepło. Ja postanowiłem się za to zabrać i przejąć pałkę palacza w domu :)
jojoro Opublikowano 7 Października 2015 #4 Opublikowano 7 Października 2015 Jak dla mnie za długo podajesz ten węgiel (wesoła ma pewnie ze 30Mj i długo się spala) i po prostu nie zdąży się spalić. Nie podpowiem za dużo, bo nie znam tego sterownika i nie wiem czy 26 bieg dmuchawy to dużo czy mało.
pomidor86 Opublikowano 7 Października 2015 Autor #5 Opublikowano 7 Października 2015 rozumiem dzięki chociaż za te kilka słów pomocy, spróbuję zmniejszyć czas podawania i zobaczę co się będzie działo.
TIMON120777 Opublikowano 7 Października 2015 #6 Opublikowano 7 Października 2015 pomidor zmieniłbym tak: czas podawania 25 sek 5sekprzerwa podawania 174 sek 45seksiła nadmuchu 26 bieg okolice 35 biegu- dopasowane po korekcie podawania i przerwy zależnie czy nadal niedopał czy zacznie spiekaćpraca podtrzymywania 22 sek 5 sekprzerwa podtrzymywania 28 minwentylator w podtrzymaniu czas pracy 15 sek czas przerwy 20 min 28 min zwyczajnie zawalasz palnik węglem przy zbyt małym nadmuchu poza tym nie ma potrzeby podawania tak dużych dawek opału pytanie pomocnicze: czy palnik uszczelniony?
SUSPENSER Opublikowano 8 Października 2015 #7 Opublikowano 8 Października 2015 Timon dobrze napisał, choć, żeby mocy nie zabrakło dałbym podawanie 5/35 i dopasował nadmuch. Skoro przy takich nastawach się nie spiekał węgiel to raczej Wesoła nie będzie - chyba, że sprzed 1,5 roku.
TIMON120777 Opublikowano 8 Października 2015 #8 Opublikowano 8 Października 2015 SUSPENSER to jest 20KW na 140m2 chałupy przy 5/45 nie będzie miał co robić całą zimę niech tylko dobrze nadmuch dopasuje i sprawdzi szczelność palnika
Bartek001 Opublikowano 9 Października 2015 #9 Opublikowano 9 Października 2015 Timon czy ja posiadajac taki sam piec jak ma Pomidor tylko ze 25kw moge ustawic jak mu podales moj mi troche spieka ale retorty nie uszczelnilem uwazam ze seryjnie tez powinno byc dobrze prosze o odpowiedz pracuje na groszku z gwarka niby 28.5 J
TIMON120777 Opublikowano 9 Października 2015 #10 Opublikowano 9 Października 2015 palniki to odlewy i nie sa idealnie równe stąd sugestie o uszczelnianiu. jak spieka to reguluj jedynie nadmuchem- delikatnie w dół po 1-2 oczka i powinno pomóc podejrzewam jednak że u Ciebie w modelu 25KW jest duży palnik 35KW więc i ilość opału będzie inna i nastawy niekoniecznie będa się sprawdzały
pomidor86 Opublikowano 9 Października 2015 Autor #11 Opublikowano 9 Października 2015 Cześć, dzięki za pomoc i zainteresowanie moim problemem. Wróciłem dziś do domu i idę ustawić piec tak jak mi doradzacie. Palnik raczej nie jest uszczelniony (a powinien być?) nic nie było robione tak jak przyjechał seryjnie tak stoi już rok :) Jutro mam zamiar spędzić trochę czasu w kotłowni i obserwować trochę. Wrzucę zdjęciach jak będzie latał to nowych parametrach.
pomidor86 Opublikowano 9 Października 2015 Autor #12 Opublikowano 9 Października 2015 pracę podtrzymywania mogłem ustawić minimum na 10 sek a nie na 5 tak jest w komputerku:) a komin powinien być cały czas zamknięty czy delikatnie uchylony??
TIMON120777 Opublikowano 10 Października 2015 #13 Opublikowano 10 Października 2015 komin jeśli nie masz nadmiernego ciągu powinien być całkowicie otwarty. procesem spalania reguluje sterownik dozując moc nadmuchu a nie ciąg kominowy. to nie śmieciuch pracujący na ciągu naturalnym. jak ciag za duży to RCK moim zdaniem a nie przytykanie szybra
pomidor86 Opublikowano 10 Października 2015 Autor #14 Opublikowano 10 Października 2015 Cześć, spędziłem już dziś jakiś czas w kotłowni na obserwacjach, przed zejściem sprawdziłem stan grzejników i podkręciłem wszystkie aby były cieplutkie (spokojnie można trzymań na nich ręce - nie parzy). Temperatura zadana 53* piec osiągnął temperaturę równą 53* po 12 min 38 sek spadła do 51* i uruchomił się aby dobić do zadanej temperatury. W między czasie temperatura spadała 50*, 49*. Temperaturę zadaną osiągnął po 27 minutach. Po 9 min 07 sek spadł do 51* załączył się aby dobić do zadanej i spadał w międzyczasie aż do 44*. Osiągnął 53* po 49 min 33 sek. Spadło do 51* 8 min 48 sek załączył i się i spadało dalej do 45* teraz działa aby osiągnąć zadaną... Przesyłam zdjęcia popiołu po wczorajszej zmianie parametrów, jak wygląda w piecu na czuwaniu oraz podczas dochodzenia do temperatury.
TIMON120777 Opublikowano 10 Października 2015 #15 Opublikowano 10 Października 2015 na palniku widać smugi poniżej korony- tam zapewne ucieka lewe powietrze na skutek nieszczelności do tego niedopał połączony ze spiekami co świadczy o nierównomiernym napowietrzeniu, możliwe też że za dużo węgla w podtrzymaniu i to wtedy powstają niedopały
pomidor86 Opublikowano 10 Października 2015 Autor #16 Opublikowano 10 Października 2015 czyli co w tym wypadku zrobić??
Bartek001 Opublikowano 10 Października 2015 #17 Opublikowano 10 Października 2015 Timon a co bys zaproponowal znasz sie na tym bardzo dobrze do ogrzania mam ok 180 m2 plus bojler 220 l i ok 30 m2podlogowki najbardziej martwia mnie te spieki dzieki za pomoc pozdrawiam
TIMON120777 Opublikowano 11 Października 2015 #18 Opublikowano 11 Października 2015 czyli co w tym wypadku zrobić?? zacząć od uszczelnienia palnika a potem dopiero dobierać parametry, Timon a co bys zaproponowal znasz sie na tym bardzo dobrze do ogrzania mam ok 180 m2 plus bojler 220 l i ok 30 m2podlogowki najbardziej martwia mnie te spieki dzieki za pomoc pozdrawiam jak spieki koksowe to nadmuch w górę a jak spieka popiół to nadmuch w dół, możesz zacząć od nastaw jak podałem czyli 5/45 ale myślę że u Ciebie jest większy palnik i ta moc może być za duża. na początek zalecam jednak uszczelnienie przynajmniej w rowku choć ja uważam że należy również od środka
pomidor86 Opublikowano 11 Października 2015 Autor #19 Opublikowano 11 Października 2015 ok, dzięki za pomoc Timon. a jeszcze jedno pytanko mam czy można pomóc kotłowi uzyskać temperaturę wrzucając na ruszt kawałki drzewa?? Naczytałem już się tych forum i głowa pełna i zamierzam jeszcze dać ten deflektor ponieważ też mam dużo sadzy w górnej części komina. Zazdroszczę Ci tej wiedzy i doświadczenia, a ogólnie pracujesz w tym biznesie czy to tylko hobbistycznie :PP Pozd
TIMON120777 Opublikowano 11 Października 2015 #20 Opublikowano 11 Października 2015 jak podczas pracy dasz drewno na ruszt to skończy się jeszcze większym syfem w kotle i w kominie. drewno potrzebuje mnóstwo powietrza, musiałbys podkrecić obroty dmuchawy a to sprawi że to co na palniku jest może przekroczyć temp topnienia popiołu i się spiecze a mimo tego tlenu będzie za mało aby poprawnie spalić drewno z rusztu. będzie kopcić smrodzić i wytwarzać substancje smoliste sensu nie widzę poza tym kociołek może pracować nawet kilka godzin zanim osiągnie zadaną i nie jest to nic złego. są i tacy użytkownicy co ustawiają moc poniżej potrzeb domu i się kocioł całymi dniami nie odstawia
toki3 Opublikowano 15 Października 2015 #21 Opublikowano 15 Października 2015 Witam pomidor86 mam taki sam piec i ten sam problem od 2 lat Powiem tak to jest jakieś fatum i ten piec tak działa, nie da się go ustawić idealnie. Testowałem na rożnym groszku. Obecnie mam VARMO.com.pl (premium min 27kJ) i jest dokładnie to samo spieka i pali jedną stroną. dałem ustawienia 5/27/30% jest nieco lepiej podtrzymanie co 20min Jedynie mogę powiedzieć, że opał jest suchy jak pieprz i do podajnika wchodzi mi 75kg i jest już prawie pełny - czeski czy syberyjski wchodziło nawet 110-115kg nie wiem jakim cudem (może granulacja) Spalanie w chwili obecnej mam na poziomie 15kg na dobę. Dzisiaj wsypałem następne 25kg więc mam teraz ok 30-35kg czyli na 2 może 3 dni jeszcze opału. Ale teraz chyba kupię znów syberyjski o kaloryczności 24 bo kosztuje 660 za tonę a Varmo 820 Tylko jeszcze jedno Varmo jest naprawdę suchutkie.
toki3 Opublikowano 15 Października 2015 #22 Opublikowano 15 Października 2015 Timon jakie powinno być zużycie węgla na dobę przy obecnych temperaturach? Dom 180mk2(grzanej powierzchni) użytkowej 123m2 Piec 20kW
Pieklorz Opublikowano 15 Października 2015 #23 Opublikowano 15 Października 2015 to varmo, to sobie odpuść - to się do retorty nie nadaje, obyś sobie tego w koszu nie podpalił ogólny problem macie taki,że powinniście mieć zamontowaną mniejszą wersję tego palnika i byłoby o niebo lepiej
toki3 Opublikowano 16 Października 2015 #24 Opublikowano 16 Października 2015 A czemu twierdzisz, że mniejszy palnik?? Przy tym Varmo zauważyłem, że strasznie kopci mi się w podajniku i temperatura podajnika wzrosła do 71st. C. Moja reakcja była taka, że zmniejszyłem czas podawania do 5s i skróciłem czas pauzy. teraz temperatura utrzymuje się na poziomie 51st. C.
TIMON120777 Opublikowano 16 Października 2015 #25 Opublikowano 16 Października 2015 Timon jakie powinno być zużycie węgla na dobę przy obecnych temperaturach? Dom 180mk2(grzanej powierzchni) użytkowej 123m2 Piec 20kW a skąd mnie to wiedzieć? nie znam zapotrzebowania domu więc nie wywróżę inne będzie dla domu bez izolacji gdzie potrzeby bedą na poziomie 100W/m2 a inne dla dobrze ocieplonego ze stratami 40W/m2