Opublikowano

Witam posiadam instalacje jak na rysunku z pompą CO na powrocie, teraz chce do instalcji podłączyć bojler z dodatkową pompą czy ten schemat jest poprawny bo zastanawiam się czy musze założyć zawór zwrotny przed pompą CO.

post-63369-0-76305800-1441641329_thumb.jpg

Opublikowano

Jeśli nie będzie priorytetu CWU, to pompa CO i tak będzie działać równolegle w ciągu sezonu grzewczego i ZZ nie jest potrzebny. Wystarczy pamiętać o zamknięciu zaworu odcinającego pompy CO w lecie, o ile CWU grzejesz wtedy kotłem.

 

Jeśli będziesz korzystał z priorytetu CWU, to zawór zwrotny niezbędny.

Opublikowano

Czyli zrobie jak na rysunku.Bede używał sterownika tech st-28 tylko nie wiem z której funkcji bedą korzystał albo pompy równolegle albo priorytet bojlera. Czyli wychodzi że najlepiej założyć zawór zwrotny zwykły grzybkowy. Czy powinno sie go montować przed pompą  za czy bez znaczenia ?

 