Ocena Instalacji Co Cwu Układ Zamknięty


adam65

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dziękuje za wszystkie odpowiedzi jak tylko będe w domu wszystko naniosę na plan i przedstawie , a naczynie przed CWU dać  wraz z zaworem czy darować sobie?

Opublikowano

Aby było porządnie i nie kapał ZB to daj NP =10 -12l, dopuszczone do kontaktu z wodą pitną o ciśnieniu roboczym do 10 bar, ZB -6bar, przed tym wszystkim od strony zasilania zawór zwrotny.

Opublikowano

Instalacja OK, tylko szkoda, że nie można jej napełnić , a następnie spuścić z niej wody  :)

Napełnianie podobnie jak spust w najniższym punkcie instalacji.

W napełnianiu musi być zaw zwrotny lub antyskażeniowy ( droższy) + zaw odcinający,  spust zwykły zawór.

Opublikowano

Witam ,wielkie podziękowania dla wszystkich a w szczególności dla (Sambora) za wiele cierpliwości jakie miał dla takiego laika jak ja ,dzięki oczywiście dam znać jak uruchomię.

  • 4 miesiące temu...
Opublikowano

Witam , zgodnie z obietnicą informuje iż instalacja działa idealnie od połowy listopada. Ciśnienie w układzie 1.1 bar. temperatura 65 st. przy 90st. wzrasta do 1.4 bar. zawór dałem 2 bar. a naczynie 50 reflexa .Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc ,pozdrawiam Adam