Witam.

Jestem zmuszony do wymiany kotła, ze wzgędu że stary po 22 sezonach dokonał żywota. W związku z powyższym postanowiłem wprowadzić kilka zmian w obecnej instalacji. Instalacja działała na grawitacji (ok.6 lat temu zastosowałem pompę CO). Przyłącza do kotła doprowadzone są rurami 2". Grzejniki płytowe na dwóch kondygnacjach oraz bojler 100 l. z podwójną wężownicą "U" zawieszony nad kotłem. Zamierzam zamontować kocioł z Biecza OEP16kW, oraz dodatkowe pompy:- do ochrony powrotu i grzania CWU.

Moje pytanie:

1- Czy nie będzie zakłóceń z powodu różnicy wysokości powrotu (instalacja jest niżej o 245 mm od wejścia powrotu w kotle.)

2- Jeśli nie, to w którym punkcie nowego podłączenia "podjeżdżać" w górę (przy wyjściu ze ściany czy tuż przy kotle) odcinek 0,9m.

3- Kocioł ma wyjścia 1,5". Czy podłączenie rurami 1,5" zamiast 2" nie zrobi różnicy?

Proszę o sugestie do proponowanego schematu.

Pozdrawiam.

post-55595-0-24259600-1438004672_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Witam.

Poprawki naniesione; dołożony zawór spustowy w najniższym punkcie.

 

 

post-55595-0-90338900-1438012926_thumb.jpg

Opublikowano

Zawory zwrotne mają być BEZPOŚREDNIO za pompami. Dodatkowo na zasilaniu wężownicy zbiornika CWU musi być nakręcony bezpośrednio trójnik bez redukcji a od góry w nim odpowietrznik automatyczny. Zainstalowałbym dodatkowo zawór 3D na obiegu CO. Można go pogodzić z zaworem grawitacyjnym.

Opublikowano
  • Autor

Idąc za sugestiami :

 

                               post-55595-0-97147000-1438098885_thumb.jpg

 

Czy w odpowiednim punkcie jest zawór 3-drogowy.

Jakiej wielkości powinien być. czu wystarczy 1".

Opublikowano

Zawory zwrotne klapowe należy instalować w poziomie i ja bym je wstawił jako odejście od rury bezpieczeństwa w prawo do grawitacyjnej pracy obiegu CO i do grawitacyjnego ładowania CWU  odgałęzienie w lewo. Za pompami klasyczne zawory zwrotne sprężynowe. Zawór 3D 1" wystarczy.

Edytowane przez Digitrax

Opublikowano
  • Autor

Poprawki naniesione.

Zastanawia mnie tylko czy zawór klapowy wstawiony do grawitacyjnej pracy obiegu CO nie będzie dublował zaworu różnicowego, który istnieje (jest to zawór 2"). Który teraz wyrzucić - który ma większe opory?  Jeśli stary różnicowy to przypuszczam że odcinek rury bezpieczeństwa do miejsca  odejścia jak też zawór trzeba wykonać o przekroju większym niż 1" - by nie pogorszyć cyrkulacji.

 

                         

post-55595-0-64811600-1438114270_thumb.jpg

Opublikowano

Wywal zawór nr 6. Tak tam gdzie ma iść grawitacja daj rurę o takiej średnicy jak jest na głównej rurze zasilającej CO. Zawór zwrotny klapowy także o takiej średnicy. Wyjątkiem jest obieg do CWU. tutaj wszystko możesz wykonać 1". Za pompą kotłową daj zwykły zawór zwrotny, klapowy tam nie jest potrzebny.

Edytowane przez Digitrax

Opublikowano
  • Autor

Witam.

Wszystko jasne. Skoro jestem już oświecony, nie pozostaje nic innego tylko brać się do roboty.

Dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam.

Opublikowano

Odpowietrznik daj jak najbliżej "bojlera". Brakuje mi tylko zaworu na powrocie z wężownicy zbiornika CWU i na powrocie z instalacji CO (przed wpinką zaworu 3D).

Opublikowano
  • Autor

Witam.

Zawory już są. Dołożyłem jeszcze zawór na cyrkulacji CWU, by mieć możliwość odcięcia od reszty instalacji.

Czy słusznie?

post-55595-0-39303500-1438355068_thumb.jpg

Opublikowano

Zawór na CWU ok ale przed samym trójnikiem z odpowietrznikiem. Ja za pompami gdzie mam zawory zwrotne sprężynowe nie instaluję już zaworów kulowych. Te zawory dobrze "trzymają" i podczas czyszczenia filtra przed pompą nie przeciekają. Reszta OK

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.