sambor Opublikowano 23 Sierpnia 2015 #51 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Tamta strona ma dziwne wyniki, przelicz to wg strony Reflexa http://www.reflex.pl/?k=strony_p&m=&ns=13&pns=13 Oczywiście mówimy o inst za wymiennikiem - tam to bym dał naczynie 18l z ciśnieniem wstępnym 1,5bar i ZB 2,5bar.
kotmar Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Autor #52 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 A jak wyregulować te naczynie na te 1.5bar.Słyszałem ze czeba azotu wyposcic lub dopmpowac powietrza do wembrany w naczyniu.
sambor Opublikowano 24 Sierpnia 2015 #53 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 To regulujesz i sprawdzasz jak koło w samochodzie, standardowo ciśnienie w NP jest 1,5bar, czyli teoretycznie powinno być dobrze. Oczywiście ustawiasz ciśnienie na nie podłączonym naczyniu, lub przy pustej instalacji. W układzie z naczyniem przeponowym powinien być manometr aby kontrolować ciśnienie w instalacji podczas napełniania i podczas pracy.
Hermogenes Opublikowano 24 Sierpnia 2015 #54 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 czasami jest napisane czym jest wypełnione naczynie azotem czy powietrzem i jakie ciśnienie zastosowano wstępnie.dmuchaj tym co na etykiecie, albo wymień wszystko na azot mniejsza korozja tlenowa z tym że zanim zgnije naczynie zamknięte twoje dzieci postanowią zmienić ogrzewanie na np.elektrycze .poz Hermogenes poz Hermogenes
kotmar Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Autor #55 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Ok ale jak wyreguluje te naczynie na 1.5bar i pozniej dopuszcze wody to ile ma mi manometr pokazywać cisnienia, (1.5bar) aby wenbrana byla w naczyniu zrownowazona. Czy inne wskazania.
sambor Opublikowano 24 Sierpnia 2015 #56 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Ustaw na 1,7-1,8bar, oczywiście naczynie o pojemniści min 18ll
kotmar Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Autor #57 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Ale co mam ustawic na 1.7-1.8bar przepone w naczyniu czy manometr jak bede uzupelnial uklad wodą. Po porostu pierwszy raz robie uklad z naczyniem zamknietym (za wymiennikiem) i nie wiem jakie wartosci powinny byc.
sambor Opublikowano 24 Sierpnia 2015 #58 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Naczynie ma mieć na pusto 1,5 bar a w instalacji na zimno ustawiasz 1,7 - 1,8 bar na manometrze.
kotmar Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Autor #59 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 A gdzie te naczynie wpiac na powrocie czy zasilaniu???
Hermogenes Opublikowano 28 Sierpnia 2015 #60 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Najlepiej powiesić tak aby samo się odpowietrzało ,było wpięte w zimnym miejscu instalacji jeśli rura dołączeniowa będzie schodzić na dół to trzeba dodatkowy odpowietrznik.poz Hermogenes
kotmar Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor #61 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Ja już sam nie wiem jak zrobić tą instalację c.o. Każdy gada co innego?? Pan hydraulik od c.o. powiedział że zawór caleffi nigdy nie zadziała bo piec będzie pracował max 55 do 60 stopni, po co wydawać pieniądze i wymiennikiem będą stale problemy? Zaproponował taki układ. Nie wiem czy ten hydraulik był świadomy co mówi? Czy tak będzie dobrze??? Pomocy bo już ja się pogubiłem.
sambor Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #62 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Ten układ to jak samochód bez hamulca - jedzie bo jedzie, ale jak trzeba na raz stanąć na przepaścią to w nią spada. Zabezpieczenie musi być, ono nie jest po to aby działało co rozpalenie, tylko dla bezpieczeństwa pracy i przepisy też tego wymagają. "Hydraulik" zrobi, weźmie kasę a ty będziesz mieszkał przez ścianę z bombą. Ten zawór jest niezbędny szczególnie jak masz palić na ruszcie awaryjnym - wtedy można łatwo przegrzać kocioł.
kotmar Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor #63 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Właśnie też mu mówiłem o tym. ok. Ale może być ten układ zamknięty z tym zaworem caleffi?? I nie wiem po co dał zawór różnicowy jak jest zawór 4d i zmienił wpięcie naczynia przeponowego??Chyba sam podłącze ten piec,bo o dobrych fachowców dziś trudno?? a zima coraz bliżej .
sambor Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #64 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Miejsce wpięcia naczynia przeponowego nic nie zmieni - jest wciąż na 1 rurze z kotłem, a zawór musi być - jak nie chce robić to weź innego tylko z nim nie dyskutuj tylko niech robi wg schematu.
kotmar Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor #65 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 A ten zawór różnicowy zbędny jest czy zostawić ???
sambor Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #66 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Jak jesteś pewny przepływu na grawitacji to zostaw, ale raczej takiej opcji nie będzie