adbac Opublikowano 13 Lipca 2015 #1 Opublikowano 13 Lipca 2015 Witam! W domu mam starą instalację co z rur stalowych, które ciekną. Postanowiłem wymienić stare rury na alupex, grzejniki zostają. Rozprowadzenie od kotła gazowego dwufunkcyjnego (Semia) ma być rurami pex20 do trzech pionów, a gałązki do grzejników pex16. Na pewno będzie 6 grzejników (tych żółtych), ale zostawię możliwość podłączenia jeszcze dwóch w piwnicy (tych czerwonych), tak jak na załączonym rysunku. Czy oprócz standardowych odpowietrzników na grzejnikach potrzebne są jeszcze dodatkowe? Czy takie średnice są wystarczające do bezproblemowej i cichej pracy układu? Czy w ogóle układ jest poprawny? Będę wdzięczny za opinie.
sambor Opublikowano 14 Lipca 2015 #2 Opublikowano 14 Lipca 2015 PEX 20 od kotła, to trochę za mało - w piwnicy daj PEX 25 a od niego piony PEX 20. Do samych grzejników może być PEX 16. Odpowietrzniki na grzejnikach wystarczą. Ogólnie OK
Gość mak Opublikowano 14 Lipca 2015 #3 Opublikowano 14 Lipca 2015 6 czy 8 grzejników w instalacji to pikuś a jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to regulacja hydrauliczna i nawet przy tak małej instalacji można popełnić błąd. Popełniasz go zakładając zastosowanie 2 średnic rur. Zgadzam się z opinią kol Sambora odnośnie średnic rur w zupełności, dodam tylko że drugim elementem regulacji hydraulicznej są nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych i o tym też trzeba pamiętać budują instalację.