Witam serdecznie

 

Od kilku dni mam problemy z piecem dwufunkcyjnym Termet Ecocondens 20. Problem objawia się tym, iż po starcie piec wpada w wibracje (słychać dudnienie i czuć wibracje). Często sie tak dzieje tylko przy starcie pieca ale czasami również podczas jego pracy (wibracje wtedy są mniejsze i pojawiają się falowo). Problem znika po wyjęciu zatyczki króćca pomiarowego. Na forum był opisany podobny przypadek ale tam pomogła regulacja pieca. Wezwałem serwisanta ale rozłożył ręce. Ocenił, że problem może leżeć w odprowadzaniu spalin. Sprawdziłem komin na dachu i wygląda w porządku. Nie wiem jak wygląda sytuacju przy kolanie koncentrycznym (musiałbym rozkuć komin).

 

Problem występuje tylko przy C.W.U. (temperatura 44), gdy zmniejszę temp to problem ustępuje.

Przy C.O. (temp 22) - nie występuje

 

 

 

Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Bardzo proszę o pomoc i ewentualne wskazówki.

 

 

Rozwiązane przez greenmark

Opublikowano

Może jakiś ptaszek wpadł? ;)

Inną przyczyną może być osadzenie się kamienia na wymienniku kotła, ale to powinien sprawdzić serwisant.

Opublikowano
  • Autor

Komin wydaje się tutaj najbardziej prawdopodobny :( . Piec pracuje zaledwie od 6 miesięcy więc kamień myślę odpada.

  • 2 lata później...
Opublikowano
  • Autor
  • Rozwiązanie

Może jakiś ptaszek wpadł? ;)

Inną przyczyną może być osadzenie się kamienia na wymienniku kotła, ale to powinien sprawdzić serwisant.

 

Problemem leżał w zatkanym przewodzie kominowym. Mój ojciec uszczelniając otwór w ścianie zapianował przy okazji cały przewód kominowy i piec nie dostawała wystarczającej ilości powietrza. Dziękuję za naprowadzenie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.