Osiągnięcia greenmark

  1. Problemem leżał w zatkanym przewodzie kominowym. Mój ojciec uszczelniając otwór w ścianie zapianował przy okazji cały przewód kominowy i piec nie dostawała wystarczającej ilości powietrza. Dziękuję za naprowadzenie.
  2. Komin wydaje się tutaj najbardziej prawdopodobny :( . Piec pracuje zaledwie od 6 miesięcy więc kamień myślę odpada.
  3. Witam serdecznie Od kilku dni mam problemy z piecem dwufunkcyjnym Termet Ecocondens 20. Problem objawia się tym, iż po starcie piec wpada w wibracje (słychać dudnienie i czuć wibracje). Często sie tak dzieje tylko przy starcie pieca ale czasami również podczas jego pracy (wibracje wtedy są mniejsze i pojawiają się falowo). Problem znika po wyjęciu zatyczki króćca pomiarowego. Na forum był opisany podobny przypadek ale tam pomogła regulacja pieca. Wezwałem serwisanta ale rozłożył ręce. Ocenił, że problem może leżeć w odprowadzaniu spalin. Sprawdziłem komin na dachu i wygląda w porządku. Nie wiem jak wygląda sytuacju przy kolanie koncentrycznym (musiałbym rozkuć komin). Problem występuje tylko przy C.W.U. (temperatura 44), gdy zmniejszę temp to problem ustępuje. Przy C.O. (temp 22) - nie występuje Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Bardzo proszę o pomoc i ewentualne wskazówki.
×
×