Kolektory Nie Grzeją Po Zimie


Jasiekk90

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam taki oto problem. Wprowadziliśmy się do zakupionego w sierpniu 2014 roku domu, solary wtedy grzały bardzo dobrze ale teraz, po zimie nie grzeją wcale. Dzisiaj tj 27.03.2015 mieliśmy bardzo ładny dzień, ciepły i słoneczny mimo tego woda w boilerze się nie zagrzała. Mamy dwa panele na dachu a sterownik do nich to LAGO SD2. Boiler na 300 litrów wody. Czujnik dzisiaj np pokazywał że na solarach była temperatura ponad 100 stopni. Nie wiem co sprawdzić, jak sprawdzić itp bo po prostu nigdy wcześniej nie miałem z tym styczności. Byłbym wdzięczny za pomoc.

Opublikowano

Jeśli glikol jest starszy niż 5 lat to należy go spuścić i napełnić nowym do 2-3 bar. 

Przy okazji warto sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym 

  • 6 miesięcy temu...
Opublikowano

Jeśli glikol jest starszy niż 5 lat to należy go spuścić i napełnić nowym do 2-3 bar. 

Przy okazji warto sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym 

Jak sprawdzic ciśnienie w naczyniu przeponowym? Ile tam powinno być?

 

U mnie ciśnienie w instalacji glikolu 1.1bar i zauważam że słaby przepływ się zrobił na kolektorach. Być może po 5 sezonach trzeba napełnić nowy glikol.

  • 5 tygodni później...
Opublikowano

Ja narazie dobiłem 0.4 bar do naczynia, jest teraz 1.5 na manometrze i kolektorki działają.

Co do wymiany glikolu.... trzeba by mieć pompę choćby ogrodową, zrobić sobie dwie złączki i podłączyć do układu. Pompa zasysa ze zbiornika glikol i wpiszcza w układ, aby uniknąc zapowtrzenia trzeba by ukłąd przepompować, czyli powrót znowu do naczynia z którego zasysa pompa i tak w kółko. Moj kolega który mi to zakładał ma sprzęt. Pewnie go poproszę o taką usługę, no chyba ze na miejscu ktoś by miał taki sprzę i zrobi mi to, szczerze to nie pytałem po sklepach instalatorskich jeszcze.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Gorzej jak glikol wyniku przepracowania zamienił się w szlam, to już będzie poważny problem. 

Ja bym sprawdził grupę pompową.

Ps. A jakiego rodzaju masz panele? Czy to są panele typu heat pipe?

  • 2 lata później...
Opublikowano

7 sezonów za mną. Glikol spuszczalem rok temu bo popuścił zawór na dachu. Dolałem koncentratu nabilem i ciagle dxiala. Kolektory płaskie.

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Glikol to zamiast wymieniać lepiej spuścić trochę i zbadać jaką ma temperaturę zamarzania. Jak jest odpowiednia to po co wymieniać? Glikol ma dodatki antykorozyjne i korozja raczej nie wystąpi.

Opublikowano

Ja mam zalane zwykłym płynem do chłodnic z supermarketu. Wszystko działa już 5 rok.

  • 2 tygodnie później...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.