Treść opublikowana przez Jasiekk90
-
Po Rozpaleniu W Kotle, Zimniej Niż Przy Kominku Z Płaszczem
Witam, otóż mam taki problem, w domu posiadam dwie możliwości ogrzania go, kominek z płaszczem wodnym i kocioł z podajnikiem. Z racji tego że do tej pory zima była jaka była paliłem tylko w kominku po południu, w domu było fajnie, przyjemnie ciepło temperatura 21-22 stopnie, dzisiaj postanowiłem odpalić kocioł gdyż pomyślałem że nie ma na co czekać, w końcu to już grudzień i powiem szczerze mimo że kaloryfery są wszędzie ciepłe ale mimo wszystko odczuwalna temperatura w pomieszczeniach jest znacznie niższa od tej w przypadku palenia w kominku. Pal licho salon w którym jest kominek bo wiadome że tam nagrzewał się on od kominka ale bardziej chodzi mi o pokoje, np siedzę teraz w pokoju w którym mam komputer i marznę w stopy co nie dzieje się w przypadku palenia w kominku i ogrzewania c.o. razem z nim, Jak to możliwe?
-
Pełno Spieków
A więc chyba powodem tak wielu spieków było złe uszczelnienie pierścienia. Po dokładnym oczyszczeniu pierścienia i zaaplikowaniu odpowiednio dużej ilości uszczelniacza wysokotemperaturowego muszę przyznać że jak na razie jest dobrze, popiół jest luźny, owszem pojawiają się kamyczki ale to takie niewielkie kamyczki wielkości orzeszków ziemnych a większych spieków jak na zdjęciach wcześniej nie stwierdzam.
-
Pełno Spieków
Witam, dzisiaj jak i od paru dni wcześniej wygartam z pieca takie oto spieki: Wygląda to na takie czarne węgielki. A dodatkowo te spieki wychodzą po jednej stronie z retorty i wszystko to mimo że jest obrotowa: zaznaczyłem na kolor czerwony jak to wygląda, zawsze z prawej strony wychodzi taki pniak Tu akurat był mały bo jakieś 15 minut wcześniej cały był zgarnięty do popielnika i w 15-20 minut powstał już nowy o takich rozmiarach. Dmuchawę mam na 90% a przesłonę na dmuchawie tak na trochę więcej niż pół zamkniętą. Reszta nastaw to PP-5, Ni.3. Podajnik Pancerpol z obrotową retortą, Piec Gro-eco 25kW a sterownik to ognik plus PID. Dodam że wcześniej tego nie miałem, owszem były spieki ale były mniej więcej pół na pół wymieszane z luźnym popiołem a czasami nawet i w większej różnicy na korzyść luźnego popiołu, od niedawna zaczęło mi się to dziać. Non stop ten sam węgiel sypię. Ale nie wiem z jakiej kopalni jest w każdym razie nie jest z jakiegoś supermarketu tylko ze składu. Dodam jeszcze że wczoraj rano wygartałem popiół z pieca i dzisiaj wieczorem już tyle znowu go było tzn całe to wiaderko i cała ta szuflada. Odkręciłem przy okazji tą śrubę od dołu 13 i oczyściłem od spodu tam gdzie jest kolanko podajnik ale mimo to pniak wychodzi cały czas po prawej stronie paleniska.
-
Problem Z Ustawieniem Zaworu Trójdrogowego
A więc tak. Przy nastawie 70 stopni C.O. i 50 stopni C.W.U. udało mi się uzyskać 50 stopni przy samym wejściu powrotu do kotła ale pojawił się kolejny problem lecz wstępnie już go rozwiązałem ^_^ A mianowicie kaloryfery zaczęły nierównomiernie grzać, najmniejsze mało nie kipiały a największe ledwo ciepłe a np kaloryfer w mojej sypialni całkowicie zimny. Kaloryfery zasilane mam z rozdzielacza. Udało mi się znaleźć rozwiązanie a mianowicie kryzowanie, nie znam dokładnej odległości kaloryferów od rozdzielacza ani tego jak poprowadzone są rurki do nich ponieważ dom kupiliśmy a nie zbudowaliśmy a w planach są tylko schematy poglądowe ale mniej więcej udało mi się wszystko ustawić tak że wszystkie kaloryfery są ciepłe a nie przesadnie gorące albo zimne. Zapewne nie są to ostateczne nastawy więc o dalszych poczynaniach będę informował z czasem. Pozdrawiam
-
Problem Z Ustawieniem Zaworu Trójdrogowego
Kupiłem dzisiaj termometr na podczerwień więc będę działał dalej z tym termometrem. Co ciekawe zawór był nastawiony na połowę skali a grzejniki były gorące. No nic, za jakiś czas dam znać co udało mi się uzyskać
-
Problem Z Ustawieniem Zaworu Trójdrogowego
Dokładnie tak:
-
Problem Z Ustawieniem Zaworu Trójdrogowego
Witam, otóż jak pisałem w TYM --> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20670-sas-gro-eco-25kw-ognik-plus-pid-du%C5%BCe-spalanie/#entry234996 temacie mam wysokie spalanie, wiem że to po części wina nieocieplonego domu ale postanowiłem sprawdzić czy mam taką jak zalecana przez firmę SAS temperaturę powrotu. Założyłem termometr tuż przy powrocie do pieca i okazało się że temperatura powrotu to niewiele ponad 40 stopni, jakieś 43-45 stopni, przy nastawie 65 stopni, więc zacząłem kręcić zaworem trójdrogowym. Udało mi się uzyskać przy nastawie 65 stopni temperaturę powrotu oscylującą w granicach 51-53 stopnie ale teraz jest problem tego typu że piec zbyt mocno przeciąga temperaturę, do jakiś 73-74 stopni i potem tak długo pozostaje w bezczynności że mu wygasa i nie daje rady się odpalić na nowo. Moje nastawy na sterowniku to D.82 PP-5 Ni.3, Sterownik Ognik Plus PID a piec to GRO-ECO 25kW.
- Sas Gro-Eco 25Kw, Ognik Plus Pid - Duże Spalanie
- Sas Gro-Eco 25Kw, Ognik Plus Pid - Duże Spalanie
-
Sas Gro-Eco 25Kw, Ognik Plus Pid - Duże Spalanie
A więc tak, mam zasobnik na 100 kg ekogroszku. Rozpalając w poniedziałek w godzinach wieczornych (bo w Jana mi wygasło) do sylwestra tj. do czwartku do godziny 16-17 piec wciągnął cały zasobnik to jest prawie 100 kg ekogroszku czyli w 3 doby. Myślałem że to z racji tego że musiał na nowo ogrzewać wodę w centralnym itp, w czwartek mi nie wygasło i po prostu wygarnąłem popiół i dosypałem znowu ok 100 kg ekogroszku (piszę około bo worki nie mam pakowane glanc po 25 kg tylko są różne wartości ale mniej jak 20kg się nei zdarza i teraz byłem patrzeć ile jest ekogroszku w zasobniku no i po dwóch dobach piec wciągnął jakieś 70-80 kg ekogroszku przy temperaturze zadanej 68 stopni. Jeśli chodzi o parametry to mam takie jak polecił mi kolega w drugim poście, co do przesłony na dmuchawie to jest ona otwarta na maxa. Co do popiołu to wychodzi taki pół na pół, w połowie jest super, jak popiół z papierosów a w połowie kamyki ala żużel.
-
Sas Gro-Eco 25Kw, Ognik Plus Pid - Duże Spalanie
Piec spalił jakieś 25-28kg przez dobę ale dalsze pomiary i próby muszą poczekać, wypalił mi się cały zasobnik, muszę wyjąć ślimak i założyć nowy zabierak żeby wszystko było jak ma być czyli żeby zaczęło obracać się palenisko. Jak wszystko poskładam to rozpalę na nowo i będę pisał co i jak ale z racji tego że idą cieplejsze dni na chwilę obecną będę przypalał tylko kominkiem z płaszczem a rozpalę w piecu dopiero na święta więc odezwę się po świętach jak już piec będzie chodził kilka dni.
-
Sas Gro-Eco 25Kw, Ognik Plus Pid - Duże Spalanie
Witam, posiadam piec i sterownik taki jak w temacie, ogrzewam nim 120m2 parteru i 260 litrów wody w bojlerze, mam również 100m2 poddasza które z racji tego że stoją tam tylko kwiaty grzane nie jest, kaloryfery są tam ustawione na anty zamarzanie. Problem polega na tym że piec pochłania niebotyczne ilości ekogroszku. jakieś 30kg na dobę a może i kilka kg więcej. Nie wiem jak wysterować sterownik żeby zaczął palić mniej a dodatkowo że Ognik Plus PID nie da się zbytnio wysterować, z ważniejszych rzeczy to moc dmuchawy mam ustawioną na 95, ni 3, PP 0, dodatkowo w kodzie 3111 ustawiłem czas przerwy na 60. Dom jest zbudowany z pustaków bezfugowych o szerokości 36 cm, nieocieplony. Teraz tak, wiem że 25kW jak na 120m2 to o wiele za dużo ale ten dom kupiliśmy z takim wyposażeniem z jakim jest więc nie miałem wpływu na moc kotła ale mimo wszystko jest on dobrany dobrze bo cały dom to 220m2 z tym że tak jak pisałem, góry nie grzejemy bo nie ma tam potrzeby tego robić, wszyscy mieszkamy na dole i teraz takie pytanie, czy lepiej jednak aby piec nie marnował swojego potencjału i pozwolić mu aby jednak grzał i te 100m2 na poddaszu? Czy to nie zwiększy spalania ekogroszku? A może przez to że ogrzewa zbyt małą powierzchnię niż powinien spala tak dużo ekogroszku? Temperaturę zadaną na kotle mam ustawioną na 65 stopni, na bojlerze również taką. Z ekogroszku wychodzi sporo kamyków w popiele ale podejrzewam że to wina paleniska, z powodu źle odlanych zębów paleniska poprzedniemu właścicielowi non stop zrywało zawleczkę na ślimaku więc postanowili odciąć zęby w palenisku aby się nie obracało i przy okazji zdemontowali zabierak (a przecież można było zdemontować tylko zabiera, bez obcinania zębów) i wydaje mi się że złe spalanie ekogroszku wynika z tego że palenisko się nie obraca, mam już nowy zabierak, nowe palenisko ale czekam aż piec wypali wszystko z zasobnika żebym mógł rozebrać podajnik więc jakby co to kwestia spieków będzie jeszcze do obgadania jak założę wszystko tak jak ma być. Teraz interesują mnie pomoc przy nastawach. Sterownik nie dawno został zaktualizowany do wersji SL47.
-
Kolektory Nie Grzeją Po Zimie
no dom był oddany do użytku w 2009 więc glikol na pewno jest starszy, ok, dziękuje za pomoc
-
Kolektory Nie Grzeją Po Zimie
Wysoko, nanometr jest przy samym boilerze i pompie. Dom jest dwukondygnacyjny.
-
Kolektory Nie Grzeją Po Zimie
Niecały 1 bar. Pompa działa bo jak włączam ręcznie to słychać jak działa
-
Kolektory Nie Grzeją Po Zimie
Witam, mam taki oto problem. Wprowadziliśmy się do zakupionego w sierpniu 2014 roku domu, solary wtedy grzały bardzo dobrze ale teraz, po zimie nie grzeją wcale. Dzisiaj tj 27.03.2015 mieliśmy bardzo ładny dzień, ciepły i słoneczny mimo tego woda w boilerze się nie zagrzała. Mamy dwa panele na dachu a sterownik do nich to LAGO SD2. Boiler na 300 litrów wody. Czujnik dzisiaj np pokazywał że na solarach była temperatura ponad 100 stopni. Nie wiem co sprawdzić, jak sprawdzić itp bo po prostu nigdy wcześniej nie miałem z tym styczności. Byłbym wdzięczny za pomoc.
-
Dym W Zasobniku I Zbyt Nisko (Chyba) Żar
nie wiem czy dobrze sczytałem ale włączyłem sterownik, przytrzymałem + i pojawiły się cyfry a więc tak, PP mam na 0, d. 100, ni. 3 i Pid 1. Poprzedniej nocy ustawiłem temperaturę na 55 stopni i tak jak napisałem, nie było problemów ze zbyt nisko schodzącym żarem, w ogóle nie zrobiły się spieki a popiół jest taki jak ma być, bez kamyczków itp, po prostu popiół. To d. to zapewne jest moc dmuchawy bo gdy przeszedłem regulację tego to się uruchomiła ale wiele razy zwracałem uwagę na moc dmuchawy przy podawaniu ekogroszku (bo dosyć często zaglądam do kotłowni) i nigdy nie słyszałem żeby ona chodziła aż tak mocno. Chyba że to jest wartość maksymalna z jaką może chodzić a nie z jaką ma chodzić to co innego. ps. i wiecie, ja przepraszam jeśli coś głupio napiszę lub głupio zapytam, po prostu jestem strasznie zielony w te klocki bo tak jak pisałem, kupiliśmy ten dom w lecie i nagle w wieku 24 lat stałem się panem domu i muszę to wszystko ogarnąć, ja wiem wiem, 24 lata to już sporo ale jak nigdy wcześniej nie miało się styczności z owymi rzeczami bo wcześniej to jedynie zwykły poczciwy piec na drzewo i węgiel obsługiwałem a jedyne co musiałem kontrolować to temperatura na piecu żeby drzwiczki przymknąć :P
-
Dym W Zasobniku I Zbyt Nisko (Chyba) Żar
Robercikus bo po pierwsze chciałem sprawdzić jak nisko po moich pracach schodzi żar a po drugie to w dzień trochę za ciepło na dworze żeby nim palić i widzisz i tu jest następna rzecz o której nie wiedziałem, myślałem że można go wygasić na dzień a potem wieczorem znowu rozpalić no ale doszedłem do wniosku że na razie puki mamy cieplej w dzień a chłodniej w nocy to będę przypalał drewnem w kominku z płaszczem wodnym a jak już będzie temperatura i w dzień wymagać przypalania to rozpalę w kotle, 1973 co do czujnika to owszem jest tam ale nie zwróciłem na niego uwagi i wysunął się z z tego gniazda owy czujnik przy rurze i wisiał, teraz go przymocowałem tak jak ma być. Owa rura owszem teraz jest ciepła ale tyle co tyle przy samym kotle, tu na wysokości czujnika jest chłodna a wtedy to była bardzo gorąca no i wyczytałem że źle to wpływa na ślimaka stąd te moje wszystkie prace ale już jest jak najbardziej ok. Co do przesłony na wentylatorze to jest u mnie na maksa otwarta bo tak zostawił ją poprzedni właściciel ale ok, spróbuje innej konfiguracji ale co to zmieni?
- Dym W Zasobniku I Zbyt Nisko (Chyba) Żar
-
Dym W Zasobniku I Zbyt Nisko (Chyba) Żar
a wiec tak, uszczelnilem kolnierz sylikonem wysokotemperaturowym, obczyscilem retorte bo miala kilka zapchanych otworow, zlozylem, rozpalilem i jak na razie jest ok, rura od podajnika przy piecu jest tyle co ciepla, w zasobniku dymu brak, bedzie tak cala noc, rano dam znac czy cos sie zmienilo
-
Dym W Zasobniku I Zbyt Nisko (Chyba) Żar
wyjąłem palenisko i okazuje się że nie obracało się dlatego że wytarły się te zęby z dołu, normalnie jakby je ktoś poobcinał szlifierką ps. już poznałem tajniki owych zębów w palenisku, otóż dowiedziałem się od poprzedniego właściciela że owe palenisko było prawdopodobnie źle wylane przez co cały czas się blokowało i zrywało zawleczkę więc ktoś doradził im aby obcięli zęby i założyli palenisko. Czy ja mogę tak używać dalej tego rusztu? czy lepiej kupić nową retortę z zębami żeby się obracało? Co tracę a co zyskuję poprzez obrotową retortę?
- Dym W Zasobniku I Zbyt Nisko (Chyba) Żar
-
Dym W Zasobniku I Zbyt Nisko (Chyba) Żar
witam, otóż jeśli chodzi o numer oprogramowania to jest to sl. 27. Jeśli chodzi o to co mi podałeś to owego filmu nie mogę sobie zobaczyć gdyż potrzebne są tam jakieś dane tj nazwa użytkownika i hasło ale dowiedziałem się ciekawej rzeczy, że retorta ma się obracać a u mnie się nie obraca ps. ale na owym filmiku widzę żeby paleniska względem czarnej stalowej puszki nie uszczelniać siliconem, więc już nie wiem
-
Dym W Zasobniku I Zbyt Nisko (Chyba) Żar
Witam, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość, w lecie zakupiliśmy dom w którym jest zamontowany piec na ekogroszek. Poprzedni właściciel ogólnikowo wytłumaczył mi jak rozpalać itp. Znalazłem sobie w internecie instrukcję obsługi do swojego sterownika, wróciłem nie dawno zza granicy i postanowiłem rozpalić pierwszy raz. Z tego co czytałem na forach to rozpalenie jak na pierwszy raz poszło mi dosyć sprawnie w domu jest ciepło i przytulnie ale po 5 dniach palenia zaobserwowałem dwa dziwne problemy, otóż pierwszy z nich to mnóstwo dymu w zasobniku na ekogroszek, takiego mlekowatego, siwego dymu. Poczytałem w internecie i wyszperałem że może to być problem dopływu powietrza do kotłowni no i przypomniałem sobie że przed wyjazdem za granicę takową kratkę zakleiłem taśmą, pognałem szybko do kotłowni, otworzyłem dopływ powietrza, w między czasie otwierając dolny dopływ powietrza w kotle (bo również wyczytałem że to może być problemem) ale nie przyniosło to rezultatów. Dymu nadal w zasobniku są kłęby i cały czas go przybywa. Dzisiaj natomiast gdy postanowiłem na dzień wygasić piec z racji tego że w dzień jeszcze nie jest tak zimno zauważyłem że żar jest (chyba) zbyt nisko. Z tego co się już zdążyłem zorientować w temacie palenia w takim kotle to wiem że żar powinien być z góry paleniska (retorty?) czy jak to się tam nazywa a ja dzisiaj wygaszając, przeszedłem na sterowanie ręczne kotła, włączyłem podajnik i zacząłem wygarniać żar do popielnika ale zauważyłem że z głębi podajnika zaczyna wychodzić bardzo dużo żaru a gdy żar został wygarnięty i tak w dalszym stopniu wychodził z podajnika bardzo gorący ekogroszek (potem rozżarzył się znowu więc musiałem go wygarnąć więcej). Wydaje mi się że nie jest to normalne. Wiem że może być to problem z uszczelnieniem retorty i z zapchanymi dopływami powietrza. Co do ustawień na sterowniku to nie wiem jak je odczytać tzn czas podawania, czas pauzy itp. Mam sterownik OGNIK PlusPid II więc jakby ktoś mógł mi powiedzieć jak odczytać owe parametry żebym mógł je wam tu przedstawić to byłbym wdzięczny. Dodaje kilka zdjęć jak wygląda mój kocioł itp, na jednym zdjęciu tj tu gdzie dmuchawa zaznaczyłem dwa miejsca, otóż w miejscu zaznaczonym na czerwono owa rura która doprowadza ekogroszek jet bardzo gorąca, jak gorąca, tego nie wiem ale można na niej położyć dłoń dosłownie na 2-3 sekundy i potem parzy, troszkę dalej bo w miejscu zaznaczonym na żółto czyli tu gdzie jest czujnik temperatury kosza jest już trochę chłodniejsza ta rura ale dłoń da się na niej trzymać jakieś 6-8 sekund potem również parzy. Czy to jest normalne że w tamtym miejscu (dokładnie chodzi mi o czerwonym obszar) owa rura jest tak rozgrzana? Na jeszcze jednym zdjęciu jest widoczny zawór trójdrożny, na zdjęciu jest on już przestawiony z tego względu że po wygaszeniu skontaktowałem się z poprzednim właścicielem i on zalecił mi ustawić owy zawór na minimum żeby była stała i jak największa temperatura na kotle, żeby się zbytnio podczas pracy nie ochładzał. Podczas mojego użytkowania był on ustawiony na 3/4 w stronę maksimum, czy to może mieć również znaczenie jeśli chodzi o dym w zasobniku i zbyt nisko żar? Z góry dziękuje wszystkim którzy zainteresują się owym tematem, mam 24 lata więc czasami mogę coś napisać zbyt chaotycznie za co przepraszam, Pozdrawiam :)
-
Witam Wszystkich
Witam, jako że stałem się posiadaczem domu z kotłem na ekogroszek to postanowiłem zawitać na forum, pozdrawiam, Jasiek