sambor Opublikowano 25 Marca 2015 #26 Opublikowano 25 Marca 2015 A na 2 lub 3 biegu kocioł się przegrzewa po wyłączeniu palnika? Cytuj
karemi Opublikowano 26 Marca 2015 Autor #27 Opublikowano 26 Marca 2015 (edytowane) Na 2 na pewno nie a na 1 nie wiem. Wiem do czego zmierzasz ze pompa nie ma siły popchnąć zaworu lub zawór może przycinać. Jak miałem odkręconą pompę to zawór chodził miękko. Ale jak by pompa straciła nawet na wydajności to odcinek wężownicy nie jest tak długi aby nie pchnęła tej wody. Mam pytanie ile czasu powinien nagrzewać się 1stopień ciepłej wody przy temperaturze 75stopni wody kotłowej? Edytowane 26 Marca 2015 przez karemi Cytuj
sambor Opublikowano 26 Marca 2015 #28 Opublikowano 26 Marca 2015 (edytowane) Mam pytanie ile czasu powinien nagrzewać się 1stopień ciepłej wody przy temperaturze 75stopni wody kotłowej? To zależy od mocy palnika, sprawności wymiennika w kotle, sprawności wężownicy w zasobniku, różnicy temperatur pomiędzy wodą grzewczą a grzaną. A także pojemności samego zasobnika CWU Tak naprawdę tego ci nikt nie poda, jeszcze dla starego kotła, Jak na drugim biegu pompy kocioł się nie przegrzewa to powinien tak zostać Pozdr. Edytowane 26 Marca 2015 przez sambor Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi