Buderus Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
Na 2 na pewno nie a na 1 nie wiem. Wiem do czego zmierzasz ze pompa nie ma siły popchnąć zaworu lub zawór może przycinać. Jak miałem odkręconą pompę to zawór chodził miękko. Ale jak by pompa straciła nawet na wydajności to odcinek wężownicy nie jest tak długi aby nie pchnęła tej wody. Mam pytanie ile czasu powinien nagrzewać się 1stopień ciepłej wody przy temperaturze 75stopni wody kotłowej?- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Buderus Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
zapomniałem napisać że to tylko się dzieje na 3biegu na pompie CWU na 2 i 1 jest cicho- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Buderus Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
Dotykając wejścia i wyjścia rur weżownicy to temperatura jest taka sama. Jedynie co zauważyłem ze zawór zwrotny za pompą wydaje jak by pukanie sprezynki- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Buderus Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
Stoję teraz przy piecu i zauważyłem ze po nagrzniu wody pompa CWU się wyłącza a załącza się pompa CO i ciepło z kotła idzie na CO- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Buderus Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
Jak palnik się wyłącza pompa chodzi jeszcze aż do nagrzania wody do temp. jaka zadana jest na sterowniku, po nagrzaniu pompa od CWU chodzi na pewno jeszcze 2min jak nie dłużej i nie wiem czy nie załącza się po uzyskanej temp wody pompa od CO nie jestem teraz pewny bo jestem poza domem- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Buderus Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
Z opowiadania poprzedniego właściciela domu piec był montowany w 2000r. Pompa firmy Grunfosa. Gdzie sprawdzić wybieg pompy?- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Buderus Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
Jak pisałem wcześniej mam dwa odpowietrzniki automatyczne przed dwoma pompami CO i CWU z odpowietrznika automatycznego obok pompy CO od czasu do czasu odkręcam korek odpowietrznika i psiuknie ale z odpowietrznika automatycznego obok pompy CWU nie psiuka. Nie mam jak poluzować rury wezownicy aby odpowietrzyć.- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Buderus Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
Tak jest wyżej edytowałem poprzedni post- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Buderus Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
Ja tez źle wczoraj sprawdzałem poziom przód zasobnika patrzy w dół 2cm a lewa strona patrzy 1cm. Dziś odpowietrzałem wezownice pompą CWU ale nie leciało powietrze, dałem pompę na 3 bieg, wejście i wyjście weżownicy dotykając dłonią ma taką samą temp. Z odpowietrznika przy pompie CO od czasu do czasu odkrecam kapselek i psiuknie powietrze. Ale nadal rewelacyjnie szybko nie nagrzewa wody.- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Buderus Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
Czyli wybieg pompy mam dobrze bo nie rozumie :-) może przez tą porę. Jeśli chodzi o poziom to przód patrzy około 1cm I z 0,5cm w lewą- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Buderus Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
Mój sterownik to R2105S0, mam rozpiskę serwisową ale do sterownika 2107 to prawie to samo tylko ma mniej opcji Co do poziomu nie jest zle po 1cm nie ma poziomu.- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
Pompa CWU chodzi dotąd aż nagrzeje wodę w zasobniku do temperatury jaką ustawie w sterowniku po wyłączeniu pompy temperatura ciepłej wody potrafi jeszcze dobić 2 stopnie więcej niż jest ustawione na sterowniku. A może ci chodzi w ustawieniach serwisowych o parametr: Pompa cyrkulacyjna c.w.u. mam nastawione to na 2 Poziom sprawdzę jutro rano.- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Logano 124+ Logalux L - Zasobnik Wolno Nagrzewa Wodę
karemi odpowiedział(a) na karemi temat w Kotły gazowe
Dzięki za zainteresowane Wczoraj musiałem zrzucić wodę z pieca gdyż ze śrubunku leciała woda jak odkręcałem korek filtra by odpowietrzyć wężownice. Po wykręceniu śrubunku o ring na nim był twardy jak plastik i pęknięty wymieniłem o ring wyczyściłem filtr był tak brudny jak by był w smarze umazany no i zakamieniały. Jak już wykręciłem śrubunek to i postanowiłem wykręcić kolano z pompy CWU i wstawić trójnik a w trójnik wkręciłem rurkę z odpowietrznikiem. Dodam że teraz mam dwa odpowietrzniki przy pompie CO i CWU przy zalewaniu wodą pieca z dwóch odpowietrzników szło powietrze. Co zauważyłem 1°C nagrzewania cieplej wody trwa trochę szybciej równo 1min 50sek. na razie nie zauważyłem żeby temperatura w kotle nagrzewała się do około 100stopni. Jeśli chodzi o bieg pompy czy na 1 czy na 2 jest podobnie różnica kilku sek. Tak zasobnik jest lezący a na nim piec, co do poziomu to nie sprawdzałem. Ale 1min i 50sek wydaje mi sie nadal długo chyba że tak wszystkie piece tak mają??- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)
-
Witam serdecznie mam problem otóż chodzi mi o "Wodę Ciepłą" jeśli temperatura wody zejdzie mi np do 12°C (po kąpieli, zmywaniu) wczoraj po godz 22 zauważyłem że woda w kotle nagrzewa do 98°C ale piec rozłącza się przy temp 75°C bo tak jest ustawiony w serwisowych ustawieniach "MAX T WYŁ" pompa od CWU czyli ciepłej wody się załącza i słychać głośne przelewanie wody w pompie jest ona ustawiona na 1 bo na 2 strasznie głośno chodziła, przekręcając pokrętło na sterowniku i patrząc na grzanie "Wody ciepłej" to trwa bardzo długo 1°C około 2-3min przeliczając aby ugrzała mi się do 43°C to będzie nagrzewała się około 8-9 godzin czy to nie za długo czy tak musi być ?? Pytam się bo trochę się martwię że temperatura w kotle nagrzewa się prawie do 100°Ci że tak długo nagrzewa wodę. Na innym forum dostałem podpwiedz że mam zawpowietrzoną węzownice odpowietrznika na zasobniku LOGALUX-L nie znalazłęm ale odpowietrzałem go Filtrem skośnym PN10 przed pompą CWU oraz zakręciłem kranik przed tym filtrem, tryskała woda ale czy odpowietrzyła się wężownica to nie jestem pewny w 100% bo za pompą jest zawór zwrotny i ktoś wkręcił filtr skośny na teflon i zaczęła lekko lecieć woda, po tym odpowietrzeniu pompa nie przelewa już głośno wody ale nadal woda dochodzi do 95stopni a piec rozłącza palnik przy 75 stopniach tak jak jest ustawiony w serwisów-ce i grzanie wody jest dość długie jak opisywałem wcześniej, ciśnienie w CO mam na 1,4bar Proszę o jakaś rade woda sie nagrzewa do tylu co nastawiam na sterowniku ale wydaje mi się że nagrzewa się zbyt długo jak by słabo odbierała ciepło z wężownicy? Dodam że dziś zamierzam założyć odpowietrznik automatyczny przed popą CWU czy to coś da?
- 27 odpowiedzi
-
- wolno nagrzewa wode
- CWU
- (i 5 więcej)