luk80 Opublikowano 9 Marca 2015 #1 Opublikowano 9 Marca 2015 Witam Istniejąca instalacja wykonana z rurek miedzianych. Kocioł na paliwo stałe - Klimosz Combi B 32 kW. Instalacja typu zamkniętego (pomysł poprzedniego właściciela). Moje modernizacje to: wymiana kotła, montaż zaworów bezpieczeństwa, zaworu DBV-1 oraz UPS -a. Średnica rurek w obwodzie zaworu 4D - 2 cale, później stopniowe zejście do 1 cala za pompą. Całość stalowa do pompy CO. Planuje dołożyć zasobnik CWU, ogrzewanie podłogowe ( na razie 3 obw, rozdzielacz z pompą) oraz przerobić ( skrócić) część instalacji poprzez zasilanie kilku grzejników z rozdzielacza. Zyskam wtedy 15 m instalacji i zakładam, że wtedy grzejniki na końcówce parteru zaczną grzać normalnie. I tu pytanie czy schemat jaki przedstawiam jest właściwy ? Nie wiem też jakie średnice rur zastosować na wejściu do rozdzielaczy. Schemat (przepraszam za jakość):
majschi Opublikowano 9 Marca 2015 #2 Opublikowano 9 Marca 2015 witam Jaki kocioł zamierzasz zamontować ?
luk80 Opublikowano 9 Marca 2015 Autor #3 Opublikowano 9 Marca 2015 Kocioł już jest zamontowany. Klimosz Combi B. Uzupełniam tylko instalacje o CWU, podłogówkę.
luk80 Opublikowano 14 Marca 2015 Autor #4 Opublikowano 14 Marca 2015 Proszę o poradę. Znalazłem taki rozdzielacz: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5114390688&ref=last-visited Czy będzie właściwy ? Póki co wykonałem dwie pętle ogrzewania po 45m. W poniedziałek próba szczelności. Sobota wylewka.
sambor Opublikowano 14 Marca 2015 #5 Opublikowano 14 Marca 2015 Tak, będzie dobry, a bypass raczej będzie zakręcony
luk80 Opublikowano 14 Marca 2015 Autor #6 Opublikowano 14 Marca 2015 Dziękuję sambor. Jak widziałbyś mój schemat jeśli chodzi o średnicę rur i miejsca wpięcia zasilania rozdzielaczy ?
sambor Opublikowano 14 Marca 2015 #7 Opublikowano 14 Marca 2015 Zasilanie rozdzielaczy masz na schemacie w poście #1, do rozdz. grzejników daj 1" lub miedź 28, z rozdzielacza do grzejników PEX16. Grzejniki muszą miec zawory z regulacją wstępną. do CWU 3/4" lub 1".
luk80 Opublikowano 14 Marca 2015 Autor #8 Opublikowano 14 Marca 2015 Ok. 1. Czy zasilanie rozdzielacza do podłogówki musi być zawsze prowadzone z punktu przed pompą CO, czy istnieje możliwość zasilania najpierw pompa CO później pompa rozdzielacza z podmieszaniem. Pytam na przyszłość, bo gdzieś tu był wątek w którym autor twierdził, że zawór termostatyczny Esbe musiał pracować "na ciśnieniu". 2. Zawory zwrotne. Montować za pompami ? W mojej instalacji działającej obecnie nie mam założonego. A jak będe i tak wszystko rozgrzebywał to... 3. Konieczność montażu pompy na krótkim obiegu zaworu 4-D ? Póki co nie mam żadnej pompy. Obieg wykonany w całości średnicą 2". Zawór 4 - D powyżej kotła.
sambor Opublikowano 14 Marca 2015 #9 Opublikowano 14 Marca 2015 ad 1 - zaw 3-D aby mieszał, musi pracować na "podciśnieniu" czyli najpierw zawór, potem pompa - z resztą tak jest w tym rozdzielaczu co pokazywałeś. Na "nadciśnieniu" zaw 3-D pracuje jak jest w funkcji rozdzielania strumoenia wody - czyli to co innego ad 2 - zawory zwrotne niestety muszą być, albo za pompą , albo przed. Inaczej pompy mogą sobioe wodę podbierać - dotyczy to głównie pomp od CO i podłogi, przy poddłogówce możesz wstawić zawór zwrotny na powrocie za rozdzielaczem. ad 3 - zaw 4-D jest zamontowany prawidłowo, rury grube - nie potrzeba.
luk80 Opublikowano 15 Marca 2015 Autor #10 Opublikowano 15 Marca 2015 Dziękuję :) . Jesteś nieocenionym źródłem wiedzy. Jeśli nie nadużywam Twojego czasu to pytam dalej: 1. Opinia na temat rozdzielaczy dwufunkcyjnych (podłogówka i grzejniki) ? Jak coś jest do wszystkiego, to jest do ... ? 2. By-pass na rozdzielaczu. Główna funkcja ? 3. Sterownik który posiadam ( Klimosz Premium PID NG) nie posiada dodatkowego wyjścia na pompę podłogówki. Wpiąć pompę mieszacza na stałe do zasilania czy zastosować dodatkowy sterownik ?
sambor Opublikowano 15 Marca 2015 #11 Opublikowano 15 Marca 2015 ad 1 - beeee, z resztą sam sobie odpowiedziałeś - a tak na poważnie jak CO i podłoga mają dwie pompy niezależne to tego nie da rady połączyć. chyba, że dwa rozdzielacze w 1 obudowie. ad 2 - regulacja i stabilizacja ciśnienia w układzie, jak jest za duża pompa lub brak regulacji na pompie to bypaas przepuszcza nadmiar wody, aby w pętlach było tylo co powinno, przy pompach elektronicznych z regulacją wydatku , rzecz trochę bez sensu. Wtedy ależy zakręcić zawór bypassu lub kupić rozdzielacz bez tego ustrojstwa. ad 3 - pompę podłogówki wpinasz w gniazdko sieciowe, najlepiej z wyłącznikiem po drodze - to całkiem niezależna inst z ręczną regulacją i sterownik kotła na nią nic nie poradzi Pozdr.
luk80 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor #12 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Czy przy zastosowaniu 4 szt. rozdzielaczy - 2 szt. podłogówka, 2 szt. grzejniki, do wszystkich rozdzielaczy podchodzić średnicą 28 mm ? 2 rozdzielacze mają być w kotłowni, kolejne 2 przy zejściu do piwnicy ( ok. 10m dalej). Na piętrze już tylko same grzejniki zasilane standartowo z pionu.
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #13 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Nie podajesz ile obwodów podłogi ma być zasilane z tych rozdzielaczy, podobnie sprawa z grzejnikami - ile sztuk? Jak masz mieć dwa rozdzielacze podłogówki to raczej warto zrobić 1 zaw 3-d w kotłowni + 1 pompa. Rozdzielacze z grupą mieszającą też sporo kosztują.
luk80 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor #14 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Cały problem polega na nazwijmy to, etapowości całego przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy mam sytuację w której w kuchni mam 2 obwody podłogówki, i 1 grzejnik które chcę dać na rozdzielacze. Dojdą na te same rozdzielacze 1 obwód podłogówki i 3 grzejniki. W przyszłości dojdzie 6 obw. podłogówki i 6 grzejników. Chciałem za jednym razem zmodernizować instalację na przyszłość ale widzę, że to chyba tak pięknie nie wyjdzie. Raczej trzeba będzie się skupić na tym co jest, a nie tym co ma być.
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #15 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Jeżeli dom jest podpiwniczony to można rozprowadzić dołem zasilnie, wykonać wszystkie prace z kotłowni i etapami dołączać. Jak z rozdzielacza zasilisz docelowo do 4 obw podłogi to można taki rozdzielacz zasilić Cu22, Dla 6 pętli do max 100m wystarczy rura Cu28. Dla 4 grzejników ok 1,2m x 0,6m wystarczy zasilić rozdzielacz Cu18, dla 6 szt takich grzejników potrzeba zasilanie rurą Cu22.
luk80 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor #16 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Dom częściowy podpiwniczony, niemniej wszystko da się piwnicą przeprowadzić. Zastanawiam się teraz czy zastosować jeden rozdzielacz ( 9 obw.) z grupą mieszającą w centralnym punkcie parteru ( schody do piwnicy 10 m od kotłowni), czy zrobić dwa rozdzielacze ( 3 obw. + 6 obw. ), zawór 3D i pompa. Jeden rozdzielacz w kotłowni, drugi przy wspomnianych wcześniej schodach.
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #17 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Jeżeli ma być piętro z podłogówką , to z parteru trudno zasilić podłogę na piętrze - po prostu jest problem z odpowietrzeniem układu na piętrze. Jest jeszcze jeden wariant - grupa mieszająca w kotłowni, a rozdzielacz centralnie- to tyle dobre, że prowadzisz 1 zasilanie, praz że możesz dobrać dokładnie elementy do mieszania wody - zaw 3-D o odpowiedniej przepustowości i odpowiednią pompę.
luk80 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor #18 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Podłogówka tylko na parterze. Póki co chyba zainstaluje zestaw mieszający w kotłowni tak by zasilił to co już mam. Jak będzie reszta podłogówki zrobiona to wtedy będę rozbudowywał układ o dodatkowy rozdzielacz. Pompa HALM HEP PLUS 25/40, zawór ESBE VTA 322
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #19 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Ten zawór VTA to już masz ? On głównie do mieszania ciepłej wody się nadaje, do podłogi powinien być VTA 372 lub 572 z przyłączem 1" i temp pracy 20-43C pompa 25/40 powinna być stosowana do pętli o długości nie większej 80-90m rury, dla większych to już 25/60.
luk80 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor #20 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Prócz zrobionych i zalanych pętli ogrzewania oraz wykonanej wylewki nic nie mam. Posiłkowałem się danymi z zestawu mieszającego który podałem we wcześniejszym pościehttp://allegro.pl/rozdzielacz-3-mieszajacy-podlogowki-tzm-esbe-i5197458508.html. Najgorzej jak masz dom i musisz się jeszcze przez pewien czas dostosowywać do istniejących "warunków". Normalnie to rozkopałbym wszystko i robił na spokojnie po kolei. Do kuchni i łazienki najbliżej mam z kotłowni, reszta pomieszczeń z klatki schodowej do piwnicy. Stąd mój pomysł na dwa rozdzielacze.
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #21 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 W tym linku podają nawet, że to głównie zawór do funkcji przeciwoparzeniowej, czyli do CWU, Zawór 3-D powinien być taki http://allegro.pl/esbe-zawor-termostatyczny-vta372-1-gz-20-43c-i5153440396.html lub lepiej taki http://allegro.pl/esbe-zawor-termostatyczny-vta572-1-gz-20-43c-i5147516080.html Podaj jakie masz lub przewidujesz długości pętli w podłodze.
luk80 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor #22 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Pętle mam 60 -70 m. Chociaż miało być całkiem po równo.
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #23 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Na takie pętle wystarczy docelowa pompa 25/40 z regulacją wydajności np elektroniczne - LFP, Grundfos, Wilo i niektóre Halm.
luk80 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor #24 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Z tego co widzę na popularnym portalu aukcyjnym to większość zestawów mieszających posiada VTA 322, co niektóre Afriso. Tyle, że w przypadku Afriso pisze, że moze być zarówno do CO jak i CWU. Co z pompami Auto Adapt ?
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #25 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Po pierwsze na tym portalu są różne wynalazki, a ja podaję ci wg katalogu producenta, zawory Afriso są ponoć produkowane przez Esbe. Na obu zaworach VTA322 i VTA372 pisze że są do CWU lub CO tylko że VTA372 jest głównie zalecana przez producenta do CO, a VTA322 głównie do CWU. Pompa z funkcją "auto adapt" to pompa elektroniczna z dodatkową funkcją, przydatną np jak zmienia się obciążenie - wtedy pompa dostosowuje swoją wydajność do tej zmiany , przydatne do instalacji grzejnikowej z termostatami na zaworach grzejnikowych lub jak masz siłowniki na pętlach podłogówki sterowane termostatem pokojowym.