Treść opublikowana przez luk80
-
Ocena Układu
Dziękuje za odpowiedź. Co do osprzętu to raczej pójdę w coś tańszego -Afriso. ESbe zamontowałem 4d i w przeciągu 6 lat wymieniłem dwa siłowniki. Tak więc jakościowo jestem zniesmaczony.
-
Ocena Układu
Jest jakaś szansa na odpowiedź ? Kogokolwiek. Wiem zawsze można fachowca brać ale już i tak pojechałem z budżetem...
-
Ocena Układu
Witam, Powracam do tematu. Niestety na dokończenie projektu przyszło czekać 3 lata. Gdyby kolega Sambor zechciał ponownie pochylić się nad tematem byłbym wdzięczny. Temat kotłowni przerabialiśmy już wcześniej zresztą tutaj się nic nie zmieniło. Kocioł z podajnikiem, układ zamknięty. Teraz chciałbym się bardziej skupić nad samym zasilaniem grzejników i ogrzewania podłogowego. Piętro: 11 grzejników ( 1.2 x 0.6 m) - zasilanie rurki Cu bez zmian. Na chwilę obecną wszystko działa bez zarzutu. Parter: 13 grzejników ( 1.2 x 0.6 m) - zasilane od rozdzielacza, rurki pex 16 Podłogówka: 18 obwodów długości ok. 55m każdy. I tutaj pojawia się kilka pytań: Jaka pompa na grzejniki - 25/40 ? Jaka pompa na podłogówkę - 25/60 ? Realizacja zasilania rozdzielacza grzejniki - średnica ? Zasilanie w pexie czyli 25 lub 32. Realizacja zasilania rozdzielacza podłogówka. Zakładam, że na 18 obwodów konieczne będzie zastosowanie dwóch rozdzielaczy po 9 obwodów. Zasilać jedną rurą rozdział na dwa rozdzielacze czy dwa osobne obwody. Jaka średnica. Jaki Kvs i średnica zaworu 3D dla podłogówki
-
Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
Mój sterownik po serwisie. Objaw - pełna loteria jeśli chodzi o sterowanie zaworem 4 -D. Najczęściej nie otwierał go po rozpaleniu. Otrzymałem informację, iż winne są źle dobrane wartości kondensatorów. Po naprawie to nie ten sam sterownik, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zobaczymy jak długo to potrwa.
-
Ocena Układu
Wrzucam "schemat" istniejącej instalacji. Czerwonym kolorem zaznaczyłem co do usunięcie (przeróbki). 1.Pierwszy i dwa ostatnie grzejniki pójdą na rozdzielacz bezpośrednio z kotłowni. Znacząco skrócę wtedy długość instalacji. Zresztą dwa na końcu rozgrzewały się dopiero po porządnym rozgrzaniu układu bądź przykręceniu wcześniejszych grzejników, 2. Rurkę od pompy CO do węzła na piętro zmienię na 32mm. Zależy mi teraz na właściwym doborze pomp. Wiem, że już wcześniej pisałem ale wolę się upewnić. Tak mnie jakoś naszło gdy zobaczyłem ceny porządnych produktów (auto adapt). Jak mam już wydać tą kasę to przynajmniej wolę mieć pewność że, dobrze.Na tej pompie która jest aktualnie "no name" znalazłem ledwo widoczne oznaczenie 25 - 60. Wszystkie grzejniki zawory termostatyczne.
-
Ocena Układu
Rzeczywiście. Literki pomyliłem. Za mało spania. Siłownik 120s czy 60s zastosować ? Ostatnie pytanie na dzień dzisiejszy :-) Pozdr.
-
Nowa Instalacja C.o I C.w.u
Jeśli chodzi o ogrzewanie elektryczne to chyba wychodzi najdrożej. Co prawda można się pokusić o coś takiego ale wtedy tylko na taryfie dwustrefowej, do tego piece akumulacyjne. Co prawda widziałem grzałki do pieca kaflowego ale i tak pozostanie kwestia "elektryki". Nic nie piszesz o instalacji elektrycznej budynku / mieszkania. Ile faz, wartość zabezpieczenia ?? Jesteś właścicielem mieszkania czy komunalne ? Trochę mało danych.
-
Ocena Układu
Dziękuję :-) Pomijając kwestie ceny zaworu termostatycznego i zaworu z siłownikiem, który z nich będzie lepszy Twoim zdaniem ?
-
Ocena Układu
Twoje rozwiązanie będzie najlepsze. Bez zbędnego kombinowania. Na schemacie nie dodałem filtrów skośnych przed pompami oraz pomiarów temperatury. Zawór 3 D VTA 572 termostatyczny lub VGA 132 z siłownikiem ( cena zdecyduje) . Mój sterownik ( Premium PID NG) obsługuje funkcję sterowania dodatkowym siłownikiem oraz funkcję pogodową. Co do pomp: - podłogówka. Halm Hep Plus 25 - 60. Może na wyrost przy obecnej ilości obwodów, niemniej zakładam, że wydajność zmniejsze na potencjometrze, - pompa CO. Obecnie "No Name". Wymienię na Halm Hep Plus 25- 60 lub na Grundfosa z AutoAdaptem. Wszystkie 18 grzejników ma zawory termostatyczne tak więc myślę, że byłoby to dobre rozwiązanie, - pompa CWU. Tu nie wiem co dobrać ?
-
Ocena Układu
Nie neguje w żaden sposób Twojego spostrzeżenia. Po prostu przeraża mnie ilość ofert z armaturą nie do końca stworzoną do tego z czym ma pracować, a w dodatku za nie małe pieniądze. Spróbuje kupić rozdzielacz z zaworem który proponowałeś. Przy instalacji z zaworem 3-D, pompą, a dopiero potem rozdzielaczami jaki typ zaworu zastosować. Z siłownikiem czy termostatyczny. Tak się zastanawiam czy po kupnie na chwilę obecną rozdzielacza jego składowe elementy będę mógł wykorzystać w przyszłości.
-
Ocena Układu
Z tego co widzę na popularnym portalu aukcyjnym to większość zestawów mieszających posiada VTA 322, co niektóre Afriso. Tyle, że w przypadku Afriso pisze, że moze być zarówno do CO jak i CWU. Co z pompami Auto Adapt ?
-
Ocena Układu
Pętle mam 60 -70 m. Chociaż miało być całkiem po równo.
-
Ocena Układu
Prócz zrobionych i zalanych pętli ogrzewania oraz wykonanej wylewki nic nie mam. Posiłkowałem się danymi z zestawu mieszającego który podałem we wcześniejszym pościehttp://allegro.pl/rozdzielacz-3-mieszajacy-podlogowki-tzm-esbe-i5197458508.html. Najgorzej jak masz dom i musisz się jeszcze przez pewien czas dostosowywać do istniejących "warunków". Normalnie to rozkopałbym wszystko i robił na spokojnie po kolei. Do kuchni i łazienki najbliżej mam z kotłowni, reszta pomieszczeń z klatki schodowej do piwnicy. Stąd mój pomysł na dwa rozdzielacze.
-
Ocena Układu
Podłogówka tylko na parterze. Póki co chyba zainstaluje zestaw mieszający w kotłowni tak by zasilił to co już mam. Jak będzie reszta podłogówki zrobiona to wtedy będę rozbudowywał układ o dodatkowy rozdzielacz. Pompa HALM HEP PLUS 25/40, zawór ESBE VTA 322
-
Ocena Układu
Dom częściowy podpiwniczony, niemniej wszystko da się piwnicą przeprowadzić. Zastanawiam się teraz czy zastosować jeden rozdzielacz ( 9 obw.) z grupą mieszającą w centralnym punkcie parteru ( schody do piwnicy 10 m od kotłowni), czy zrobić dwa rozdzielacze ( 3 obw. + 6 obw. ), zawór 3D i pompa. Jeden rozdzielacz w kotłowni, drugi przy wspomnianych wcześniej schodach.
-
Ocena Układu
Cały problem polega na nazwijmy to, etapowości całego przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy mam sytuację w której w kuchni mam 2 obwody podłogówki, i 1 grzejnik które chcę dać na rozdzielacze. Dojdą na te same rozdzielacze 1 obwód podłogówki i 3 grzejniki. W przyszłości dojdzie 6 obw. podłogówki i 6 grzejników. Chciałem za jednym razem zmodernizować instalację na przyszłość ale widzę, że to chyba tak pięknie nie wyjdzie. Raczej trzeba będzie się skupić na tym co jest, a nie tym co ma być.
-
Ocena Układu
Czy przy zastosowaniu 4 szt. rozdzielaczy - 2 szt. podłogówka, 2 szt. grzejniki, do wszystkich rozdzielaczy podchodzić średnicą 28 mm ? 2 rozdzielacze mają być w kotłowni, kolejne 2 przy zejściu do piwnicy ( ok. 10m dalej). Na piętrze już tylko same grzejniki zasilane standartowo z pionu.
-
Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
Witam Ja posiadam Premium PID NG. Mam "dobrą" wiadomość. Jak kupowałem kocioł z sterownikiem 2 lata temu, to był to super, hiper sterownik za takie same super, hiper pieniądze. Przynajmniej wg "Klimosza". Na dzień dzisiejszy brak wsparcia dla tego "cuda". Z tego co się dowiedziałem "Klimosz" nie współpracuje już z firmą produkującą nasz sterownik. Obrazili się chyba na siebie. Przynajmniej tak można było wywnioskować po rozmowie z pracownikiem firmy Recalart. Za to podano mi rozwiązanie - mogę kupić nowy oparty na zupełnie innym procesorze. Rozumiecie super, hiper ....itd.. Tak więc każdemu kto kupuje kocioł proponuję rozważyć kupno sprawdzonego niezależnego sterownika. O ile gwarancja na to pozwoli oczywiście. Chociaż gwarancja to też ułuda patrząc na niektóre zapisy.
-
Ocena Układu
Dziękuję :) . Jesteś nieocenionym źródłem wiedzy. Jeśli nie nadużywam Twojego czasu to pytam dalej: 1. Opinia na temat rozdzielaczy dwufunkcyjnych (podłogówka i grzejniki) ? Jak coś jest do wszystkiego, to jest do ... ? 2. By-pass na rozdzielaczu. Główna funkcja ? 3. Sterownik który posiadam ( Klimosz Premium PID NG) nie posiada dodatkowego wyjścia na pompę podłogówki. Wpiąć pompę mieszacza na stałe do zasilania czy zastosować dodatkowy sterownik ?
-
Ocena Układu
Ok. 1. Czy zasilanie rozdzielacza do podłogówki musi być zawsze prowadzone z punktu przed pompą CO, czy istnieje możliwość zasilania najpierw pompa CO później pompa rozdzielacza z podmieszaniem. Pytam na przyszłość, bo gdzieś tu był wątek w którym autor twierdził, że zawór termostatyczny Esbe musiał pracować "na ciśnieniu". 2. Zawory zwrotne. Montować za pompami ? W mojej instalacji działającej obecnie nie mam założonego. A jak będe i tak wszystko rozgrzebywał to... 3. Konieczność montażu pompy na krótkim obiegu zaworu 4-D ? Póki co nie mam żadnej pompy. Obieg wykonany w całości średnicą 2". Zawór 4 - D powyżej kotła.
-
Ocena Układu
Dziękuję sambor. Jak widziałbyś mój schemat jeśli chodzi o średnicę rur i miejsca wpięcia zasilania rozdzielaczy ?
-
Ocena Układu
Proszę o poradę. Znalazłem taki rozdzielacz: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5114390688&ref=last-visited Czy będzie właściwy ? Póki co wykonałem dwie pętle ogrzewania po 45m. W poniedziałek próba szczelności. Sobota wylewka.
-
Moja Instalacja - Czy Prawidłowa?
Temat porusza zagadnienia które mnie interesują tak więc pozwolę sobie zadać pytania dotyczące schematu. 1.Czy koniecznością jest założenie pompy na powrocie za zaworem 4D ? 2. Jakie średnice rur zastosować na instalacji ? Na dzień dzisiejszy mam obieg zaworu 4D wykonany taki jak króciec z kotła czyli 2". Dalej stopniowa redukcja do 22mm w miedzi na wyjściu z kotłowni. Jako, że planuje rozbudować instalacje o podłogówkę oraz przepiąć część grzejników na rozdzielacz ( niedogrzane na końcu instalacji) nie wiem jaką średnicę rur zastosować aby poprawić przepływy. Myślałem o przerobieniu tak by na wyjściu z kotłowni było 28 mm.
-
Ocena Układu
Kocioł już jest zamontowany. Klimosz Combi B. Uzupełniam tylko instalacje o CWU, podłogówkę.
-
Ocena Układu
Witam Istniejąca instalacja wykonana z rurek miedzianych. Kocioł na paliwo stałe - Klimosz Combi B 32 kW. Instalacja typu zamkniętego (pomysł poprzedniego właściciela). Moje modernizacje to: wymiana kotła, montaż zaworów bezpieczeństwa, zaworu DBV-1 oraz UPS -a. Średnica rurek w obwodzie zaworu 4D - 2 cale, później stopniowe zejście do 1 cala za pompą. Całość stalowa do pompy CO. Planuje dołożyć zasobnik CWU, ogrzewanie podłogowe ( na razie 3 obw, rozdzielacz z pompą) oraz przerobić ( skrócić) część instalacji poprzez zasilanie kilku grzejników z rozdzielacza. Zyskam wtedy 15 m instalacji i zakładam, że wtedy grzejniki na końcówce parteru zaczną grzać normalnie. I tu pytanie czy schemat jaki przedstawiam jest właściwy ? Nie wiem też jakie średnice rur zastosować na wejściu do rozdzielaczy. Schemat (przepraszam za jakość):