Felipe Opublikowano 4 Marca 2015 #1 Opublikowano 4 Marca 2015 Dom o obciążeniu cieplnym 5 kW, kocioł stałopalny najlepiej jakiś z podajnikiem, najmniejsze to 9-10 kW do tego zasobnik buforowy do magazynowania nadwyżki ciepła. Gdy bufor się napełni kocioł się wygasza i instalacja jest zasilana z bufora. Instalacja c.o 75/60 na kaloryferach. Przy temp. zewnętrznej -3oC nadwyżka ciepła to jakieś 0.3 GJ/d by zmagazynować taką ilość potrzebny jest bardzo duży zasobnik. Pytanie brzmi jak rozwiązać to inaczej. Są to rozważania teoretyczne. Efekt magazynowania ciepła musi występować.
sambor Opublikowano 4 Marca 2015 #3 Opublikowano 4 Marca 2015 Oj studenci, co z was będzie później? Pomyśl o magazynowaniu ciepła w procesie przemianie fazowej np takie coś: http://www.spiug.pl/konferencja%201/Magazynowanie_ciepla_nowe_technologie_poprawy_efektywnosci.pdf a tu trochę teorii http://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/viewFile/90/150 A tak naprawdę wystarczy dobrać grzejniki do temp 50/40C i już jest realne z wodą.
MIQ Opublikowano 4 Marca 2015 #4 Opublikowano 4 Marca 2015 Kolega założył już jeden temat o tym zagadnieniu: forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18795-magazynowanie-ciepła/ i widzę, że dalej szuka rozwiązania, które już zostało mu podane.
sambor Opublikowano 4 Marca 2015 #5 Opublikowano 4 Marca 2015 Tak, ale tam było pytanie inaczej sformułowane - a tu idzie o bufor ciepła rzędu 300MJ dla delty ok 20C czyli teoria
Vlad24 Opublikowano 4 Marca 2015 #6 Opublikowano 4 Marca 2015 Tu też głowę zawracahttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?235773-Kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor Przykład "Przy przykładowej temperaturze zwe. +10oC z początku sezonu budynek potrzebuje 0.11 GJ/d kocioł pracując z mocą 3 kW wyprodukuje przez dobę 0.26 GJ więc nadwyżka mocy wyniesie 0.15 GJ żeby to zmagazynować potrzeba ponad 1000l. Jeżeli się mylę i masz na to inną wizję to będę wdzięczy jeżeli mnie poprawisz "
sambor Opublikowano 4 Marca 2015 #7 Opublikowano 4 Marca 2015 Tak jakby kocioł na pellet musiał pracować przez cały czas, co samo w sobie jest błędnym założeniem. To próbowałem wytłumaczyć koledze w temacie do którego link podał kolega @MIQ.
Vlad24 Opublikowano 4 Marca 2015 #8 Opublikowano 4 Marca 2015 Skąd biedny student ma to wiedzieć? Ma moc min, wiec zakłada, że niżej się nie da.
Felipe Opublikowano 4 Marca 2015 Autor #9 Opublikowano 4 Marca 2015 Nie wiem to się pytam ale widzę że żaden ekspert nie potrafi udzielić konkretnej odpowiedzi.
sambor Opublikowano 4 Marca 2015 #10 Opublikowano 4 Marca 2015 To że nie wiesz , to żaden wstyd, tylko jak pytasz to zadaj właściwie sformułowane pytanie, a teraz powiedz co ma się stać z tym ciepłem zgromadzonym w buforze, jak zakładasz , że kocioł pracuje przez cały czas? Przeczytaj jeszcze raz treść twojego pytania z postu #6 i przypomnij sobie jaka była dyskusja w twoim pierwszym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18795-magazynowanie-ciep%C5%82a/page-5
MIQ Opublikowano 4 Marca 2015 #11 Opublikowano 4 Marca 2015 OK, to "my, eksperci" mówimy tak: 1m^3 bufora przy deltaT 10st daje nam 10*1000*4200=42MJ pojemności. Kocioł 10kW przy 5kW obciążenia będzie pracował w cyklu 50%. Bufor naładuje w czasie 42000/(10-5)=8400s i tyle będzie w postoju. Przy mniejszym zapotrzebowaniu czas ładowania odpowiednio się skróci a czas pracy z bufora odpowiednio wydłuży. Wszystko to zostało już wyjaśnione wcześniej, ale mam wrażenie, że kolega jednak liczy na gotowca. Zatem proszę bardzo i....
Felipe Opublikowano 4 Marca 2015 Autor #12 Opublikowano 4 Marca 2015 A wy myślicie że czego uczą na studiach? wszystko jest na *** a później wymagania stawiają. W sumie to nie wiem jakie jest najlepsze rozwiązanie, kocioł nie musi pracować przez cały czas a nadwyżka ciepła ma być wykorzystana w instalacji C.O. A metody PCM odpadają bo nie są stosowane powszechnie.
sambor Opublikowano 4 Marca 2015 #13 Opublikowano 4 Marca 2015 Inaczej licząc 42 MJ to 11,66kWh, czyli przy zapotrzebowaniu domu 5kW, czas w jakim potrzeba odłożyć do bufora 11,66kWh/5kW = 2,332h = 8395,2s aby naładować ten bufor, jeżeli pominiemy straty to jak kolega podał wyżej czas rozładowania będzie taki sam. Co do nadwyżki mocy kotła to trzeba ją jakoś zagospodarować. Co do poziomu studiów to, dawniej tego na nich też nie było - to przecież zakres fizyki ze szkoły średniej, a nie studiów. PS Poniżej bufor co się zowie - ponad 26m3 budowany razem z domem ;)
Felipe Opublikowano 5 Marca 2015 Autor #14 Opublikowano 5 Marca 2015 Takie duże bufory to już znam. Wiesz chodzi o to że takie tematy jak magazynowanie ciepła w ogóle nie są poruszane na zajęciach w sumie to na studiach to nic się nie robi tylko prezentację na zaliczeni i cześć.
MIQ Opublikowano 5 Marca 2015 #15 Opublikowano 5 Marca 2015 To masz już wszystkie dane do obliczeń. Przyjmij jakąś pojemność bufora, jakąś moc kotła, weź zapotrzebowanie domu na energię i licz. Wzory dostałeś. Wyniki wypisz tu na forum. Ocenimy Twoją pracę. Może dzięki temu zrozumiesz a nie tylko zaliczysz... ;)