agahmemnon Opublikowano 7 Lutego 2015 #1 Opublikowano 7 Lutego 2015 Witam serdecznie. Mam piec grobelny ekt 19 Kw z podajnikiem tłokowym i mam z nim niemały problem. Mam nowy dom 180 m w tym 60 garaż dom jest ocieplony styropianem 15 cm strop lany nieocieplony. W domu mam 7 grzejników i mała podłogowa w kiblach i w wiatrołapem pale już miesiąc temp zadana 59 stopni a w domu dalej jest zimno tj 20 stopni i cieżko się przebić wyżej czy tyle może trwać nagrzewanie murów ? Druga sprawa to wysokie spalanie ok 75 kg na dobę. Ustawienia mam na podawanie 210s a dmuchawa na 100 z mniejsza dmuchawa jest słaby płomień i temp bardzo słabo rośnie albo spada. Czy ktoś może coś poradzić i wypowiedzieć się na temat niskiej temp w domu. Nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych a może to złe dobrane grzejniki? Dodam jeszcze ze mam Zawór 4d Wegiel 29kalorycznosc Sterownik cobra pid wyłączony
redo10000 Opublikowano 7 Lutego 2015 #2 Opublikowano 7 Lutego 2015 Ja też mam tłokowca - tylko większej mocy i innej firmy. Niemniej dmuchawy na 100% nigdy nie miałem przy jakimkolwiek opale. Jak u siebie tak bym ustawił, to wszystko wywieje do komina, zostanie tylko znikomy procent ciepła. Zaczałbym więc od radykalnego zmniejszenia dmuchawy. Ja u siebie generalnie mam ok 15-20%, czasem 25% , ale to max. A przy podawaniu 210s to nie dałbym więcej jak 15%. A jeśli w domu zimno, to nie pozostaje nic innego jak podnieść grzejnikom temperaturę, i także podnieść temperaturę na piecu, być może także zmniejszyć czas podawania do jakiś 120-150s. Grzejniki mają największą wydajność przy wysokiej temperaturze, oczywiście kocioł musi najpierw w ogóle ją osiągnąć.
agahmemnon Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 7 Lutego 2015 Mógłbyś wrzucić filmik jaki masz płomień przy swoich ustawieniach pieca?
mietek440 Opublikowano 7 Lutego 2015 #4 Opublikowano 7 Lutego 2015 Mam ETK 15kw . Nic nie napisałeś jak masz rozkręcony zawór 4D . Dmuchasz zdecydowanie za mocno . Po co kupiłeś zawór 4D skoro grzejesz tak nisko . Podnieś temp zadana do 65 a na dom wyślij zaworem tyle ile potrzebujesz . Termometr w czopuchu ułatwił by nastawę . Temperaturę spalin najlepiej utrzymywać pomiędzy 120-200 st . Podejrzewam że dmuchawa to wpa120 . Grobelny zaleca idiotyczne nastawy praca 180 sek , dmuchawa 70-75 % , moc minimalna 8 . Lepiej jest jednak tryb pracy wyciągnąć dużo mocniej dopasowując siłę nadmuchu . Dmuchawa ta poniżej 43 % ma gwałtowny spadek wydajności , jeżeli musiałbyś zejść niżej konieczne by było zastosowanie przysłony na dmuchawie .
agahmemnon Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #5 Opublikowano 7 Lutego 2015 Mam cobre. Zawór mam w automacie ustawiony na 58 stopni. Mietek możesz podać swoje parametry pieca? Zmniejszyłem dmuchawkę do 30 i teraz temp rośnie ale powoli czas podawania narazie wydłużyłem do 350 ale czuje ze to będzie za krotko
ciekawski31 Opublikowano 7 Lutego 2015 #6 Opublikowano 7 Lutego 2015 Czy masz dobry dostęp świeżego powietrza?
mietek440 Opublikowano 7 Lutego 2015 #7 Opublikowano 7 Lutego 2015 Jaką masz dmuchawę ? Jeżeli wpa 120 poniżej 43 % jest gwałtowny spadek jej wydajności . Czym palisz ekogroszkiem , miałem ? Czyjeś nastawy nie będą pasować u ciebie bo masz inny opał , Ja palę miałem , aby nie wydmuchiwało mi go do popielnika muszę dmuchać bardzo delikatnie , musiałem zastosowywać przysłonę . Poprzedniego sezonu maiłem miał który wymagał czasu 275 sek , teraz mam inny i czas 730 sek .
agahmemnon Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #8 Opublikowano 7 Lutego 2015 Tak mam dostęp świeżego powietrza, wentylator to wpa 120. Pale ekogroszkiem kaloryczność 29. Przy dmuchawie na 30% dobija do 59.3 i stoi
mlodzieniec Opublikowano 7 Lutego 2015 #9 Opublikowano 7 Lutego 2015 Jeśli poddasze nieużytkowe to rozwiń na nim 30 cm wełny i zobaczysz jaka będzie różnica. Teraz ogrzewasz dach i topisz śnieg na nim. A spalanie w pierwszym sezonie zawsze jest wysokie, trzeba wietrzyć i grzać, kolejna zima przyniesie ulgę dla portfela.
automatyk Opublikowano 7 Lutego 2015 #10 Opublikowano 7 Lutego 2015 na początek kup wełne prasowaną i rozłoz na stropie min 25cm ,po drugie ustaw zawór na max ,po trzecie czy kocioł jest w podtrzymaniu czasami czy tyra cały czas ? a dom w pierszym sezonie to studnia bez dna wiec grzej ile wlezie do 25st i nastepnie zejdz do 22st i wtedy sie ustabilizuje no i najwaznie ciekawe gdzie dostałeś wegiel o kaloryczności 29 bo taki węgiel jest niedostępny dla detalu max 26-28
agahmemnon Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #11 Opublikowano 7 Lutego 2015 Po zmianie parametrów dmuchawa 45 i podawanie na 375 piec doszedl do 60 stopni i na tym stoi. Pompkę mam na jedynkę nie chce dawać więcej bo wiem ze wtedy nie dojdzie nawet do tej temp
agahmemnon Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #12 Opublikowano 7 Lutego 2015 Temp spadła i wynosi ok 53 stopnie zwiekszyć dmuchawkę? W końcu dojdzie ze będę musiał ustawić prawie na 100
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.