blasia123 Opublikowano 12 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Witam posiadam piec firmy mg spaw 20 kw. Dom ok. 90 m powierzchni uzytkowej nieocieplony. Jakie beda najlepsze ustawienia dla takiego pieca bo niestety pali on duzo i ekogroszek nie spala sie na pyl tylko zbryla sie i powstaja takie "skrzepy" prosze o pomoc.
Przemson Opublikowano 12 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Najlepsze ustawienie? zdecydowanie poza domem.Koledzy bardziej doświadczeni pewnie podpowiedzą gdzie wstawić szamot.
blasia123 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor #3 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Chodzi mi o ustawienie sterownika....
SUSPENSER Opublikowano 12 Stycznia 2015 #4 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Witam posiadam piec firmy mg spaw 20 kw. Dom ok. 90 m powierzchni uzytkowej nieocieplony. Jakie beda najlepsze ustawienia dla takiego pieca bo niestety pali on duzo i ekogroszek nie spala sie na pyl tylko zbryla sie i powstaja takie "skrzepy" prosze o pomoc. Podaj więcej danych: - jaki ekogroszek spalasz [nazwa np. Wesoła, Pieklorz z Piekar, Komorany itp. - spieki są czarne i zawierają niedopalony węgiel czy szare i kruche - jaki jest model sterownika - podaj link do opisu kotła - jakie są obecnie nastawy podawanie, przerwa, nadmuch w pracy oraz podtrzymaniu ?
blasia123 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor #5 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Na temat groszku nie mam pojecia biore caly czas na jednym skladzie. Spieki sa szare i kruche. Model sterownika to Titanic. Piec to MgSpaw tauron slimakowy 20 kw. Temp.kotla 52 Czas podawania 10 srk. Czas miedzy podawaniami 1min 40 sek. Wydajnosc dmuchawy 10 bieg Czas przedmuchu 45 sek. Czas przerwy w podtrzymsniu 35 min. Krotnosc 1 Nastawa cwu 45 Nastawa pompy co 38www.mgspaw.pl/index.php?subaction=k_tauron
SUSPENSER Opublikowano 13 Stycznia 2015 #6 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Proponuję zmianę nastaw na: Czas podawania 2 sek.Czas miedzy podawaniami 24 sek. [doregulować, żeby nie przesypywał się niedopalony węgiel (w tym przypadku zwiększać) a żar był 2-3 cm wypukły ponad palnik (jeśli nie jest to zmniejszać)] jeśli minimalne podawanie to 5sek wtedy Czas podawania 5 srk.Czas miedzy podawaniami 52 sek. [doregulować, żeby nie przesypywał się niedopalony węgiel (w tym przypadku zwiększać) a żar był 2-3 cm wypukły ponad palnik (jeśli nie jest to zmniejszać)]
blasia123 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor #7 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Ok dziekuje zaraz to zrobie. A jak inne ustawienia czy sa wedlug pana ok?
SUSPENSER Opublikowano 14 Stycznia 2015 #8 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Bez zobaczenia filmu z wyglądem palnika w trakcie pracy trudno mi powiedzieć czy moc nadmuchu jest właściwa. Zmieniłbym jeszcze Nastawa pompy co 38 na 45 bo taka niska temp. jest niezdrowa dla kotła.
blasia123 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor #9 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Witam. Mam straszny problem. Od kiedy na dworze zrobilo sie troche zimniej w moim domu jest 17 stopni. W piecu pali sie caly czas. Co moze byc tego powodem. blagam o pomoc Mam piec na ekogroszek mg spaw tauron 20kw.
Marcin987654321 Opublikowano 27 Stycznia 2015 #10 Opublikowano 27 Stycznia 2015 A te 20kW jaki dom ogrzewa? Powierzchnia, wysokość pomieszczeń, okna, ocieplenie ścian, dachu? Pisz. Piec na ekogroszek czyli ze sprawnością rzędu 80-90% powinien bez problemu gotować 150m2 dom ze starymi oknami. Napisz jaką temp. masz na kotle itd.
blasia123 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor #11 Opublikowano 27 Stycznia 2015 No wiec tak dom ok.90 m nieocieplony. Okna plastikowe strop nieocieplony. Wykosc pomirszczen ok.2.5 do 3m. Ustawienia kotla Temp. Zadana 60 stopni Temp. Zalaczania pompy co 45 Podawanie 10sek Przerwa w podawaniu 1 min. 40 sek. Nadmuch 10 z 12 biegow. Piec osiaga temp. Max 46 stopni schodzi do 41 i tak od nowa a w domu k*** lodownia. Pomozcie. Mam male dziecko ktore za chwile przy takiej temp. Bedzie chore
TIMON120777 Opublikowano 27 Stycznia 2015 #13 Opublikowano 27 Stycznia 2015 No wiec tak dom ok.90 m nieocieplony. Okna plastikowe strop nieocieplony. Wykosc pomirszczen ok.2.5 do 3m. Ustawienia kotla Temp. Zadana 60 stopni Temp. Zalaczania pompy co 45 Podawanie 10sek Przerwa w podawaniu 1 min. 40 sek. Nadmuch 10 z 12 biegow. Piec osiaga temp. Max 46 stopni schodzi do 41 i tak od nowa a w domu k*** lodownia. Pomozcie. Mam male dziecko ktore za chwile przy takiej temp. Bedzie chore obniz nadmuch bo przy tak dużej przerwie podawania podejrzewam że wydmuchuje krater w palniku i potem powietrze wychładza kocioł wrzuć zdjęcia jak się pali i co w popielniku
blasia123 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor #14 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Dzisiaj wrzuce zdjecia spala ok. 35 kg na dobe. A w popielniku sam zuzel
CooleR Opublikowano 28 Stycznia 2015 #15 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Jeśli kocioł nowy to zaproś serwis i instalatora bo problem może być choćby z uszczelnieniem palnika. Ktoś ubrał cię w ten kocioł to niech teraz pomoże . Jak możesz kupić worek innego eko lub ktoś z twoich znajomych pomoże, może być nawet brunatny. Napisz jeszcze gdzie znajduje się kociołek, może jakaś dobra dusza z forum będzie miał blisko i wpadnie do Ciebie.
szari Opublikowano 28 Stycznia 2015 #16 Opublikowano 28 Stycznia 2015 90m2 i kocioł 20kW nawet przy średniej dobowej -20 ogrzeje przynajmniej 4 takie domy. U mnie w porównywalnym domu tylko ocieplonym OEP 10kW pracuje na 1/5 gwizdka.
blasia123 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor #17 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Mieszkam w zawierciu. Czyli co moze byc powodem? Za duzy kociol? Ustawialam w tej chwili pompe co na 50 stopni i dmuchawe podajniku temp. Wzrosla troche. Kupilam wlasnie groszek juliusz kazimierz ale musze spalic to co mam jeszcze w podajniku.
blasia123 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor #18 Opublikowano 28 Stycznia 2015 A uszczelnic palnik moze tylko serwis ze tak powiem?
Marcin987654321 Opublikowano 28 Stycznia 2015 #19 Opublikowano 28 Stycznia 2015 najlepiej to zabij tego co wstawil taka moc do tego domku. mi tez wsadzili 30kW do 120m2 i robilem testy, ogrzewalem 2dni to piec palil 50-60kg na dobe! chociaz to nie podajnik tylko zasypowy ale sprawnosc tak duzego kotla w takim malym domku to 20%. a powinna byc okolo 60%. wiec wegla idzie 3x za duzo niz powinno a ogrzalby dom tak samo jakby byl 3x mniejszy i spalil 3x mniej.
blasia123 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor #20 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Zle napisalam Dmuchawe ustawilam na 6 z 12 biegow
CooleR Opublikowano 28 Stycznia 2015 #21 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Na forum jest ktoś z zawiercia lub z poręby. Koronę należy zdemontować przy pomocy mlotka i ponownie uszczelnic, osoba która robiła pierwsze odpalenie powinna o to zadbać. Co do paliwa to kazimierz nie lubi dużego nadmuchu. A masz przy kotle zawór którym sterujesz temp na instalację
blasia123 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor #22 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Tak mam zawor trojdrozny czy jak on sie tam zwie. Ustawiony na 8 z 10
blasia123 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor #23 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Czym uszczelnic taki palnik?
blasia123 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor #24 Opublikowano 28 Stycznia 2015 W tej chwili nie palw jeszcze kazimierzem bo mam pol podajnika innego groszku.
CooleR Opublikowano 28 Stycznia 2015 #25 Opublikowano 28 Stycznia 2015 to tak ustal temp kotła na 65-70, podawanie 5 sek, przerwa 25 sek, nadmuch 40 %, zawór 3d na 4 i zostaw na 2-3 godz. tak aby temp za instalację była w okolicach 45, pompka na 1 bieg i czekaj aż wszystko się wyrówna. PS Palnik uszczelnia się czarnym silikonem na wysokie temp, ma być czarny nie czerwony
Rekomendowane odpowiedzi