lolita Opublikowano 25 Stycznia 2015 #51 Opublikowano 25 Stycznia 2015 ok,ale taki syfonik może mieć wpływa na hałas pompy oraz opór całej instalacji, a te przekroje rur....na pewno nie jest to poprawne
Marcin987654321 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor #52 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Oni przy podłączaniu kotła dali kawałek takiej miedzianej rurki 20mm przy wyjściu gorącej wody! Z kotła wychodzi 1,5cala, dali 20cm rurki 20mm miedzi i znowu przejście na rure 1,5 cala. Partacze po prostu. Potem dopiero poprawiliśmy to spawając 1,5 cala na całej długości. Dlatego zastanawiam się nad kupnem Buderus Logano S111-2 12kW, który jest niski (90cm) i wtedy wywalić wszelkie pompy i różne badziewie, zrobić tak jak było na początku, niski kocioł, 1,5 calowe rury, działająca grawitacja.
meping Opublikowano 26 Stycznia 2015 #53 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Co do połączeń elektrycznych, to zapewne masz w gniazdku przemienioną fazę z neutralnym. Można to olać. Natomiast na 99% masz odwrotnie zainstalowany zawór różnicowy. On nie ma prawa poprawnie pracować przy przepływie do dołu. To właśnie moze byc przyczyną niedogrzanej chałupy przy wysokiej temperaturze na kotle i zjadania opału. No i ta cienka rurka. To kolejna główna przyczyna braku grawitacji. Myślę, że jakby ją wymienić na 1,5'' to grawitacja by ruszyła. Teraz nie ma szans i nie jest to wina wysokiego wyjścia z kotła.
mahony Opublikowano 26 Stycznia 2015 #54 Opublikowano 26 Stycznia 2015 strzałka na zaworze różnicowym ma być skierowana ku dołowi, jak tak jest to zawór jest zainstalowany poprawnie.
Marcin987654321 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor #55 Opublikowano 26 Stycznia 2015 zawor jest poprawnie zainstalowany. probowalem odkrecic filtr ale zanim calkowicie odkrecilem gwint to woda zaczela tak walic ze sie poddalem. pompa nadal glosno pracuje. ulozylem od tylu komory scianke z cegly szamotowej, gdzies 50% mniejsza komora. i bede na koncu wygarnial czerwone wegle, zasyp swiezego i na to te czerwone znowu. nie bede wygaszal chyba. grawitacja dziala ale nie w calym domu. zobaczcie na 2 stronie tego watku. do kuchni poleci woda bo wychodzi z pieca gruba rura i idzie do gory. natomiast na pokoje nie bo rury schodza 30cm w dol. dlatego jakby byl nizszy kociol to rury wychodzace z kotla polecialyby do gory i by dzialalo. jak byl wczesniej niski kociol to grawitacja dzialala.
colover Opublikowano 26 Stycznia 2015 #56 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Czy pompa prxypadkie nie terkocze?
Marcin987654321 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor #57 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Już nie wiem jak opisać ten dźwięk. Raczej wyje ale nie tak, że piszczy tylko takim niższym dźwiękiem. Takie BŁŁŁŁIIIIIIIIIIIIIIIIII A jakby terkotała to jakiś jest trop? Wydaje mi się, że od momentu założenia tak hałasowała, była kupowana oczywiście nowa.
colover Opublikowano 26 Stycznia 2015 #59 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Jak terkocze to łożysko ceramiczne jest walnięte.
Marcin987654321 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor #60 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Odpowietrzałem kilka razy. Odkręcałem całkowicie tą zaślepkę podczas pracy pompy i kapała woda, widać było, że woda tworzy film wodny dla wirnika.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.