Witam posiadam piec z firmy PolSpaw Max Plus U 38 KW i zastanawia mnie jedno dlaczego piec podaje groszek jeśli temperatura jest większa niz. zadana;-/ np. zadana mam 58 i potrafi mi podbić do temperatury 68st. I podajnik nadal podaje. Zdaje mi się ze nie powinien w tedy podawać jeśli temperatura jest wyższa. I jeszcze jedno zastanawia mnie to co to jest ta temperatura podtrzymania;-/?

Opublikowano

ile metrów ogrzewasz tym kotłem ? 

Opublikowano

a nie chodzi na PID albo nie grzeje wody z piorytetem cwu ?

Opublikowano
  • Autor

100 m teraz mam odpalone .... ale ogólnie 120 grzejników i 95m podłogówki ale tylko ooło 100 m teraz chodzi ...ustawione pompy równolegle...

Edytowane przez Lopez55

Opublikowano

a jaka masz ustawiona temp zadaną a jaka cwu ?

Opublikowano
  • Autor

 CWU teraz 49 Stopni ,na piecu dzisiaj na zadana 55 stopni . Jak by było mało dziś zmieniłem pompę CO webermana na 25-80 i załaczyłem ja na 2 biegu i działa cały czas nie wyłącza się wcale czy to tak może być?

Opublikowano

pompa moze byc właczona cały czas, a jak cwu masz na 49st a zadaną na 55 to moze byc tak, że masz podbijanie temp przy ładowaniu zasobnika i wetdy podnosi o 10 lub 15st, sprawdz ten aspekt

Opublikowano
  • Autor

od dzisiaj mam ustawienie na piecu zadana 55 st ale wcześniej miałem 59 st i w tedy temperaturę podbijał mi do 69 ....ale COW  miałem cały czas 49 sto

Edytowane przez Lopez55

Opublikowano

. Jak by było mało dziś zmieniłem pompę CO webermana na 25-80 i załaczyłem ja na 2 biegu ]

To ile ogrzewasz i jaką masz instalację?

Taka pompa ma 9m3 wydajności. Ja mam takie w gospodarstwie zainstalowane.

Opublikowano
  • Autor

w sumie 215m 2 ale pompa chodzi na 1 biegu ewentualnie na 2 . na 1 biegu pompuje na 5 metrów ,2 na 6m,3 na 8m . z czego 90m2 mam podłogowe ogrzewanie. Mam ogrzewanie z jednej pompy górę i dół,  a  podłogówkę mam na dole . do góry mam przy grzejnikach termostaty na gałkach przy grzejniku 

Edytowane przez Lopez55

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.