yogi440 Opublikowano 1 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Witam Mam problem z moja instalacja CO.Kiedy wlacza sie pompa od obiegu grzejnikow slychac takie trzaski jakby ktos walil w rure mlotkiem .jest to dzwiek jakby ruru wpadaly w jakis rezonans.Trzaski ustaja po zamknieciu na chwile zaworu znajdujacego sie tuz za pompka.Dodam ze na drugiej pompie od podlogowki nic takiego sie nie dzieje.Instalacja jest nowa miedziana z zaworem 4 drogowym .Wymienilem juz pompe na grundfos alfa ale po pewnym czasie problem powrocil. Ma ktos podobne podobne doswiadczenia?
def Opublikowano 1 Stycznia 2015 #3 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Powiem to samo co kol. Sambor, tylko nieco więcej. Jeśli się nie mylę, to powodem jest praca rur w wyniku zmiany ich temperatury. To znaczy, że tak jak szyny kolejowe czy elektryczne linie, zmieniają swoją długość. Aby się przekonać, należy zaobserwować potencjalne miejsca tarcia rur o mocujące haki lub przejścia przez ściany. Można nawet znaleźć na rurze rysy o długości kilku milimetrów. Gdybym się nie mylił, należy poluzować ucisk objemki haka lub nieco takie miejsce wyściełać gumą lub pianką montażową (w ścianie).