Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Za Wysokie Ciśnienie W Ukł. Zamkniętym, Piec Ekogroszek


carvel

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Posiadam piec na ekogroszek Skam-P 12 kW z podajnikiem, instalacja w układzie zamkniętym z wężownicą schładzającą na kotle.

Manometr na zimnym pokazuje 0,04 -0,05 MPa , przy temp ok 40-50 stopniach jest 0,1 MPa, a przy 65 wskakuje na 0,21 Mpa. Coś jest nie tak bo niemożliwe żeby tak wzrosło, aż strach pomyśłeć co by było przy np. 80 stopniach. Boję się o kocioł i instalację. Ogólnie na początku miałem mały problem z ubytkami wody tzn. po tygodniu musiałem dopuścić troszkę bo ciśnienie spadało o ok. 0,01-0,15 Mpa ale to ustało. Co może być problemem? Czy mam dołożyć naczynie przeponowe do tego układu?

Opublikowano

Pytasz się tak jakbyś nie miał naczynia przeponowego? Tak w instalacji typu zamkniętego potrzebne jest naczynie przeponowe dobrane do pojemności układu, konieczny jest również zawór bezpieczeństwa. Jeżeli masz naczynie to oznaka że ma za mała pojemnść

Opublikowano

Nie wyobrażam sobie, że naczynia brak. Sprawdź czy azot nie uciekł z naczynia wentylem i czy masz właściwe ciśnienie wstępne. Jeśli trzeba to dopompuj naczynie zwykłą pompką i upewnij się, że wszystko szczelne.

Opublikowano

Zdaje sobie sprawę, że powinno być naczynie przeponowe wraz z zaworem bezp. ale nie spodziewałem się aż takiego wzrostu. Jestem świadomy wzrostu ciśnienia, wraz ze wzrostem temp. dlatego zainstalowałem manometr żeby mieć wiedzę jak to się zachowuje. Wszystko było ok bo kocioł pracował na ekogroszku w granicach 50- 55 stopni na piecu, ciśnienie dla mnie było ok w okolicy 0,1-0,12 Mpa przy tej temp. Teraz przepaliłem drewnem na ruszcie awaryjnym no i kocioł zaczął walić takie ciśnienia.  No trudno trzeba będzie dokupić naczynie i zawór. 

Opublikowano

:blink: :blink: :blink:!?!?!?

 

To jeszcze mszę dziękczynną zamów, albo Częstochowę odwiedź.

I nie mydl nam tu oczu, że czegokolwiek jesteś świadom.

Świadom to możesz być tylko tego, że kompletnie ci odbiło, by życie rodziny narażać. Wygooglaj sobie jak wygląda kotłownia po eksplozji kotła:

 

https://www.google.pl/search?hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=642&q=wybuch+kot%C5%82a&oq=wybuch+kot%C5%82a&gs_l=img.3...3181.8454.0.8703.12.4.0.8.0.0.180.658.0j4.4.0.msedr...0...1ac.1.59.img..9.3.486.UvVEIFHxKo0#imgdii=_

Opublikowano

Zdaje sobie sprawę, że powinno być naczynie przeponowe wraz z zaworem bezp. ale nie spodziewałem się aż takiego wzrostu. Jestem świadomy wzrostu ciśnienia, wraz ze wzrostem temp. dlatego zainstalowałem manometr żeby mieć wiedzę jak to się zachowuje. Wszystko było ok bo kocioł pracował na ekogroszku w granicach 50- 55 stopni na piecu, ciśnienie dla mnie było ok w okolicy 0,1-0,12 Mpa przy tej temp. Teraz przepaliłem drewnem na ruszcie awaryjnym no i kocioł zaczął walić takie ciśnienia.  No trudno trzeba będzie dokupić naczynie i zawór. 

 

No nie, dzisiaj nie jest pierwszy kwiecień, tylko 9 grudnia.

Ale chłop ma farta.

Pewnie ministrantach służył  :D  i dlatego Bozia go tak lekko traktuje.

 

Ps

Naczynie to kup spore -35l + zawór bezp 1,5 bar.

Opublikowano

:blink: :blink: :blink:!?!?!?

 

To jeszcze mszę dziękczynną zamów, albo Częstochowę odwiedź.

I nie mydl nam tu oczu, że czegokolwiek jesteś świadom.

Świadom to możesz być tylko tego, że kompletnie ci odbiło, by życie rodziny narażać. Wygooglaj sobie jak wygląda kotłownia po eksplozji kotła:

 

https://www.google.pl/search?hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=642&q=wybuch+kot%C5%82a&oq=wybuch+kot%C5%82a&gs_l=img.3...3181.8454.0.8703.12.4.0.8.0.0.180.658.0j4.4.0.msedr...0...1ac.1.59.img..9.3.486.UvVEIFHxKo0#imgdii=_

odpowiedź brutalna ale prawdziwa. Dziwie się że są jeszcze takie cepy co robią ludziom taką instalację.

Opublikowano

Przecież do takiego kotła powinie być serwis producenta.

Co do pracy układu kotła to na stronie producenta - jest wyraźnie nakaz pracy w układzie otwartym, zaś na stronie czyste www.ogrzewanie - dopuszczona praca w układzie zamknietym