Cinekhh Opublikowano 15 Listopada 2014 #1 Opublikowano 15 Listopada 2014 Witam wszystkich, Mam pewien problem gdyż chciałbym podłączyć kocioł weber hainztechnik reto duo w starą instalację co zamiast śmieciucha. na stronie weberht.pl jest dostępny schemat pierwszy w zakładce schematy i pośrednik sprzedający te kotły mówił żebym tak podłączył a ja narysowałem swój na drugim rysunku mało odbiegający od producenta i stwierdził że może powstać bomba, gdyż obecnie jest grawitacyjne a muszę zamontować zawór 4d. Proszę doświadczonych kolegów o pomoc tylko nie wiem co przed grzejnikami dać sama pompka wystarczy? Projekt1.bmp
Cinekhh Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor #2 Opublikowano 15 Listopada 2014 Dodaje mój pomysł na najłatwiejsze podłączenie do starej instalacji z zaworem 4d. Wiem, że wszyscy powiecie: "zawołaj instalatora" zawołam ale na wiosnę jak będziemy przenosić kotłownię. Wtedy podłączy wszystko od A do Z jak trzeba, ale narazie jest zima przed nami i inne wydatki... A spawacz z lutowaniem rurek sobie poradzi :)
sambor Opublikowano 15 Listopada 2014 #3 Opublikowano 15 Listopada 2014 Zawór 4-d możesz wstawić pod warunkiem nie odetniesz tym zaworem naczynia przelewowego od kotła. W innym razie musisz albo zrezygnować z zaw 4-D lub poprowadzić oddzielną rurę 1" lub Cu28 do naczynia przelewowego. Za zaworem 4-D stosowanie zaworu różnicowego jest zbędne - tam grawitacja nie będzie działać.
Sivyx Opublikowano 16 Listopada 2014 #4 Opublikowano 16 Listopada 2014 Ja mam dokładnie ten sam piec i zawór grawitacyjny... Masakra!!! Sterownik jest przystosowany tak na prawdę, tylko i wyłącznie do 4d z siłownikiem. Inaczej ustawienie czegokolwiek, graniczy z cudem!! Pompka chodzi cały czas i nie da się jej ustawić, żeby załączała się z termostatem. Można najwyżej ustawić, że na parę minut się wyłączyć jak termostat załapie temp. A Z kolei potem nie wiadomo kiedy się włącza i najczęściej załączam ręcznie(lepiej to niż 28c w domu..) Na górze grzejniki ukrop cały czas nie zależnie co się poustawia(ZAWÓR GRAWITACYJNY) U mnie ster Ecomax800 i teromstat ecoster200.
Cinekhh Opublikowano 16 Listopada 2014 Autor #5 Opublikowano 16 Listopada 2014 Obecnie mam tak podłączone z zaworem 3d ale jak kolega "SIVYX" są ogromne problemy z utrzymaniem jakiejkolwiek temperatury w domu, fakt mam jedna pompkę i musiałem oszukac system czujnik CWU podłączyłem do rury powrotu kaloryferów i jak spada temperatura to załącza się pompka bo sterowaniem pompą CO nie ma szans. Dlatego zamówiłem zawór 4d z siłownikiem i termostat pokojowy ECOSTER200 a sterownik mam ECOMax800 model R2 Tylko moje pytanie brzmi: 1. Czy mogę podłączyć zawór tak jak na drugim foto? Czyli bez pośrednio do zaworu grawitacyjnego i na CWU oraz zbiornik wyrównawczy? 2. pompka za zaworem 4d może być sama bez zaworu i filtra? 3.Pompka druga do CO ma być na zasilaniu czy powrocie?
Cinekhh Opublikowano 16 Listopada 2014 Autor #6 Opublikowano 16 Listopada 2014 A podłączyć chciałbym tak z zaworem 4d Prozę o wyjaśnienie podłączenia zawory 4d wyjście zasilanie z kotła i dalej gdzie ,ma się rozchodzić?
sambor Opublikowano 16 Listopada 2014 #7 Opublikowano 16 Listopada 2014 Zrób tak jak zdrowy rozsądek i przepisy nakazują pomy jak są 2 lub więcej to zawsze z zaworami zwrotnymi filtry obowiązkowe. Pozdr.
Cinekhh Opublikowano 16 Listopada 2014 Autor #8 Opublikowano 16 Listopada 2014 A pompy lepiej na powrocie czy żeby pchały ciepłą wodę? Czyli zawór 4d, filtr i dopiero pompa? Dzięki wielkie :)
sambor Opublikowano 16 Listopada 2014 #9 Opublikowano 16 Listopada 2014 W takim układzie jak na rys w poprzednim poście masz szansę na grawitację w obiegu grzania CWU, przy pompie na powrocie, jest kłopot gdyż zawór różnicowy pracuje tylko do góry, w dół już nie i trzeba kombinować z zaworami klapowymi. kolejność montażu :zawór 4-D, zawór kulowy (odcinający), filtr, pompa, zawór zwrotny i znowu zawór odcinający. Odcinające są po to aby można było pompę wymienić lub przeczyścić filtr bez spuszczania całej wody z układu. Podobnie dla CWU, tylko tam dodatkowo zawór różnicowy równolegle do pompy. Pompy powinny być zamontowane jednakowo - albo obie na zasilaniu, albo na powrocie
Cinekhh Opublikowano 17 Listopada 2014 Autor #10 Opublikowano 17 Listopada 2014 Teraz wszystko rozumiem i dziękuję bardzo za pomoc :) na okres zimowy muszę podłączyć drugą pompę do CO i zawór 4d na wiosnę przyjdzie instalator który podłączy całą kotłownię od nowa w nowym miejscu. Pzdr