Skocz do zawartości

Sivyx

Nowy Forumowicz
  • Postów

    2
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Sivyx

  1. Witam piec jak w temacie weber reto duo 15kw, sterownik ecomax 800, do tego termostat ecoster200. Dom 100m2(grzejniki panleowe) + średnio-duży grzejnik na garaż, Całość ocieplona 15cm stropian(góra, dół również). Chciał bym przejść na pellet. Się okazało, że zaczęli robić blisko mnie pelet i wyrwałem 4t po 550zł:) Do tej pory paliłem eco-groszkiem i fuzzy logic przesypywało itp. Teraz nie wiek co robić... próbować na fuzzy logic?? Dysze nad palnikiem mam zaślepione, czy teraz dać również górny nadmuch na palenisko? Jak nie fuzzy logic, to mniej więcej jakie ustawienia pod taki kociołek byście zadali?? Pytam, bo z peletem wiele doczynienia nie miałem.. Jakieś podpowiedzi, dodam, że mam niestety zawór grawitacyjny bez 3 lub 4 drożnego..:/ Więc o ustawieniach ogrzewania domu, nawet nie mam co pytać.. Ale chyba spalanie, to oddzielna sprawa...? Dzięki za poruszenie każdej kwestii w tym temacie. Pozdro
  2. Ja mam dokładnie ten sam piec i zawór grawitacyjny... Masakra!!! Sterownik jest przystosowany tak na prawdę, tylko i wyłącznie do 4d z siłownikiem. Inaczej ustawienie czegokolwiek, graniczy z cudem!! Pompka chodzi cały czas i nie da się jej ustawić, żeby załączała się z termostatem. Można najwyżej ustawić, że na parę minut się wyłączyć jak termostat załapie temp. A Z kolei potem nie wiadomo kiedy się włącza i najczęściej załączam ręcznie(lepiej to niż 28c w domu..) Na górze grzejniki ukrop cały czas nie zależnie co się poustawia(ZAWÓR GRAWITACYJNY) U mnie ster Ecomax800 i teromstat ecoster200.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...