Może ktoś pomoże mi w prawidłowych ustawieniach mojego kotła?
Kocioł WEBER HT Reto Duo V 15kW. Wpiety do starej instalacji c.o. rury miedziane, kaloryfery żeliwne zbiornik CWU 120l izolowany dodatkowo ocieplony wełną mineralną ponieważ znajduje się na pietrze nie ogrzewanym. Dom prawie 90mkw nie ocieplony okna PCV poddasze niezaadoptowane jeszcze. Stare budynek poniemiecki.
WEBER RETO DUO V 15kW:
-Temp zadana 70 stopni
-temp CWU 58 stopni
-temp mieszacza na C.O. 48 stopni
praca
podawanie 5 sek
przerwa 60 sek
nadmuch 38% przysłona max otwarta
nadzór
podawanie 18 sek
przerwa 30 min
nadmuch 36% wydłużony o 45 sek
zawór czterodrożny z siłownikiem mieszającym ochrona temp powrotu 45 stopni + termostat regulator pokojowy ECOSTER200 temp. ustawiona w pomieszczeniu 22 stopnie, załączenie pompy C.O co 4 min na 240 sek aby kaloryfery nie stygły. Regulator EcoMAX 800R sam obiżył temp mieszacza do 40 stopni.
Co najgorsze to spalanie około 25 kg/24 h
Zasobnik 300l wystarczył na 5,5 dnia przy temp dodatniej na zewnątrz 0 do +12
Dawałem ustawienia podawania 12 sek na 100 sek ale miałem dużo niedopalonego groszku.
Może ktoś posiada taki piec i pomoże w ustawieniach aby obniżyć spalanie węgla na dobę. Od czasu do czasu podrzucam jakiś klocek drewna na ruszt awaryjny aby szybciej przechodził w NADZÓR.