gheronimo Opublikowano 10 Listopada 2014 #1 Opublikowano 10 Listopada 2014 Witam, potrzebuję szybkiej oceny pokazanej na zdjęciu instalacji, jeden hydraulik zrobił a drugi, który tylko pospawał gazami dwie rurki twierdzi, że jest to źle zrobione a mianowicie na zdjęciu pierwszym według niego jak braknie prądu albo zepsuje się pompa to ciśnienie rozwali piec i miejsce 1 powinno być połączone z 2 rurą calową a dodatkowo zawór zabezpieczający. Na drugim zdjęciu twierdzi, że rurki pex do zasilania ciepłej wody mają za mały przekrój i mogą nie nagrzać mi ciepłej wody. Co o tym sądzicie, zimno się robi a ja jeszcze nie mam centralnego. Instalacja tylko na ten sezon, w przyszłym sezonie zmieniam piec i instalację.
szorstki Opublikowano 10 Listopada 2014 #2 Opublikowano 10 Listopada 2014 Odnośnie połączenia 1 z 2 to gość ma rację ponieważ masz pod 1 zawór różnicowy który działa (otwiera się ) i odprowadza ciepło z pieca jak pompka nie wystartowała lub nie ma napięcia.
sambor Opublikowano 10 Listopada 2014 #3 Opublikowano 10 Listopada 2014 Prawidłowo to pod "1" powinna być podłączona rura 1" do naczynia przelewowego, ale prowizorycznie to musisz podłączyć 1 z 2 Co do grzania CWU to sam musisz określić czy woda się nagrzewa czy nie, wg mnie powinna być tam rura min 3/4" PEX 16 to trochę za mało.
Franek19 Opublikowano 10 Listopada 2014 #4 Opublikowano 10 Listopada 2014 Witam!.Na pierwszym zdjęciu brak połączenia z naczyniem wzbiorczym. Z punktu "1" do naczynia wzbiorczego rurą calową metalową- (drugi hydraulik ma rację). Po za tym brak zaworu bezpieczeństwa (1,5 bara).Wszystko to czyni kocioł bombą tykającą.No chyba,że palił będziesz tylko gazetami-daje to niższą temperaturę i kontrolę nad paleniem. Wydaje mi się,że oś pompy jest pochylona (nie jest w poziomie).Jeśli tak jest to czeka cię wcześniejsza wymiana pompy.Filtr przed pompą też jest zamontowany odwrotnie.Zanieczyszczenia powinny zbierać się na korku filtra. Jeśli chodzi o fotkę "2"-to wg mnie powinna to być średnica 3/4 cala i najlepiej rura metalowa.Pex może nie wytrzymać temp. wychodzącej z kotła, Po pewnym czasie nawet powrót w takiej instalacji prawie nie różni się od zasilania (myślę o bojlerze). Jeśli nie ma naczynia wzbiorczego-to nawet gazetami bałbym się palić.Woda pod wpływem wzrostu temp. się rozszerza.Gdzie podzieje się nadmiar tej wody???????. No chyba,że NW jest wpięte na powrocie- ale to też moim zdaniem żle.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.