Skocz do zawartości

szorstki

Forumowicz
  • Postów

    15
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez szorstki

  1. Odnośnie połączenia 1 z 2 to gość ma rację ponieważ masz pod 1 zawór różnicowy który działa (otwiera się ) i odprowadza ciepło z pieca jak pompka nie wystartowała lub nie ma napięcia.
  2. Czyli po stronie instalacji muszę mieć układ zamknięty ? Na buforze to chyba się tak nie robi :-( Oglądałem schematy podłączenia kotłów atmos i takie coś wypociłem jak w załączniku plusy: - prostota - jedna wężownica - mam grzanie po rozpaleniu kociołka od razu kaloryferów a nadmiar trafia do buforka - po wypaleniu wsadu nie ucieka mi ciepełko przez kociołek - w kotłowni układ otwarty - w instalacji układ zamknięty Czy takie rozwiązanie jest dobre ?
  3. Bufor robię na 20 lat a nie na chwilę wiec wole mieć tą wężownice solarna i może kiedyś dołożę jeszcze paneli bo mam dobre usytuowanie na południe. Nie mam obecnie takiego zamiaru aby solary mi grzały np. podłogówkę ale wstępnie podgrzały wodę w zasobniku jak analogicznie anielka, jeśli się pali w niej np. cały dzień bo coś gotujemy to czemu ma iść energia w komin jak może trochę podładować bufor. Później odpalam kocioł i pale np. 2 godziny a nie 3 lub 4 (mniej paliwa zużywam).
  4. Pisałem o wężownicy odwróconej stożkowej dlatego że przecież jest jeszcze jedna wężownica dla solarów u dołu bufora więc nie zmieszcze takiej standardowej do niego jak załączyłeś.
  5. W jaki sposób ta wężownica ma wyglądać ? Odwrócony stożek i wyprowadzenia w tych miejscach co obecnie narysowane ? Nie rozumiem dla czego mam nie użyć laddomatu który trzyma mi temp. 70 stopni na kociołkach a nadmiar popuszcza do CWU i bufora. A nie jest tutaj właśnie problem z ładowaniem CWU i tego bufora bo nie będzie tak że zacznie mi pierwsze ładować bufor a nie CWU ?
  6. Wstawiłem naczynie przeponowe ponieważ w załączonym rysunku została wyrzucona wężownica górna z bufora i powstanie jeden duży system więc jak to zabezpieczyć ? Nie będę raczej prowadził na strych naczynie wzbiorcze dla systemu otwartego. Zakładam teraz że dając dwa zawory termostatyczne (grzejniki + podłogówka) mam odpowiednią temp na wejściu do tych instalacji oraz dodatkowo daje przy grzejnikach głowice termostatyczne. Wtedy nie muszę mieć żadnych sterowników oprócz solara. Czy idziemy w dobrym kierunku i czy takie zawory termostatyczne się sprawdzą w instalacji grzejnikowej ?
  7. Przyznam że brakuje mi wiedzy w tym zakresie i postanawiam się poprawić. Poczytałem tematy o buforze na forum i powstał taki schemacik. Nie wiem gdzie umieścic pompy od grzejnikow i podłogówek. Czy może zamiast 3D na podłgówkach zastosować RTL albo zawór przeciwoparzeniowy ? Podłogówki do 50 m2 na piętro. Czy to się wogóle sprawdzi ? Aha pojemność naczynia przeponowego wyszła 200L zgodnie z obliczenia w programie reflex pro win
  8. Jest obecnie sterownik techa do solarów z obsługą jednego 3D co załatwi ładowanie CWU i bufora (dolne wężownice). Potrzebne są jeszcze dwa unister3 dla 6 x 3D (3x grzejniki + 3x podłoga) oraz jeszcze jeden do sterownik do 3D dla CWU ładowanego z bufora. Co do pomp do mamy laddomat, pompe solarną, pompe CWU, pompe instalacyjna (załącza się jesli którykolwiek z zaworów 3D się otworzy -> równolegle spięte) oraz pompa cyrkulacyjna. Martwi mnie tutaj stwierdzenie jakie padło ze 30mb węzownicy 3/4" niby 2m2 wymiany jak kolega policzyl a taki wymiennik płytowy 80kW ma powierzchnie wymiany 1,2m2. To jest naprawde mało ? PS. cały czas rozpatruje schemat pierwszy
  9. Tak będą osobne zasilana dla każdego obwodu ale wyprowadzone raz z bufora. Jeśli bufor będzie naładowany oraz nie trzeba będzie grzać CWU (tutaj tez zawór trójdrogowy, nazwijmy go zawbuf_1) i regulator pokojowy zgłosi dogrzanie to przez sterownik zawór trójdrogowysię otworzy i będzie popuszczał na dana instalacje czy to grzejnikową parter (zawbuf_2) czy podłogową parter (zawbuf_3). Analogia na innych piętrach.
  10. Może jeszcze raz opisze zasadę z jaką chce zeby uklad działał schemat 1: Od strony zasilania mam piec stałopalny + w przyszłości angielka w kuchni z wężownicą oraz użyje laddomatu do ładownia bufora (system otwarty) Zalety to bufor ładuje się od góry do dołu przez piec lub angielke oraz laddomat trzyma temp okolo 70C na krótki obiegu do pieca. Od strony odbioru mamy solary gdzie istnieje już zbiornik CWU 400L z 2 wężownicami, dolna jest podpięta podpięta do solarów oraz w buforze dolna węzownica ma byc podpieta tez do solarów. Istnieje juz zawór trójdrogowy który bedzie przełączał obieg miedzy CWU a buforem. Sterownik solarów ma funkcje obsługi zaworu nadany mu zostanie priorytet grzej CWU do 60C a jesli jeszcze masz energie to przełacz na bufor i ładuj. Mamy tez górna węzownice w buforze i zniej odbieramy ciepło zgromadzone w takim przypadku dalej zawór trójdrogowy zaraz za węzownica i uzywamy nastepnego sterownika gdzie ma priorytet zagrzac CWU a jesli do zrobi to przełaczy na instalacje grzejnikowe czy podłogowe. Teraz mając juz naładowany bufor i majac naładowany CWU sterownik przełącza zawór na instalacje grzewcze i dla kazdego z obwodów stosujemy znowu zawory trójdrogowe sprzezone ze sterownikami oraz regulatorami pokojowymi. Na jednym piętrze mam dwa regulatory, jeden do grzejnikow tego pietra i jeden do podłogówki tego pietra gdzie powtarzam kazdy steruje swoim odcinkiem instalacji. Zalety takiego rozwiazania to: - system otwarty od strony zasilania, system zamknięty od strony odbiorników - ładowanie bufora przez kilka godzin i spokoj na 2-3 dni w okresach przejsciowych a okresie zimy nie muszę palić cały czas w piecu tylko np. 3-4 godziny dziennie - automatyczna regulacja temperatury otoczenia na podstawie zadanej temperatury przez regulatory - komfort cieplny oraz skracam czas obslugi pieca Wady układu - skomplikowanie układu - cena - dużo ludzi podchodzi do tego w taki sposób a po co ci to, wystarczą same grzejniki.
  11. Tak bez projektu jest instalacja ogrzewania + bufor i nie ma żadnych obliczeń. Sądzę że co najmniej 90% ludzi tak postępuje. Załączam poprawiony schemat ideowy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/228430604525373a.html
  12. 30 mb wężownicy 3/4 cala nierdzewnej to jest mało żeby odebrać ? Jestem zasmucony W takim wypadku po stronie kotła dalej pozostałby system otwarty a po stronie instalacji system zamknięty i teraz pewnie naczynie przeponowe 100L, 200L ? To niewiem czy to jest bezpieczne Co do solara to jest już wykonany obecnie zawór trójdrożny i sterownik solara obsługuje możliwość ładowania drugiego zasobnika więc chciałem to wykorzystać
  13. Odnośnie regulatora masz racje ale oczywiście można to obejść stosując przekaźnik. Wężownica w solarze ma za zadanie wstępnie podnieść temperaturę a nie grzać z niej podłogówkę. Schemat zamieszczam, narazie prosty ideowy Pod wpływem dyskusji będzie poprawiany i uzupełniany http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6fb86879a3e92a70.html
  14. Odpowiadając na pytania: 1. Każda kondygnacja ma 80-90 m2. 2. Kocioł stałopalny "na wszystko" ze sterownikiem ST-22 TECH <-kupiony oraz laddomat 21 do ładowania buforka <- kupiony 3. Tak bufor żeby pogodzić solar (obieg zamknięty) kocioł stałopalny (2,5 kW chow-piec) + angielka w kuchni z wężownica lub płaszczem wodnym) <- bufor już mam, wężownice będę miał wygięte w przyszłym tygodniu, muszę jeszcze dać do wsadzenia i obspawania. 4. CWU jest istniejący zbiornik 400l Galmet z dwoma wężownicami, dolna solar (3 panele płytowe), górna wężownica będzie zasilana z wężownicy Bufora ( ma mieć piorytet ) a później dopiero grzej podłogówka lub grzejniki 5. Parter i pierwsze piętro jeden obieg oraz drugi obieg drugie piętro, zastosowano system "trójrurowy" do cyrkulacji (odległość zbiornika CWU do odbioru ciepłej wody min. 10m i więcej) jest też zawór przeciwpoparzeniowy. 6. Podłoga mieszania dla każdego piętra osobno z rozdzielaczem na każdym piętrze. Mieszanie każdego piętra będzie w kotłowni. 7. Każdy termostat ma sterowania jednym obiegiem (termostat 1 to grzejnik parter, termostat 2 to podłogówka i tak dalej) 8. System mieszany, bo np. w dni przejściowe wiosna, lato ma grzać podłogówka 9. Co polecasz z linkami oraz jakie siłowniki ? 10. Do sterownika EUROSTER UNI3 podłączam czujnik zewnętrzny + do tego mam sygnalizacje z termostatu pokojowego o zadanej temperaturze. Zamiar jest taki że różne temperatury nastawione w różnych porach dnia + różne np. w weekend. Ps. Może nie taki skomplikowany układ i damy radę :P Jestem elektrykiem który kuma dużo innych rzeczy. Ps.2 Mogę narysować na kartce papieru ale widziałem że inny forumowicze wrzucali schematy ładnie narysowane więc podejrzewam że jest jakiś program do tego, proszę o nazwę ;-)
  15. Witam jako użytkownik forum jestem nowy ale często czytam to forum i cieszę się że ludzie sobie tutaj pomagają. Mam do wysterowania ogrzewanie w domu podzielone na dwa etapy, dom jest trzy piętrowy i zasada jaka przyświecała remontowanej instalacji ogrzewania jest taka: - kocioł stałopalny z laddomatem do ładowania bufora 1200l z systemem otwartym - bufor z dwoma wężownicami (jedna na solary 25mb 3/4" obieg zamknięty a druga 30mb 3/4" do instalacji wewnątrz domu -> odbiór ciepła z bufora, obieg zamknięty) - zastosowano rury teceflex ze złączkami tej firmy - grzejniki aluminiowe przewymiarowane do grzania niskotemperaturowego - podłogówka na każdym piętrze (około 50m2, podzielona na 5-6 obwodów niezależnych) Pierwszy etap obejmuje - piec stałopalny, - bufor - instalacje grzejnikową parter oraz pierwsze piętro - instalacje podłogową parter Drugi etap obejmuje - instalacje grzejnikową drugie piętro - instalacje podłogową pierwsze oraz drugie piętro Teraz chce zastosować sterowanie do tego w pierwszym etapie: zastosować taki sterownik http://www.sklepogrzewanie.com.pl/sterownik-euroster-UNI3/2514/ (ostatecznie będą dwa takie połączone razem komunikacją) termostaty pokojowe takie http://allegro.pl/show_item.php?item=4694766393 sztuk 3 (jaką od razu sondę do podłogi) zastanawiam się na zaworami trójdrożnymi z siłownikami i mam trzy propozycje bo nie wiem która będzie odpowiednia 1. http://allegro.pl/zawor-trojdrogowy-1-z-silownikiem-i4755643116.html 2. http://allegro.pl/zawor-trojdrogowy-trojdrozny-z-silownikiem-i4721649894.html 3. http://allegro.pl/trojdrogowy-zawor-mieszajacy-1-z-silownikiem-i4705233401.html Proszę o poradę i sugestie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.