ziomek69 Opublikowano 25 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Posiadam piec z podajnikiem " Zgoda st-37" kocioł 48. Mam bardzo poważny problem, ustawiona temperatura do osiągnięcia wynosi 55 stopni, piec nie nagrzewa więcej niż do 45 stopni i w pewnym momencie podaje za dużo węgla aż palnik jest cały zasypany no i ogień znika. Było już u mnie dużo osób, wzięli dużo pieniędzy i nic to nie pomogło. Problem dalej jest. Bardzo proszę o pomoc. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś pomógł ekonomicznie ustawić ten piec. Jeżeli ktoś wie jak włączyć opcję żeby pieca nie było trzeba całkowicie wyłączać tylko ustawić aby np. podgrzewał bojler to proszę się podzielić wiedzą.Pozdrawiam. Tutaj są ustawienia tego pieca: czas pracy podajnika = 20 sekund czas przerwy podajnika = 50 sekund PRZEPALANIE: czas pracy przepalania = 15 sekund przerwa przepalania = 25 minut Opóźnienie wył. nadmuchu = 5 sekund opóźnienie zał. podajnika = 5 sekund pompa CO i CWU = 40 stopni Histereza CWU = 5 stopni Temperatura podajnika = 90 stopni Histereza = 1 stopień szybkość nadmuchu = 1 alarm = 4 godziny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 25 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Witaj Ziomek69. Z twojego opisu ustawień sterownika kotła wynika, że jest to kocioł z podajnikiem ślimakowym. Podaj jeszcze typ zamontowanego w kotle paleniska, oraz narysuj przekrój kotła (chyba, że znajdziesz podobny w internecie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robercikus Opublikowano 25 Października 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 A czy to Twój pierwszy sezon grzewczy, czy już w tym kotle paliłeś? Bo jak na mój gust i na pierwszy rzut oka, to za długie masz te podawania i za mały w stosunku do tego nadmuch. Dla 50 sek przerwy spróbuj ustawić 10 sek podawania. I zwiększ nadmuch na jakieś 3. Potem zobaczysz co się będzie działo i odtąd manewruj tylko jednym parametrem na raz, a na efekty czekaj co najmniej po kilka godzin. Tu trzeba cierpliwości... potem już jest z górki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 26 Października 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 czytaj Robercikusa i stosuj. ja bym poszedł jeszcze dalej i wydłużył przerwę do 60-70 sek ale nie wiemy jaki opał i mogłoby to być już ciut za dużo i spieki. w każdym razie zasypujesz obecnie kocioł opałem nie dając mu czasu na wypalenie, stąd problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.