Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Poważny Problem Z Piecem Z Podajnikiem


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
Posiadam piec z podajnikiem " Zgoda st-37" kocioł 48. Mam bardzo poważny problem, ustawiona temperatura do osiągnięcia wynosi 55 stopni, piec nie nagrzewa więcej niż do 45 stopni i w pewnym momencie podaje za dużo węgla aż palnik jest cały zasypany no i ogień znika. Było już u mnie dużo osób, wzięli dużo pieniędzy i nic to nie pomogło. Problem dalej jest. Bardzo proszę o pomoc. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś pomógł ekonomicznie ustawić ten piec. Jeżeli ktoś wie jak włączyć opcję żeby pieca nie było trzeba całkowicie wyłączać tylko ustawić aby np. podgrzewał bojler to proszę się podzielić wiedzą.Pozdrawiam. Tutaj są ustawienia tego pieca:

czas pracy podajnika = 20 sekund

czas przerwy podajnika = 50 sekund 

PRZEPALANIE:

czas pracy przepalania = 15 sekund 

przerwa przepalania = 25 minut

Opóźnienie wył. nadmuchu = 5 sekund 

opóźnienie zał. podajnika = 5 sekund 

pompa CO i CWU = 40 stopni 

Histereza CWU = 5 stopni 

Temperatura podajnika = 90 stopni 

Histereza = 1 stopień

szybkość nadmuchu = 1

alarm = 4 godziny

Opublikowano (edytowane)

Witaj Ziomek69.

 

Z twojego opisu ustawień sterownika kotła wynika, że jest to kocioł z podajnikiem ślimakowym.

Podaj jeszcze typ zamontowanego w kotle paleniska, oraz narysuj przekrój kotła (chyba, że znajdziesz podobny w internecie).

Edytowane przez Andrzej_M_
Opublikowano

A czy to Twój pierwszy sezon grzewczy, czy już w tym kotle paliłeś?

Bo jak na mój gust i na pierwszy rzut oka, to za długie masz te podawania i za mały w stosunku do tego nadmuch.

Dla 50 sek przerwy spróbuj ustawić 10 sek podawania. I zwiększ nadmuch na jakieś 3.

Potem zobaczysz co się będzie działo i odtąd manewruj tylko jednym parametrem na raz, a na efekty czekaj co najmniej po kilka godzin.

Tu trzeba cierpliwości... potem już jest z górki.

Opublikowano

czytaj Robercikusa i stosuj.

ja bym poszedł jeszcze dalej i wydłużył przerwę do 60-70 sek ale nie wiemy jaki opał i mogłoby to być już ciut za dużo i spieki.

w każdym razie zasypujesz obecnie kocioł opałem nie dając mu czasu na wypalenie, stąd problemy.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.