Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym


Gość

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam na forum. jestem tu pierwszy raz.

 

Mam zrobione ogrzewanie podłogowe jak na schemacie w załonczniku.

 

Problem w tym że woda w ogóle ni chce iść na rozdzielacz.

 

Instalacja przelana i odpowietrzona.

 

 

post-59855-0-05760200-1413567699_thumb.jpg

post-59855-0-27912200-1413567764_thumb.jpg

Opublikowano

Tak nie ma efektu cieplnego ,rotametry schodzą na sam dół po otwarciu zaworów na obiegach. 

zdjęcie zostało zrobione przy zamkniętych zaworach to fakt.

Opublikowano

A w kierunku garażu jest OK? Dokąd dociera woda gorąca?  Zawór mieszający masz na max i brak efektu?

 

Jeśli zawór był dłuższy czas zamknięty na zero, to mógł przykleić się grzybek.

Opublikowano

na garaż kurek jest na razie zamknięty, woda wychodzi z bufora do pierwszej pompy i za nią stoi. jak upuszczam wody na dolnej belce (oczywiście dolewając świeżej do bufora ) to woda przepływa spokojnie, zaraz po zamknięciu zaworu wszystko staje.

Opublikowano

nie, wszystko tak jakby stoi w jednym miejscu i pompa nie daje rady tego pchnąć. rozdzielacz jest blisko bufora i zamontowany w w około w połowie jego wysokość (wysokość 2m pojemność 800 l)

Opublikowano

Podłogówka powinna być podłączona bezpośrednio do bufora a nie przez druga pompę.

Czy na pompie za TZM jest prawidłowy kierunek przepływu? - sprawdź kierunek strzałki na korpusie pompy.

Opublikowano

Zdemontowałbym ten zawór i sprawdził, czy pracuje prawidłowo. Podczas kręcenia pokrętłem iglica z grzybkiem powinna zmieniać położenie. Miałem dwa takie przypadki z zaworami Afriso, oba wystąpiły po dłuższym okresie całkowitego zamknięcia zaworu (pokrętło na zero). Tutaj masz ESBE, ale kto wie, może to tego typu usterka.

Oczywiście to tylko przypuszczenie, ale skoro rotametry pokazują przepływ, a rura od strony zasilania jest zimna, to nie widzę opcji. Cały czas zakładam, że TZM jest ustawiony powyżej zera.

Opublikowano

kierunek jest prawidłowy na pompie, zawór jest nowy no ale nie pamiętam w jakiej pozycji był w pudełku. Ja go obracałem w obu kierunkach i żadnego efektu. 

Opublikowano

postaram się sprawdzić ten zawór, ale mam jeszcze jedno pytanko, po miedzy powrotem z dolnej belki a buforem nie ma zaworu zwrotnego. Czy to może mieć wpływ na klinowanie się wody w układzie na podgrzewanie podłogi ?

Opublikowano

OK. sprawdzę ten zawór no i zamówię zawór zwrotny. zawory zwrotne mają być na każdym obiegu ?

Opublikowano

jeśli chodzi o podłogówkę to na powrocie do bufora, a na lodomacie na powrocie do pieca. dobrze kombinuje ? 

Opublikowano

Ok. Zamowie zawory i zamontuje. Przepne tak że zasilanie podłogòwki prosto do bufora mam jeszcze mjejsce.

Dzięku za pomoc. Odezwe się po przeròbkach

Opublikowano

Ok. Zamowie zawory i zamontuje. Przepne tak że zasilanie podłogòwki prosto do bufora mam jeszcze mjejsce.

Dzięku za pomoc. Odezwe się po przeròbkach