wwoytek Opublikowano 16 Września 2014 #1 Opublikowano 16 Września 2014 Witam wszystkich Kolegów, mam prośbę, czy moglibyście udzielić odpowiedzi, porady, zalecenia na temat poprawności zamontowania zaworu ESBE VTA320 na instalacji ciepłej wody urzytkowej, chodzi mi o mieszanie wody z CWU (temp. 60-65stopni) aby uniknąć poparzeń i ustawić komfortową temperaturę wody ciepłej (np. 40stopni). W planie zamontowanie zaworu o rozmiarze 3/4 model VTA320 lub inny bardziej odpowiedni?.schemat esbe.pdf z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
wwoytek Opublikowano 17 Września 2014 Autor #3 Opublikowano 17 Września 2014 Dziekuje za informacje i zapytam na koniec, czy oplacalne jest montowanie takiegi zaworu w sensie np. oszczednosc goracej wody, ktora magazynowana jest w boilerze (czy poprzez mieszanie wody goraca z zimna przeklada sie to na mniejsze zurzycie tej goracej zmagazynowanej w boilerze) napewno wiekszy komfort bo mozna ustawic zadana temp. cieplej wody i np. uniknac poparzenia.Pozdrawiam.
kiminero Opublikowano 17 Września 2014 #4 Opublikowano 17 Września 2014 Istotnych oszczędności nie będzie. Zawór ten ma rozwiązywać problem "za gorącej" wody użytkowej do bezpośredniego używania wynikającej z braku możliwości sterowania ładowaniem boilera, chęci pozornego powiększenia zapasu wody ciepłej w małym zasobniku, cyklicznego "przepalania" z okresami wygaszania kotła, gdzie warto zmagazynować więcej CWU itp. Czasem to wymóg, jak np. przedszkola i inne placówki, gdzie z wody korzystają małe dzieci.