bmwmaniak Opublikowano 15 Września 2014 #1 Opublikowano 15 Września 2014 Panowie jak w temacie, potrzebuję zamontować kocioł i chcę żeby latm podgrzewając ciepłą wodę nie grzało ogrzewanie domu , kocioł na węgiel drewno dolnego spalania na miarkowniku ciągu unister. Dddam że moi rodzice maja tak zrobioną instalację że jak chcą podgrzać ciepł awodę latem to grzeje jeszcze c.o w domu co jest nienormalne dla mnie bo na dworze np 30stopni. Prosze o poradę, wyjscie na zbiornik wyruwnawczy będzie na miedzi 28 mm mówka w kotle zasillająca i powrotna to 5/4"
automatyk Opublikowano 15 Września 2014 #2 Opublikowano 15 Września 2014 to trzeba zainstalowac kocioł ze serownikiem CWU dwie pompy i na kazdej zawór zwrotny i tyle
bmwmaniak Opublikowano 15 Września 2014 Autor #3 Opublikowano 15 Września 2014 a mam jedną pompe do co i cwukocioł bez dmuchaw i sterownikónie da rady zastosować przed c.o zaworu zwrotnego ? nie chce pomp nie wiadomo ile mo i znajomi mają nawet po 5 pomp ja chcę ograniczyć do minimum prądożerców Jakie wyjscie z sytuacji jest lepsze przy cwu i co na jednej pompie - zastosować zawór mieszający 3d na wysciu ciepłej wody z bojlera do kranów jak Pan sambor polecił - może lepiej założyć osobną pompę na cwu i jakiś sterownik prosty i tani żeby pompa nie hulała cały czas - łazienka jest oddalona w poziomie od kotłowni jakieś 4,5 metraa w pionie 3m to dość spory odcinek i nie cciał bym opuszczać ciepłej wodynie wiadomo ile , niby miałem założyć cyrkulację ale czy warto bo w zasadzie za kotłownią mam łazienkę czyli od kotła 2,5 m na tym samym poziomie
mlodzieniec Opublikowano 15 Września 2014 #4 Opublikowano 15 Września 2014 Daj zawory odcinające kulowe na wyjściu wody grzewczej z kotła juz po podmieszaniu z zaworu 3d, drugi zawór taki sam na powrocie wody z instalacji, a jak zawór 3D będzie ustawiony na 0 i dwa, które wymieniłem zamknięte, to grzejniki będa zimne a bojler się dogrzeje. Na wejściu do bojlera tez możesz dac zawór kulowy. Pompa cwu przyspiesza nagrzanie zbiornika ale jak pracuje za długo, to go schładza niepotrzebnie więc to tylko częściowo dobre rozwiązanie. Zawory zwrotne jak najbardziej wskazane. Edit po doczytaniu: mieszaj wode grzewcza a cwu zostaw na lato na grawitacji, dłużej się nagrzewa ale i dlużej trzyma ciepło. Tylko co kilkanaście dni włacz pompę na chwilę żeby się nie zastała. U mnie zimą tez pompa cwu praktycznie nie działa, tylko co a bojler i tak jest gorący cały czas na obiegu grawitacyjnym. Pompa cwu jest na bypassie z zaworem zwrotnym..
automatyk Opublikowano 15 Września 2014 #5 Opublikowano 15 Września 2014 a mam jedną pompe do co i cwukocioł bez dmuchaw i sterownikó nie da rady zastosować przed c.o zaworu zwrotnego ? nie chce pomp nie wiadomo ile mo i znajomi mają nawet po 5 pomp ja chcę ograniczyć do minimum prądożerców Jakie wyjscie z sytuacji jest lepsze przy cwu i co na jednej pompie - zastosować zawór mieszający 3d na wysciu ciepłej wody z bojlera do kranów jak Pan sambor polecił - może lepiej założyć osobną pompę na cwu i jakiś sterownik prosty i tani żeby pompa nie hulała cały czas - łazienka jest oddalona w poziomie od kotłowni jakieś 4,5 metraa w pionie 3m to dość spory odcinek i nie cciał bym opuszczać ciepłej wodynie wiadomo ile , niby miałem założyć cyrkulację ale czy warto bo w zasadzie za kotłownią mam łazienkę czyli od kotła 2,5 m na tym samym poziomie no to pozostaje partyzantka -zawory kulowe
bmwmaniak Opublikowano 15 Września 2014 Autor #6 Opublikowano 15 Września 2014 jak mam założyć bojler żeby hulał na grawitacji bo to rozwiązanie jest dla mnie najlepsze? ja zrozumiałem tak: na powrocie wody do pieca dać kulowy zawór ale między rurami z rozdzielaczy a bojlerem na wyjściu ciepłej dać 3 drożny tylko jaki dokładnie i jak dam w pozycję O 3d i kulowe zamknę to grzeje tylko ciepła wodę i to bez pompy jesli układ pozwoli
Gość mak Opublikowano 15 Września 2014 #7 Opublikowano 15 Września 2014 Jak podłączysz podgrzewacz rurami 1" to będzie grzać grawitacyjnie. Ale zgadzam się z kol automatykiem, to archaiczne rozwiązanie. Śmieszne jest pisanie o prądożercach jak pompa ma 15W i pracuje no 2 może 3 godziny, a sterownik max 5W .
bmwmaniak Opublikowano 15 Września 2014 Autor #8 Opublikowano 15 Września 2014 kolego mak jak brakuje prądu to grzejesz się świeczką ? jesli mogę to ograniczę do minimum coś co prąd potrzebuje
automatyk Opublikowano 15 Września 2014 #9 Opublikowano 15 Września 2014 Jak podłączysz podgrzewacz rurami 1" to będzie grzać grawitacyjnie. Ale zgadzam się z kol automatykiem, to archaiczne rozwiązanie. Śmieszne jest pisanie o prądożercach jak pompa ma 15W i pracuje no 2 może 3 godziny, a sterownik max 5W . pompa przy dobrym zasobniku pracuje max godzine dziennie a wtedy nie pracuje CO i tyle proste banalne a jak ma chodzić tez na grawitacji to zawór zwrotny bez sprężyny albo klapowy a autorowi proponuje jeszcze osunąć telewizor i oświetlenie w domu bo to tez nie potrzebne jest ...
Gość mak Opublikowano 16 Września 2014 #10 Opublikowano 16 Września 2014 kolego mak jak brakuje prądu to grzejesz się świeczką ? jesli mogę to ograniczę do minimum coś co prąd potrzebuje No świeczką nie podgrzejesz. Ale jak już tak się boisz braku prądu to zainwestuj w przetwornicę. Najpierw odpowiedz sobie na pytanie jaką chcesz mieć instalację? Albo budujesz (czy masz) instalację grawitacyjną ze jej wadami i zaletami albo pompową z jej wadami i zaletami. Nie sprawdzają się instalacje gdzie idzie się na oszczędności (właściwe jakie oszczędności?)i kombinuje aby "zjeść ciastko i mieć ciastko? Zastosujesz jedną pompę na CO i ładowanie cwu to normalne że po wygaszeniu będzie się wychładzał podgrzewacz i też będzie niedobrze Chcesz aby podgrzewacz długo trzymał temperaturę to trzeba zastosować pompę ładującą z zaworem zwrotnym i tyle. A jak chcesz oszczędzać prąd to zainwestuj w oświetlenie LED to na pewno coś zaoszczędzisz na tym że nie zastosujesz jednej pompy w instalacji CO i cwu nie zaoszczędzisz nic.
bmwmaniak Opublikowano 16 Września 2014 Autor #11 Opublikowano 16 Września 2014 jeśli trzeba to pompę założę i sterownik do niej , ale dlaczego nikt nie napisze nic o grawitacyjnym grzaniu cwu? Cała instalacja jest nowa i chcę aby działała dość dobrze, jaka tą pompe miał bym kupić i zawór zwrotny montować przed pompą ładującą czy za, jak w tym zastosowaniu zamknę co w lato, i czy w tedy bym mógł zrezygnować z tego zaworu 3 drożnego na wyjściu ciepłej wody z bojlera ?
bmwmaniak Opublikowano 16 Września 2014 Autor #12 Opublikowano 16 Września 2014 czy kospel z 2 wężownicami to dobry wybór - w zasadzie teraz jest to bez znaczenia bo wisi na ścianie ale i tak upierał bym się na grawitacji, czy faktycznie starczy jak podłącze zasobnik miedzią 28 mm aby to działało sprawnie. Jak mam odcinać cwu od co latem ? zawory zwrotne kulowe czy jak karzdy dodaje swoje 3 grosze tylko nikt konkretnie nie może przedstawić za i przeciw
pawlik794 Opublikowano 16 Września 2014 #13 Opublikowano 16 Września 2014 mam zbiornik 300l z wężownicą podłączony w grawitacji rurą cu28 ,odległość po rurach około 5m ,wszystkie załamania robione łukami ,odcinanie zbiornika zaworem kulowym , kocioł( hef 14 ) naczynie wyrównawcze podłączone jest osobną rurą ,ogrzewanie takrze w grawitacji dwa piony odcinane niezależnie zaworami kulowymi ,pompe mam na wszelki wypadek ale nie używam ,sam zaprojektowałem i wykonałem (w nowym domu ) na przekór i udało się :D
bmwmaniak Opublikowano 16 Września 2014 Autor #14 Opublikowano 16 Września 2014 ja zbiornik chcę wpiąć w rurę od wyrównawczego , ale szczerze najbardziej zależy mi na grawitacji moze na maila podeśle Pan zdjęcie jak to wyglada i czy to jest w bezpieczny sposób zrobione zgodnie ze sztuką ? grzybowskipiotr1.1@wp.pl
Gość mak Opublikowano 17 Września 2014 #15 Opublikowano 17 Września 2014 jeśli trzeba to pompę założę i sterownik do niej , ale dlaczego nikt nie napisze nic o grawitacyjnym grzaniu cwu? Cała instalacja jest nowa i chcę aby działała dość dobrze, jaka tą pompe miał bym kupić i zawór zwrotny montować przed pompą ładującą czy za, jak w tym zastosowaniu zamknę co w lato, i czy w tedy bym mógł zrezygnować z tego zaworu 3 drożnego na wyjściu ciepłej wody z bojlera ? Bo to archaiczne rozwiązanie tak z przed 30 lat, i 30 lat temu sprawdzało się.
pawlik794 Opublikowano 17 Września 2014 #16 Opublikowano 17 Września 2014 I co sądzisz o mojej kotłowni
karas220288 Opublikowano 19 Września 2014 #17 Opublikowano 19 Września 2014 U mnie latem zamyka sie obieg na grzejniki, wyjscie z pieca i powrot. Zwykly zawor, pompa zalozona jest na powrocie za powrotem z grzejnikow i za powrotem z bojlera. Zamykajac dwa zawory zmienia sie droga jaka pokonuje podgrzana woda z kotla.
bmwmaniak Opublikowano 21 Września 2014 Autor #18 Opublikowano 21 Września 2014 schemat co i cwu w załączniku