witam,

w związku z podłączeniem nowego budynku (tylko CO) i przebudową kotłowni mam prośbę o propozycję prostego podłączenia elementów jak w zał. przy zachowaniu następujących warunków:

1) naczynie wyrównawcze zostaje w piwnicy,

2) możliwość awaryjnego ogrzewania z kotła gazowego nowego budynku

3) minimalna ilość pomp  i zaworów 3D/4D

4) możliwość regulacji temp. na CO (żeby nie było "sauny" w budynkach przy paleniu węglowym)

5) CWU z kotła tylko na stary budynek.

 

dzięki

Arek

PS

rysunek nie ma proporcji, jedynie nowy budynek jest wyżej niż stary.

 

post-37348-0-84506100-1409126379_thumb.jpg

Opublikowano

Tu nie biuro projektowe - sam przedstaw jakąś koncepcję to ją ocenimy.

Wstępnie widać że wymagania ciężkie - dwa kotły , wymiennik, dwa budynki , sterowanie.

 

Poczytaj na forum trochę o współpracy kotła gazowego i na paliwo stałe , a następnie coś przedstaw .

Opublikowano
  • Autor

hydraulik, co mam mi przerabiać mówił o jakimś rozdzielaczu (kolektorze). 

W zał. moja propozycja podłączenia.

Czy CWU lepiej przed wymiennikiem (po stronie kotła) czy do rozdzielacza za wymiennikiem ?

 

 

Czy w przypadku braku prądu (krótki obieg kotłowy-mało wody) jak najprościej/najtaniej zabezpieczyć kocioł przed przegrzaniem :

1) UPS

2) wężownica schładzająca

 

dzięki

Arek

post-37348-0-75844100-1409309538_thumb.jpg

Opublikowano

jeśli juz mają być dwie pompy osobna na kazdy budynek to rozbudować układ o zawór 3d ro regulacji temp lub zastosować jedna pompę na dwa obiekty elektroniczną 25/60 i na grzejnikach zawory termostatyczne i pytanie dodatkowe czy nie można twojego  kotła wpiąć w układ zamknięty ?

Opublikowano

Zabezpieczeniem przed zanikiem zasilania jest wg przepisów wężownica schładzająca , a tak naprawdę to UPS o dłuższym czasie podtrzymania jest lepszy.

 

Najlepiej mieć jedno i drugie - tak jak mój Dziadek od trafienia pioruna miał piorunochron na domu , ale dodatkowo na tacę dawał aby piorun w dom nie trafił, 

"No bo panie kto to wie co skuteczniejsze" :)

 

zagotowanie kotła zależy też od odbioru ciepła z samego kotła.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.