Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy Mogę Podłączyć Instalację Co W Bloku Pexem O Śr 16 Mm ?


jimmx

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

Mam obecnie remont generalny w mieszkaniu w bloku z lat 70-tych :-) Mieszkam na 9-tym piętrze. W bloku jest 10 pięter.

 

Kupiłem 2 nowe grzejniki PURMO C22 600x800 o mocy grzejnej 1367kW każdy.

 

W bloku jak wiadomo idzie sobie pion CO na zwykłych stalowych rurkach fi 22 x 2 (śr. wewn. 18 mm).

Z pionu tego zasilane są oba grzejniki. Jako że grzejniki mają inny rozstaw otworów to musze dorobić kawałek instalacji.

 

Na zdjęciu jest wykonane to z miedzi (jeszcze nie polutowane) ale strasznie dużo jest kolanek i chcę to jednak zmienić na rurki PEX.

 

Powiedzcie mi czy mogę zastosować rurki PEX o średnicy 16x2 mm (śr. wewn. 12 mm) ? Czy muszą być minimum 20x2 mm (śr. wewn. 16 mm) ?

 

Nie pytajcie prosze dlaczego niechcę tego zrobić na miedzi... po prostu.. nie chcę :-)

 

 

post-59068-0-82744600-1406825322_thumb.jpg

post-59068-0-01784000-1406825338_thumb.jpg

Opublikowano

Całkiem ładnie wyszło w tej miedzi, szkoda że nie chcesz zostawić

Jak kupisz PEX 20x2,5 to rób nim , teoretycznie PEX16 też powinien być dobry.

 

Pozdr.

Opublikowano

Nie chce aby estetycznie było bo to i tak będzie zakryte płytami karton-gips.

 

Co masz na myśli że teoretycznie PEX16 też powinien być dobry. A praktycznie ? :-)

 

Boję się tej miedzi że w przypadku awarii zaleje mi całe mieszkanie zanim zdążę wezwać kogoś co odłączy ogrzewanie z całego bloku :-)

 

PEX 20 mm trochę ciężko wsadzić bo mało mam miejsca. Dlatego chciałbym to na fi 16 zrobić.

Opublikowano

 

 

Co masz na myśli że teoretycznie PEX16 też powinien być dobry. A praktycznie ? :-)

 

 

pex 16 wystarczy do grzejnika 1800W więz w Twoim przypadku również

 

Nie bardzo rozumiem Twojej panicznej obawy przed miedzią

 

Polutuj to co masz, następnie zrób prónę a później zabuduj to nidą

 

Oczywiście mieszkając w vloku warto ubespieczyć mieszkanie

Opublikowano

Boję się że coś kiedys puści na tej miedzi... No chyba że to jest tak że jak już raz trzyma to będzie na wieki wieków... ?

Ale jakoś nie mam zaufania. Skręcane jakoś pewniejsze są dla mnie.

 

Mieszkanie mam ubezpieczone... ale co z tego... jak pojadę na 2 tygodnie i przez ten czas będe miał basen w mieszkaniu i parę osób pode mną również...

Opublikowano

Na PEX-ie też może puścić, szczególnie tym skręcanym. Prasowane końcówki są wytrzymalsze.

Jak chcesz skręcać to stal czarna - wytrzyma wszystko.

Miedź dobrze polutowana też jest nie do ruszenia  5-10 lat wytrzyma bez najmniejszego problemu.

Opublikowano

Hehe... 5-10 lat.. a pozniej co... puszcza złącze i leje się woda do pokoju ? :-)

Coś tu troche bzdurzysz...

 

Jakby taki krótki okres użytkowania instalacji był to na pewno by już coś innego wymyslili a miedź odeszła by do lamusa.

 

Na stal mam za mało miejsca... dlatego właśnie chcę zrobić to na PEX

Opublikowano

Normalnie na instalacje z miedzi można dać 10lat gwarancji, sam daję 5lat na taką instalacje, a na PEX tylko 3 lata.

 

Co innego jest gwarancja a co innego sama wytrzymałość lub żywotność instalacji - to drugie jest dużo dłuższe od gwarancji.

 

jak będziesz robił PEX- em to pewnie jakimś skośnookim  :P  + podobnej produkcji złączki .

Jakbyś dał PEX Wavina lub Uponora prasowany na złączkach dedykowanymi szczękami to wtedy tak - wytrzymałość podobna do miedzi a w przypadku no name to loteria.

 

PS

wielu producentów szacuje żywotność instalacji z miedzi na 50lat ale dużo zależy od składu chemicznego wody w instalacji.

Opublikowano

Jimmx trochę nie rozumiem Twoich obaw , instalacja z miedzi jest praktycznie niezniszczalna i jest pewniejsza niż instalacja z pexa w perspektywie upływu czasu, po prostu miedź się nie starzeje .Jeżeli umiesz to polutować to zrób to i zapomnij o instalacji a jak chcesz zrobić skręcaną instalację to od razu zrób sobie jakieś drzwiczki rewizyjne do sprawdzania czy nie cieknie ze złączy

Opublikowano

Okej Panowie... przekonujecie mnie jednak do tej miedzi... ale powiedzcie mi... Czy jesli będzie to polutowane i próba szczelności wyjdzie dobrze to mogę mieć spokojną głowę że nic nie puści ?

Lutowac mi to będzie fachowiec więc chyba wie jak to się robi :-)

 

Ja po prostu mam obawy z tymi lutami że pod ciśnieniem (kiedyś jak nie będzie mnie w domu) któryś z lutów puści i zacznie się lać strugą.

Pexy skręcane na moje oko będą co najwyżej kapać... a lut jak puści to pewnie pełną para się poleje.

 

 

Powiedzcie mi jeszcze czy wielkim błędem technicznym było by jakbym te dwa kaloryfery połączył razem ? W sensie jednym trójnikiem miedzianym rozdzieliłbym na lewy i prawy kaloryfer.

Teraz mam dwa króćce (stalowe rurki) wylotowe i dwa wlotowe... a tak po prostu jeden wlotowy i jeden wylotowy bym zaślepił na stałe.

 

Będzie to wtedy poprawnie działać ? Całość zrobiłbym na miedzianych fi 18. Uniknąłbym wtedy wiele kolanek które są obecnie.

Opublikowano

Dziwne jest to co piszesz

 

Boisz się lutowania miedzi  a nie boisz się plastikowych rurek które może przegryźć mysz ?

 

W dodatku masz praktycznie gotową instalacje już kupione pocięte rurki które wystarczy wyczyścić i polutować i chcesz to wyrzucić? 

 

A jakież to wielkie ciśnienie jest w tej instalacji że miało by rozerwać luty ?

 

Człowieku zastanów się co ty wypisujesz !

Opublikowano

Nie rozerwać tylko bardziej myślę o uszkodzeniach mechanicznych... Logicznym jest że ciśnienie nie rozerwie lutów...

 

Czyli jak rurki po lutowaniu przejdą próbę ciśnieniową to mogę być pewny że ta instalacja się nie rozszczelni przez najbliższych 10 lat ? Czy jednak nie mogę być tego pewny :-)

 

P.S. Myszy nie mam w domu :P

Opublikowano

Instalacja miedziana to przynajmniej 50 lat trwałości ale to w dużej mierze zależy od wody która w niej płynie (wytrącanie jonów miedzi) ale ta instalacja raczej jej malutki fragment  pewno przeżyje ciebie 

 

Czy sam nie wydedukowałeś jeszcze że jest dużo odporniejsza na różne uszkodzenia np. mechaniczne? załóżmy że jak piszesz zabudujesz rury za jakiś czas ktoś z twoich domowników lub ty sam wpadnie na pomysł aby wkręcić do ściany śrubkę aby  coś powiesić czy w innym celu

Zwykła śrubka  wejdzie w PEX jak w masełko  

 

Pytasz czy masz pewność że za jakiś czas nie będzie ciekło ?

A czy masz pewność ze meteoryt nie spadnie na twój blok? 

Opublikowano

Najpierw piszesz

Ja po prostu mam obawy z tymi lutami że pod ciśnieniem (kiedyś jak nie będzie mnie w domu) któryś z lutów puści i zacznie się lać strugą.

 

Ja napisałem

 

A jakież to wielkie ciśnienie jest w tej instalacji że miało by rozerwać luty ?

 

a twoja riposta

Nie rozerwać tylko bardziej myślę o uszkodzeniach mechanicznych... Logicznym jest że ciśnienie nie rozerwie lutów...

 

 

ale to co piszesz jest nie za bardzo logiczne !

Opublikowano

Popadasz w skrajność , jeżeli w instalacji pojawi się tak wysokie ciśnienie to prędzej pexa rozerwie niż miedź a na pewno nie tam gdzie są polutowane złączki ( podwójna ścianka ) 

zrób w miedzi i zapomnij o temacie .

Opublikowano

Przy pex-ie musisz zachowac minimalne promienie gięcia podane przez producenta i tak ładnie nie bedzie to wyglądać.

Pewniejsza miedź starannie wyczyścić i polutować nie skąpić pasty. Najpewniejsza stal.

A nie boisz sie o szczelność, trwałość tych grzejników?

U mnie w blokach na osiedlach spółdzielnie zakładają alu armatury kraków bo jak twierdzą pewne w 100 procentach jak żeliwne.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.