marcinpop30 Opublikowano 22 Czerwca 2014 #1 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Witam, potrzebuję pomocy przy dobraniu dwóch grzejników do pomieszczeń jeden 16,5m2 a drugi 20,5m2 ,mieszkanie słabo ocieplone ,dwa mury i styropian 3cm między nimi, mogą to być grzejniki aluminiowe lub panelowe, ogrzewanie z kotła węglowego.Jakie by były wymiary tych grzejników.
kiminero Opublikowano 22 Czerwca 2014 #2 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Ile ścian zewnętrznych, powierzchnia przeszkleń, jakie okna, jaka temperatura zasilania, jakiej temp wew oczekujesz? Grzejnik dobiera się tak, by w najmroźniejsze dni o średniej temp zewn -20 utrzymywał temp wew +20 dla określonej temp zasilania. Jak widzisz przez pozostały okres roku grzejnik będzie "za duży". Dlatego niezbędnym elementem grzejnika jest zawór termostatyczny, który steruje mocą grzejnika w zależności od potrzeb. Innymi słowy jak kupisz "za duży" grzejnik, ale będzie termostat, to wielkiej krzywdy sobie nie wyrządzisz. "Na oko" to dla 16m2 - panel dwupłytowy z radiatorami 1000/600 to max, dla 20m2 1200/600. Ale to tak na oko dla ciepłolubnych. P.S. Jak napiszesz, że trzymasz na kotle 45, to już inna bajka... Generalnie propozycje wyżej niczym niepoparte...
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2014 #3 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Mało danych, ale dla mniejszego pokoju potrzeba grzejnik o mocy ok 2000W a dla większego 3000W dwupłytowe grzejniki np Kermi dla parametrów zasilania ok 75/ 65C będą miały wymiary 1,2m i 1,8m o wys 0,6m.
kiminero Opublikowano 22 Czerwca 2014 #4 Opublikowano 22 Czerwca 2014 To daje 120 i 140 W/m2. Sporo. Tak na rosyjską zimę.
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2014 #5 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Nie znamy wysokości pomieszczeń, stanu okien i ile jest ścian zewnętrznych,
kiminero Opublikowano 22 Czerwca 2014 #6 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Wiem, dlatego obaj możemy mieć rację lub grubo się pomylić. Pomogłaby obecność autora pytania... ale tutaj pełna dezercja...
marcinpop30 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor #7 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Pomieszczenia mają wysokość 2,5m ,po dwie ściany w tych pomieszczeniach są ścianami zewnętrznymi ,jest po jednym oknie 146x116cm , i w jednym pomieszczeniu są drzwi zewnętrzne.
kiminero Opublikowano 22 Czerwca 2014 #8 Opublikowano 22 Czerwca 2014 w jednym pomieszczeniu są drzwi zewnętrzne. Trochę to mało precyzyjne, bo przecież sobie sami nie wybierzemy, które to pomieszczenie. Napisz jeszcze jaki charakter mają te pomieszczenia, bo co innego łazienka, co innego sypialnia i co innego hol. Interesuje mnie zwłaszcza to pomieszczenie z drzwiami zewnętrznymi, czy masz na myśli drzwi wejściowe, czy balkonowe? P.S. Pewnie uznasz, że się czepiamy, ale Suwałki i Wrocław, to też różnica. Najważniejsze info, czyli jaką temp ty te grzejniki zasilasz nadal nie podałeś. Może odpal sobie stronę np. PURMO i tam użyj kalkulatora grzejników?
marcinpop30 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor #9 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Te dwa pomieszczenia są dostawione do budynku , to pomieszczenie z drzwiami zewnętrznymi wejsciowymi to ma być kuchnia w przyszłości będzie dostawiony ganek , drugie to pokuj, temperatura zasil. powiedzmy 60stC
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2014 #10 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Dla takich parametrów to moje wyliczenia wielkości grzejników pozostaną bez zmian.
kiminero Opublikowano 22 Czerwca 2014 #11 Opublikowano 22 Czerwca 2014 A jeśli jeszcze na te grzejniki zawitają termostaty, to ja też nie widzę problemu. Jeśli ogrzewanie jest stałe, a nie cykliczne, to targowałbym się na grzejniki 1,2 i 1,4m max.
marcinpop30 Opublikowano 4 Lipca 2014 Autor #12 Opublikowano 4 Lipca 2014 Mam jeszcze jedno pytanie ,czy rurka pex 16 wystarczy do zasilenia grzejnika np. c22 600x2000 .
sambor Opublikowano 4 Lipca 2014 #13 Opublikowano 4 Lipca 2014 Rura PEX 16x2 wystarcza do przeniesienia mocy ok 2,5kW, grzejnik c22 600 x 2000 ma dla parametrów 75/60C moc ok 2,7kW czyli minimalnie jest przekroczony opór jednostkowy rury, jak dasz odcinek do 5-6m to taki PEX powinien wystarczyć, jeżeli będzie dłuższa rura to niestety trzeba większy przekrój np PEX 17x2 lub PEX 20x2. Dla takiego grzejnika ważne też jest odpowiednie wyregulowanie przepływu nastawą wstępną na zaworze grzejnika.
marcinpop30 Opublikowano 5 Lipca 2014 Autor #14 Opublikowano 5 Lipca 2014 Rurki by było ok. 10 metrów a temperatura zasilania 60st C , co wtedy wystarczy pex 16.
sambor Opublikowano 5 Lipca 2014 #15 Opublikowano 5 Lipca 2014 Nie wystarczy - pisałem o tym post wyżej, jak dasz dwa grzejniki po 1m długości to będzie OK lub daj grubszą rurę np 18 lu 20. Dodatkowo łatwiej jest powiesić dwa mniejsze grzejniki niż jeden duży
marcinpop30 Opublikowano 6 Lipca 2014 Autor #16 Opublikowano 6 Lipca 2014 Dobrze to już wiem że do grzejnika c22 600x2000 rura pex 20 a czy złączka pex 20x1/2 GZ nie będzie hamować przepływu bo grzejnik ma podłączenie 1/2 cala , i taki grzejnik zasilać po przekątnej. A czy jedną rurą pex 20 można zasilić dwa grzejniki c22 600x2000 i c22 600x1800.
sambor Opublikowano 6 Lipca 2014 #17 Opublikowano 6 Lipca 2014 Złączka nie będzie hamować przepływu, natomiast lepiej będzie jak 1 rura zasila jeden grzejnik.