automatyk Opublikowano 22 Czerwca 2014 #126 Opublikowano 22 Czerwca 2014 a co ma wysokość podnoszenia ,co to hydrofor ?
amber36 Opublikowano 22 Czerwca 2014 #127 Opublikowano 22 Czerwca 2014 chyba żartujesz że zadajesz takie pytanie
automatyk Opublikowano 22 Czerwca 2014 #128 Opublikowano 22 Czerwca 2014 a co ma wysokośc podnoszenia do 3 płyt chocny była najmniejsza 20/40 to i tak jest za duza do 3 płyt nawet jakby płyty były 100m ponad pompą
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2014 #129 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opory takiego pola kolektorów z rurą ok po 15m na zasil i odbiorze to około 0,17mbar = 1,7m sł w. + opory wężownicy w zasobniku to nie sumarycznie powinny przekroczyć 2,5m sł w. czyli pompa solar 25/4 powinna wystarczyć.
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2014 #130 Opublikowano 22 Czerwca 2014 a co ma wysokośc podnoszenia do 3 płyt chocny była najmniejsza 20/40 to i tak jest za duza do 3 płyt nawet jakby płyty były 100m ponad pompą Ale robisz sobie jajka! dla 100m nad pompa i rurze zasil ze stali karbowanej 16DN to pompa musiałaby być co najmniej UPS Solar 25-120 - wtedy jest prawie 1 bar spadku na rurach.
tomaszzakopane Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor #131 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Odpowietrznik mam ręczny nsprawdzałem nie ma powietrza ! Pompa jest raczej za mocna bo na 1 biegu daje przepływ koło 5l/m tak ze musze regulować by zmniejszyć przepływ A zapowietrzone raczej nie jest bo jak już pisałem pompa pracowała ze dwie godziny do całkowitego zaniknięcia pęcherzyków powietrza Co do pompy solarnej to pracuje caly czas nie zauważyłem aby w chwili kiedy temperatura rośnie przepływ spadał ! a pompa do napełniania taka!
automatyk Opublikowano 22 Czerwca 2014 #132 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opory takiego pola kolektorów z rurą ok po 15m na zasil i odbiorze to około 0,17mbar = 1,7m sł w. + opory wężownicy w zasobniku to nie sumarycznie powinny przekroczyć 2,5m sł w. czyli pompa solar 25/4 powinna wystarczyć. pompa 25/40 wystarcza do 7 płyt połączone rura karbowana i 8 płyt połączone miedzią powyzej 8 płyt 25/60 i rura miedziana
automatyk Opublikowano 22 Czerwca 2014 #133 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Ale robisz sobie jajka! dla 100m nad pompa i rurze zasil ze stali karbowanej 16DN to pompa musiałaby być co najmniej UPS Solar 25-120 - wtedy jest prawie 1 bar spadku na rurach. kolego z całym szacunkiem nie teoretyzuj ok? podając wysokość 100m chciałem się odnieść do tego ze nie ma żadnej zależności wysokości od podnoszenia pompy tak aby zdziwionemu koledze uzmysłowić natomiast w praktyce nikt nie robi na karbowanej powyżej 25mb i w dodatku na 18 sie robi a nie na 16
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2014 #134 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Ja raz robiłem zasilanie główne 12 kolektorów na DN20 karbowane, gdyż nie miałem czym lutować miedzi na twardo i hula jak trzeba. Co do wysokości podnoszenia pompy to wysokość kolektorów nie ma nic wspólnego z wysokością lokalizacji samych kolektorów , ale są straty na przepływie, które kolega jak zwykle ironicznie pomija, a w tym przypadku ( 2 x 100m rury DN16) instalacji straty w 3 panelach są 7 x niższe niż straty w samych rurach zasilających i odbiorczych. Więc proszę cię nie podpuszczaj , gdyż następnym razem kolega ustawi kolektory na Giewoncie i będzie się dziwił że brak przepływu w instalacji :D
automatyk Opublikowano 22 Czerwca 2014 #135 Opublikowano 22 Czerwca 2014 ja raz robiłem zasilanie główne 12 kolektorów na DN20 karbowane, gdyż nie miałem czym lutować miedzi na twardo i hula jak trzeba. no odwaznie ale sam widzisz w obliczeniach taki układ nie powinien pracować a jednak działa i warto tak ze wzorami odrazu wyskakiwać
amber36 Opublikowano 22 Czerwca 2014 #136 Opublikowano 22 Czerwca 2014 To ja mam do trzech kolektorów pompę wilo 25/6 ustawioną na 2 biegu , przepływ ustawiony w granicach 4-5 ( nie mogę doczytać ) kolektory umieszczone ok. 2 m nad pompą i podłączone rurami gładkimi ok. 8 mb. Zapytałem o pompę bo uważam że duże starty przesyłowe plus skoki temperatur mogą wskazywać na zbyt mały przepływ .
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2014 #137 Opublikowano 22 Czerwca 2014 no odwaznie ale sam widzisz w obliczeniach taki układ nie powinien pracować a jednak działa i warto tak ze wzorami odrazu wyskakiwać wszystko było wg obliczeń przeprowadzonych w odpowiednim programie, Inaczej nie podjąłbym ryzyka wykonania.
tomaszzakopane Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor #139 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Panowie a czy to nie jest czasem tak z tym podnoszeniem że woda opadająca zasysa wodę podnoszoną i ciężar wody podnoszonej jest równoważony przez wodę opadającą ? To tak jakby winda przecież jej wysokość nie ma raczej wpływu na moc silnika który ją napędza Jeśli się mylę proszę o wyprowadzenie z błędu
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2014 #140 Opublikowano 22 Czerwca 2014 i pompa 25/60 ? Nie, dałem 25/8, jak się później okazało wystarczyła na 2 biegu, to był układ Tichelmana - 3 gałęzie po 4 solary.
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2014 #141 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Panowie a czy to nie jest czasem tak z tym podnoszeniem że woda opadająca zasysa wodę podnoszoną i ciężar wody podnoszonej jest równoważony przez wodę opadającą ? To tak jakby winda przecież jej wysokość nie ma raczej wpływu na moc silnika który ją napędza Jeśli się mylę proszę o wyprowadzenie z błędu teoria , teorią ale my dyskutujemy o stratach podczas przepływu w instalacji co już nie jest rozważaniem statycznym o którym piszesz.
automatyk Opublikowano 22 Czerwca 2014 #142 Opublikowano 22 Czerwca 2014 tak dokładnie jak ztą windą ,a przy windzie tylko ilośc osób a przy czynniku lepkość i średnica rur ma znaczenie przy okładach obiegowych a większość ludzi czy tez instalatorów dopiera pompę do wysokości budynku i to mnie załamuje
tomaszzakopane Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor #143 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Pierwsze spostrzeżenia około południa w miarę słonecznym dniu Nie widzę praktycznie żadnych zmian w wydajności kolektorów Ale dokładnie to stwierdzę dopiero wtedy kiedy będzie upalny cały dzień Jedyne co zauważyłem to ze w momencie kiedy wyjdzie słońce to dłużej trwa niż przedtem zanim czujnik pokaże ze temperatura zaczyna rosnąć
tomaszzakopane Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor #144 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Niestety pogoda nie dopisuje więc nie mam jak ostatecznie rozstrzygnąć czy kolektory pracują wydajniej. Ale dziwi mnie i zastanawia jedno Otóż jak jest pochmurno z solarki grzeją wodę do około 40 - 45st glikol rozgrzewa się do jakiś 50-60 stopni ale co najdziwniejsze jak wychodzi pełne słońce wcale nie widzę żeby dostawały jakiegoś "kopa " temperatura glikolu rośnie ale niewiele do 68- 70 stopni przy wyjściu z wężownicy ma jakieś 50 st. myślałem ze przy pełnym słońcu temperatura glikolu będzie znacznie wyższa niż jak jest pochmurno Oczywiście nie mam tu na myśli gdy chmury są ciemno szare i leje deszcz bo w tedy to nie grzeją Czy to tak ma być?
automatyk Opublikowano 29 Czerwca 2014 #145 Opublikowano 29 Czerwca 2014 tu jest wiele zaleznosci jesli masz wodę w zasobniku 30st to na solarach wyciagniesz max 50-60st jak w zasobniku bedzie 55-60st na solarach dojdzie do 120 st ,cały myk solarów polega na tym aby pracowały na jak najziżej temperaturze podgrzewajac duzo wody bo duzo wiecej uzyskasz na solarach grzejąc 500l do 45st niz 300l do 55 st
tomaszzakopane Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor #146 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Napisałem przecież że glikol na powrocie ma 50 st a na solarze jest obecnie około 70 Chodzi mi głownie o to ze nie ma strasznej różnicy czy słońce świeci czy jest pochmurno to znaczy jest ale nie jakaś olbrzymia
automatyk Opublikowano 29 Czerwca 2014 #147 Opublikowano 29 Czerwca 2014 a masz pompę 0-1 czy sterowaną pwm ?
tomaszzakopane Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor #148 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Nie wiem co znaczy skrót pwm. ale mam ustawioną tak że sterownik reguluje obroty to źle czy dobrze ? Lepiej dać na stale ? Które ustawienie jest wydajniejsze lepsze ?
automatyk Opublikowano 29 Czerwca 2014 #149 Opublikowano 29 Czerwca 2014 no dobrze czyli pwm i dlatego nie widzisz różnicy ponieważ kazde ciepełko ze słonca powoduje przyspieszenie pompy a temperatury raczej nie zauważysz że sie zmienia jedynie zauważysz to na liczniku energi o ile jest podłączony do sterownika
tomaszzakopane Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor #150 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Tak tylko obroty maksymalne są ustawione na 3.3l/m wiec powinien się bardziej rozgrzewać niż na ustawionych stałych obrotach