Prosty Schemat Z Buforem Proszę O Radę


jedlica

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Proszę o podpowiedzenie mi jak wygląda praca pomp w takim układzie. Rozpalam i pompa nr 1 ładuje bufor, jednoczesnie pracuje druga pompa która zasila odbiornik a jak w kotle spadnie temp poniżej temp bufora to pompa nr 1 wyłącza się? i pracuje tylko dwójka rozładowując bufor?

 

Drugie pytanie to takie ile musiałbym wstawić do takiego zbiornika metrów rury z karbowanej nierdzewki aby grzać przepływowa CWU?

 

 

 

 

 

 

 

post-5290-0-51997600-1397981463_thumb.jpg

Opublikowano

Pompa ładująca bufor - 1 pracuje od temp minimalnej zadanej dla załączenia pompy, temp max nie ma, ładuje bufor ile kocioł da.

Powinna się wył jak temp kotła jest mniejsza niż  temp bufora.

 

Tam na powrocie z buforu brak zaworu 3-d termostatycznego.

 

Pompa odbiorów -2 działa od zadanej temp odbiorów np od 50C  i działa aż temp w buforze nie spadnie poniżej zadanej do załączenia pompy.

 

Co do rury w buforze to np Wolf ma rurę o pojemności  50l - 80l  i średnicy 5/4" więc sobie przelicz.

  • 1 rok później...
Opublikowano

Jak ma w buforze być do 90C to warto wstawić na wyjściu bufora zawór termostatyczny np VTA  572 45-65C  i na grzejniki puszczać niższe temperatury.

Wtedy bufor na dłużej starczy, a pompa powinna być załączana sterownikiem pokojowym