mietek440 Opublikowano 8 Stycznia 2015 #51 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Emilien masz ślimaka czy tłok ? Wydaje mi się że ślimaka .
Gość Emilien Opublikowano 8 Stycznia 2015 #52 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Ślimak żeliwny mała Ekoenergia
bleto Opublikowano 8 Stycznia 2015 #53 Opublikowano 8 Stycznia 2015 mietek440 do tłoka wystarczy Titanic.Pid już masz w obecnym sterowniku chyba,że potrzebujesz obsługi kilku pomp.
mietek440 Opublikowano 8 Stycznia 2015 #54 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Cobra nie sprawdza się latem , jest kłopotliwa w przypadku konieczności mocnego wydłużenia trybu praca - problem jest w tedy ze zbyt rzadkimi przedmuchami w podtrzymaniu . Przy obecnym opale tryb pracy trwa u mnie 530 sek , aby nie wygasł w podtrzymaniu musiałem zmienić głębokość modulacji w trybie serwisowym .
Pieklorz Opublikowano 8 Stycznia 2015 #55 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Iryd PID do tłoka ma coś, czego Titanic nie posiada, bo miejsca w procku tam już nie starczyło. Jest ustawiane podbicie i czas podbicia po dawce paliwa, to ważne w tłoku dla bardziej czystego spalania.... Możesz pid-a całkowicie wyłączyć, znikną parametry dla 1%mocy i będzie typisz dwustan Jest mądry tryb podtrzymania z przeliczaniem wykorzystania mocy w danym trybie pracy (podtrzymanie-grzanie), co pozwala lepiej zapanować nad palnikiem i kłopotami z jego wygaszaniem. Wreszcie można go skonfigurować z czujnikiem spalin, choć w tłoku to średni pomysł, bo łatwiej go uszkodzić... mówiąc dyplomatycznie
mietek440 Opublikowano 8 Stycznia 2015 #56 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Pieklorz czyli do tłoka polecasz lepiej bez czujnika spalin ? Czy będzie on bezproblemowo współpracował z kotłem grobelnego Ekt zamiast cobry ? W Sekomie montowaliście w skamie cobrę jak i iryda . Element odpowiedzialny za pozycjonowanie tłoka w moim kotle to zwykły czujnik zwarty/rozwarty - wiadomość z elektromizu z którego podzespoły bierze grobelny . W grobelnym o temacie nie mają pojęcia , twierdzą że nawet sterownik jest ustawiony a nie był rzecz jasna . Powiedz mi jeszcze czy iryd rozwiąże problem wygasania kotła latem . Wszystko rozgrzane na maxa , kocioł , zasobnik z wodą , opał jest podawany , sterownik działa w dwu stanie , jednak już nie dmucha . W irydzie można wymusić częstotliwość przedmuchów w podtrzymaniu ? Cały czas zastanawia mnie dlaczego iryda nie ma stronie firmy prond ? Wiesz coś na ten temat ?
Pieklorz Opublikowano 8 Stycznia 2015 #57 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Pieklorz czyli do tłoka polecasz lepiej bez czujnika spalin ?. W irydzie można wymusić częstotliwość przedmuchów w podtrzymaniu ? Cały czas zastanawia mnie dlaczego iryda nie ma stronie firmy prond ? Wiesz coś na ten temat ? Nie wiem jaki poziom spalin generuje Twój tłok, jak <350st.C po podaniu nowej dawki przy pracy na wyższych mocach, to można się bawić w spaliny, trochę pomagają w ogarnięciu nastaw. Ustawiasz tryb podtrzymania w/g: 1. Co ile minut dmuchnąć 2. Jak długo dmuchnąć 3. Co które dmuchnięcie podać porcję paliwa parametr 1 x parametr 3 = dawka paliwa w podtrzymaniu. Jest ona korygowana przy wejściu w podtrzymanie oraz przy powrocie do grzania algorytmem przeliczającym, ile %mocy wykorzystamy w danym trybie pracy... czyli dla przykładu jak masz pauze podtrzymania 8minut a krotność/cykle podajnika na wartość np.5, to wychodzi dawka co 40minut, ale jak wchodzisz w podtrzymanie pod koniec cyklu grzania, zanim poda paliwo, to algorytm skoryguje i poda na pierwszym dmuchnięciu a dopiero kolejne pójdzie sztywno z nastawy.... w serwisowym masz natomiast coś takiego jak podbicie dmuchawki po podaniu świeżej porcji i czas na jaki podbić obroty. Wyjściowo dać 3biegi podbicia i czas ustawić na 1/3 czasu pauzy ustawionego dla 100%mocy... bardziej po ludzku jak masz pauzę dla 100%mocy 3minuty, to czas podbicia robisz 60sekund... na stronie więcej nowszych rzeczy nie mają, bo zwyczajnie brak czasu i zarobieni są. Co do pozycjonowania, są 2rozwiązania, nie wiem jakie montuje Twój producent Jak masz plastikowe kółko z magnesikiem i w czarnej puszce magnesik z przewodem.. to identycznie jest w Irydzie, tyle,że końcówka podłączana do stera jest inna.... w irydzie jest to jack..... oczywiście do ogarnięcia na własną rękę bez większego bólu.
mietek440 Opublikowano 8 Stycznia 2015 #58 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Jako że palę miałem muszę dmuchać bardzo delikatnie aby nie wydmuchiwało go z palnika do popielnika , musiałem zastosować przysłonę z powodu dużego spadku wydajności mojej dmuchawy wpa120 poniżej 43% . Temperaturę spalin utrzymuję poniżej 200 stopni . 200 stopni mam jak wymiennik zarośnie sadzą . Dzięki za informacje Pieklorz
gilal Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor #59 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Witam. Panowie, a czy da się w irydzie ustawić "dezynfekcję CWU" raz w tygodniu ? Bo tak przeglądałem i chyba nie :( Pozdrawiam
Gość Emilien Opublikowano 10 Stycznia 2015 #60 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Funkcji takiej nie ma ale strefą czasową mozesz to zrobić.
gilal Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor #61 Opublikowano 10 Stycznia 2015 tak, tak ale czy można jednego dnia np. sobota wieczorem CWU na gogdz 75°?
mietek440 Opublikowano 10 Stycznia 2015 #62 Opublikowano 10 Stycznia 2015 na kotle musiałbyś mieć wyższą
gilal Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor #63 Opublikowano 10 Stycznia 2015 tak, też nastawa na CO. Ale czy można tak zrobić jednego nia? Z tego co wyczytałem są 3 możliwości: "dni wolne", "dni robocze" i "co dzień" no i chyba inwidualnie jednego dnia nie można ustawić.Kurde, może czegoś nie łapie?
mietek440 Opublikowano 10 Stycznia 2015 #64 Opublikowano 10 Stycznia 2015 tego nie wiem sterownik planuje dopiero kupić , czytam instrukcję
Pieklorz Opublikowano 10 Stycznia 2015 #66 Opublikowano 10 Stycznia 2015 gilal tzw lagionella powstaje głównie w zbiornikach wody stojącej i zimnej... bojler takim czymś ciężko nazwać. Możesz jednak, jeżeli masz np. stałą nastawę CWU 45st.C zrobić sobie w nocy w strefach czasowych 1godzinę z wyższym podbiciem temp. np od 2 do 3, ustaw to na dni wolne, to podgrzeje tylko w sobotę i niedzielę, pod 65st.C w zupełności wystarczy. Wcześniej zrób test w dzień jak do takiego podbicia zachowa się twój tłok i Twoja instalacja....
gilal Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor #67 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Witam :) miałem 3 strefy na CWU : nastwę główną mam 50°, a potem od 19.30-10°, 10.30 -5° i 14.00 0° Tak jest na "dni robocze" , a w "dni wolne" jest podobnie tylko czasy trochę inne. Teraz dodałem jeszczę jedną strefę w "dni wolne" od 19,30 do 21.30 +22°, czyli CWU 72°. I dodałem jedną strefę dla kotła od 19.20 do 21.30 +8°. Zadaną na kotle mam 64° PID 3 Może kurde za dużo ? Jak myślisz? Dzięki za pomoc.
Pieklorz Opublikowano 10 Stycznia 2015 #68 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Nie mam pojęcia jak u Ciebie wychodzi z wykorzystaniem mocy (w sensie tego ile Twój tłok przebija powyżej nastawy) Nie wiem też jak grzejesz CWU, tj czy korzystasz z priorytetu CWU... jak nie, to nie nagrzejesz wyżej jak nastawa kotła Jak korzystasz to rodzi się pytanie jaką masz ustawioną nadwyżkę.... np. normalnie masz nastawę 64st.C a nastawa CWU jest od tego niższa.... jak odwrócisz proporcje, czyli będziesz chciał mieć wyższe CWU od C.O. to dobierasz nadwyżkę grzania np. zadane CWU 65 a nadwyżka 3st.C, czyli fizycznie kocioł goni do 68st.C, aby nagrzac bojler do zadanych 65.... dalej po nagrzaniu dmuchawa stop, podajnik stop i zostaje sam dobieg pompy CWU dla stabilizacji układu bojler-kocioł..... np. 5minut.... a póxniej wsio stoi a temp. na kotle/sterowniku ma schodzić do wartości ustawionej dla C.O.. Tutaj rodzi się pytanie jak to wyjdzie u Ciebie jak pompy przestaną chodzić po nagrzaniu bojlera, o ile wówczas w pierwszej fazie przebije się nastawa... Stąd moja sugestia, abyś to sprawdził pod nadzorem..... moim zdaniem ustaw sobie max. to 64-65st.C na CWU, bo kocioł i tak wyżej przeciągnie a dając dłuższą stabilizację pracy pompy CWU np. 7minut podgrzejesz chwilowo bojler wyżej....
gilal Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor #69 Opublikowano 10 Stycznia 2015 ok, zaraz się pobawię :) Czy CWU 65° na dezynfekcję wystarczy? I na jaki czas tak podgrzewać? Dzięki
mietek440 Opublikowano 10 Stycznia 2015 #70 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Pieklorz czy twoim zdaniem tłok + iryd ogrzewający latem tylko zasobnik z wodą nie wygaśnie , zużycie wody małe / średnie . W kobrze ratowałem się wysyłając wodę na dwa grzejniki . Wolałbym jednak ogrzewać tylko zasobnik .
gilal Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor #71 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Nie mam pojęcia jak u Ciebie wychodzi z wykorzystaniem mocy (w sensie tego ile Twój tłok przebija powyżej nastawy) Nie wiem też jak grzejesz CWU, tj czy korzystasz z priorytetu CWU... jak nie, to nie nagrzejesz wyżej jak nastawa kotła Jak korzystasz to rodzi się pytanie jaką masz ustawioną nadwyżkę.... np. normalnie masz nastawę 64st.C a nastawa CWU jest od tego niższa.... jak odwrócisz proporcje, czyli będziesz chciał mieć wyższe CWU od C.O. to dobierasz nadwyżkę grzania np. zadane CWU 65 a nadwyżka 3st.C, czyli fizycznie kocioł goni do 68st.C, aby nagrzac bojler do zadanych 65.... dalej po nagrzaniu dmuchawa stop, podajnik stop i zostaje sam dobieg pompy CWU dla stabilizacji układu bojler-kocioł..... np. 5minut.... a póxniej wsio stoi a temp. na kotle/sterowniku ma schodzić do wartości ustawionej dla C.O.. Tutaj rodzi się pytanie jak to wyjdzie u Ciebie jak pompy przestaną chodzić po nagrzaniu bojlera, o ile wówczas w pierwszej fazie przebije się nastawa... Stąd moja sugestia, abyś to sprawdził pod nadzorem..... moim zdaniem ustaw sobie max. to 64-65st.C na CWU, bo kocioł i tak wyżej przeciągnie a dając dłuższą stabilizację pracy pompy CWU np. 7minut podgrzejesz chwilowo bojler wyżej.... ustawiłem w strefach podbicie dezynfekcję CWU 65° na godzinkę (nie będzie za krótko?), a kociołek w strefach podbicie +2°. Dojdzie jeszcze PID 3, to i tak mi podbije temperaturę.Na kociołku mam teraz nastawę 63°, bo wczoraj testowałem i sporo przebijało mi (pewnie przez PID3 bo wcześniej miałem PID1 :) tak dla sprawdzenia) Pozdrawiam
Pieklorz Opublikowano 11 Stycznia 2015 #72 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Pieklorz czy twoim zdaniem tłok + iryd ogrzewający latem tylko zasobnik z wodą nie wygaśnie , zużycie wody małe / średnie . W kobrze ratowałem się wysyłając wodę na dwa grzejniki . Wolałbym jednak ogrzewać tylko zasobnik . Swego czasu robiąc jeszcze tłoki sporo posiedzieliśmy z producentem sterownika wówczas jeszcze przy początkach titanica. Stąd ten jak ja to sam określam algorytm przejścia. W innych sterach bywa,że jest podział co ile dmuchnąć, jak długo i co które załączenie podać, ale nie jest to powiązane z procesem wypalania dawki między przejściami z trybu grzania do przedmuchu, stąd bywało np. na sterach Fostera typu tango,że mi wygasało. W Irydzie dodatkowo doszły rzeczy, których nie udało się upchnąć do procka titanica. Dobrze ustawione podtrzymanie z odpowiednim opałem dają spore szanse na to,że uda się uniknąć wygaszania przy trybie letnim
gilal Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor #73 Opublikowano 11 Stycznia 2015 "Pieklorz" Nie bedzie przymała temp CWU do dezynfekcji i nie zbyt krótko? Teraz tak czytałem o tej dezynfekcji i różnie piszą: nie trzeba, 60°, 65°,70° i 72° :(
Pieklorz Opublikowano 11 Stycznia 2015 #74 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Powtarzam,że to głównie dotyczy zbiorników wody stojącej, zimnej.... Ta bakteria zaczyna zdychac już w niższych temp., zależy tylko jak długo się takie temp. utrzymuje, nie chce mi się kopać i od nowa czytać. To co ustawiłeś wystarcza z nawiązką.
gilal Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor #75 Opublikowano 11 Stycznia 2015 o i taka odpowiedź mnie interesowała :) WIELKIE DZIĘKI :) Będe tępić bakterie na zaś :)