grzybek24 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 #1 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Witam.Zacząłem remont w domu i mam pytanie odnośnie instalacji co.Chodzi mi o kwestię rozdzielaczy.Na dolnej kondygnacji będę miał 4 obwody do grzejników i 3 obwody podłogówki.Na górze 6 obwodów do grzejników i 3 obwody do podłogówki.Dom jednorodzinny na razie nie ocieplony,kocioł na węgiel.Na dole są już wylewki rozłożona pod nimi instalacja do grzejników i podłogówek rurkami alupex wavin 16.Mam pytanie czy podłogówki podłączać pod osobne rozdzielacze czy pod te same co grzejniki?Jakie polecacie rozdzielacze bo jest ich trochę.Będę też przekładał bojler na drugą stronę pieca i tutaj też pytanie.Pewnie będę za rok może dwa zakładał kolektory słoneczne to przy okazji przygotował bym jakoś instalację pod "solary" by uniknąć później kucia w ścianach czy przeróbek.I jeszcze jedno na razie starą instalację nam ze zbiornikiem wyrównawczym na górze.Jaką polecacie instalację otwartą czy zamkniętą.Dzięki
KubaSko Opublikowano 15 Kwietnia 2014 #2 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Daj na osobnych rozdzielaczach grzejniki (np. taki http://www.perfektsystem.pl/armatura-c-o/rozdzielacze-osprzet/118 ) i podłogówkę (rozdzielacz z rotametrami - coś takiego - http://www.sigmali.pl/system-sigma-li-premium/rozdzielacze/iv-rozdzielacz-mosiezny-z-zaworami-termostatycznymi-i-przeplywomierzami ). Rozdzielacze podłogówki połącz ze sobą równolegle i grzejnikowe też równolegle czyli w sumie będziesz miał dwa piony do kotłowni - jeden podłogowy, drugi grzejnikowy. W kotłowni zrób mieszacz np. na zaworze Afriso ATM, lub zaworze z siłownikiem i w niego wepnij pion podłogowy. Jak planujesz solary to zasobnik z dwoma wężownicami. Żeby później nie kuć w ścianach to póść dwie rury miedziane lub rurę nierdzewną karbowaną ze strychu do kotłowni i zabezpiecz otuliną do instalacji solarnych (kauczukowa). Do kotła na paliwa stałe taniej i pewniej wyjdzie instalacja otwarta. W zamkniętej musisz dać naczynie przeponowe, zawór lub wężownicę schładzającą i najlepiej UPS-a, w sumie w otwartej UPS też by się przydał. Pozdrawiam
grzybek24 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor #3 Opublikowano 3 Maja 2014 Bardzo dziękuje.Za odp.Mam pytanie odnośnie rozdzielaczy.Skoro miały by być osobne do grzejników i podłogówki to ogólnie były by cztery.Dwa w kotłowni i dwa na piętrze.Jeśli chodzi o szafki to też muszą być cztery czy też występują takie,żeby można było schować dwa rozdzielacze.Możesz podać parametry zaworu Afriso ATM?
KubaSko Opublikowano 3 Maja 2014 #4 Opublikowano 3 Maja 2014 Witam szafki możesz kupić dwie są takie szerokie. Poszukaj tu http://www.gorgiel.pl/pl/Katalog/Ogrzewanie-podlogowe/Szafki-do-rozdzielaczy/ Afriso ATM wybierz na parametry 20-43 stopni, 1''. Co do Kvs-a to musiałbyś znać jaki przepływ jest ci potrzebny. Ale z reguły do domku jednorodzinnego 1,6 m3/h wystarczy w zupełności. Czyli coś takiego http://www.afriso.pl/361-dn20-1-gz-zakres-temperatury-20divide43degc-kvs-16-p-3559.html?page=1&cPath=1_554_556_2680 Pozdrawiam
grzybek24 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor #5 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Witam.Pytałem się okolicznego instalatora jak zrobić tą instalację.Mówił abym podłogówkę i grzejniki z jednej kondygnacji spiął w rozdzielaczu z pompą.(łącznie 8 obwodów).Z dolnej kondygnacji puścić pion do góry i tam następny rozdzielacz z pompą a w nim 7 obwodów(grzejniki i podłogówka).Czy to dobry system?
majschi Opublikowano 14 Czerwca 2014 #6 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Witam Jeśli myślisz o takim rozdzielaczu http://www.tece.de/pl/ogrzewanie+pod%C5%82ogowe/Rozdzielacz+TECEfloor+2w1_290_598.html Nie jest to najlepsze rozwiązanie, jest trudny w regulacji przez co przysparza wielu problemów Tak jak koledzy wcześniej radzili do podłogówki osobny rozdzielacz tak samo do grzejników
grzybek24 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor #7 Opublikowano 14 Czerwca 2014 A jeśli to będzie normalny rozdzielacz do podłogówki tylko z pompą i rotametrami,ale spięte w nim 4 grzejniki i 4 podłogówki.http://allegro.pl/rozdzielacz-8-z-grupa-pompowa-podlogowka-atm561-3-i4247961856.html
sambor Opublikowano 14 Czerwca 2014 #8 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Nie wymyślaj rzeczy , które utrudnią ci życie i na dodatek kosztują 2x tyle! Daj w kotłowni zawór mieszający 3-D + pompę na potrzeby całej podłogówki z tego obwodu ciągniesz na parter do rozdzielacza z rotametrami 1 obwód a z niego dalej na piętro do drugiego rozdzielacza, osobno ciągniesz obwód do grzejników na parter i wyżej. Czyli masz tylko 3 pompy w kotłowni (CWU,CO i podloga) + 1 zawór 3-D a rur to tyle samo co w twojej koncepcji, regulację na zaw 3-d robisz w kotlowni 1x a nie biegasz po piętrach i grzebiesz w szafkach . W 1 szafce możesz dać na 1 poziomie oba rozdzielacze.
grzybek24 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor #9 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Czyli lepiej jest tak jak napisał kolega wyżej(KubaSko).Miały być dwa piony,jeden podłogowy drugi do grzejników?
sambor Opublikowano 14 Czerwca 2014 #10 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Tylko tak,jeszcze podaj jako kocioł to będzie grzał?
sambor Opublikowano 14 Czerwca 2014 #12 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Czy masz lub przewidujesz zabezpieczenie powrotu na kocioł?
grzybek24 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor #13 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Teraz mam kocioł prawie nowy ale starą instalację,robiłem wylewki a w nich położyłem alupexa do grzejników i podłogówki.Teraz chcę wywalic stare rury z nad pieca wstawić nowe,zrobić piony i wpiąć wszystko pod rozdzielacze.Pozdrawiam
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.