Witam

Mam położone u siebie 5 obiegów ogrzewania podłogowego każdy na mniejszej powierzchni niz. 12 m2

Instalator trochę spierdzielił robotę i teraz nie wiem jak z tego wybrnąć chce zainstalować jeszcze 3 grzejniki a jak wiadoma muszą mieć one wyższa temperaturę.

 

Czy mogę zainstalować zawór RTL na głównym wylocie od rozdzielacza z podłogówki? Czy musze instalować 5 RTli na każdym wylocie końcowym do rozdzielacza czy może jest jakieś inne wyjście?

 

Powiem szczerze, że już trochę jestem zrozpaczony, bo całe te ogrzewanie kosztowało mnie już sporo nerwów:/

Opublikowano

Myślę, że najlepiej zrobić instalację jednorodną, bez obniżania temperatury na podłogówki. Trzeba dać po prostu grzejniki, które poradzą sobie na niższej temperaturze.

Wtedy będziesz wszystko zasilał taką samą temp., bez żadnych mieszaczy lub RTL.

Zadanie jest tylko jedno: dobrać odpowiednio grzejniki.

Do tego celu potrzebna jest informacja do jakich pomieszczeń mają one być i dlaczego nie podłogówka itp.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

To jest mieszkanie 60m2 z wejściem i ogródkiem przed domem.

Dwa Grzejniki mają być wspólne z podłogówka 1 w łazience a drugi to wsparcie do pomieszczenia (7m2) do którego sie wchodzi po otwarciu drzwi wyjściowych.. W sypialni ma być sam grzejnik bez podłogówki.

 

Mogę prosić o jaki typ grzejnika dokładnie chodzi ?

Opublikowano

duży pokój 20m2 2 obiegi

kuchnia 12m2 1 obieg

sypialnia 12m2 sam grzejnik

ganek 7m2 podłogówka + grzejnik

łazienka 6m2 podłogówka + grzejnik łazienkowy

 

to jest stara kamienica grube mury z cegły ganek i łazienka zostały dobudowane są ocieplone styropianem okna są nowe plastikowe

Opublikowano

Dla temp zasilania 35C masz w sypialni grzejnik Purmo CV 33-60 dl 3,0 m lub 2 x 1,5m , na ganku - CV 22-60 dł 2,0m , w łazience CV 22-60 dł 1,2m lub drabinka o szerokości 60cm i o wys min 1,8m.

 

Grzejniki CV to zasilane od dołu , grzejniki blaszane prod PURMO , wys 60cm, resztę w necie zobacz jak ci pasują.

 

Pozdr.

Opublikowano

Nie podałeś jaka jest wysokość pom, więc założyłem h= 3,0m, 

 

Pozostałe założenia to Tzasil 40C, T powr 25C

 

Takie parametry to wystarczą też dla podłogowki.

 

Podaj dodatkowo jakie są długości pętli w pom gdzie mają być grzejniki - ganek i łazienka, może te grzejniki są za duże, założyłem że brak 50% mocy potrzebnej do ogrzania pomieszczeń.

Opublikowano

Bez układu mieszajacego wątpię by taki układ zadziałał prawidłowo.

Opublikowano

Mnie też tak się wydaje - patrząc po parametrach dobranych grzejników  , jest to praktycznie niemożliwe - np  grzejnik 3m dl w pom 12m2. Powinien być mieszacz z zaw 3-d i wydzieloną pompą zaś temp na kotle ok 50C wtedy ma sens ogrzewanie mieszane.

Przy tak małej instalacji nie będzie potrzeba sprzęgla hydraulicznego.

Opublikowano

Mają być 3 grzejniki, mieszacz , jaki by nie był to chyba lepiej niż grzejnik 3m długości.

Mieszacz z zaw 3/4'  i pompą np Halm to koszt rzędu 700zl  a grzejnik CV33-60 3mb to koszt ok 2500 zl  a grzejnik CV33-60 dl 1,6m to koszt ok 1600zl czyli taka prop z ekonomicznego punktu widzenia nie jest zła, natomiast kocioł przez większość sezonu będzie pracował na temp rzędu 40C

 

Ty jesteś co najmniej dziwny - rzucasz koncepcję - grzejnik , a może dodaj jego wymiary aby grzał prawidłowo tak newralgiczne pomieszczenie jakim jest sypialnia i dogrzał łazienkę.

a może chcesz dać na podłogę wodę o temp 50C, 

Nie zapominaj że to jest poprawianie po kimś a nie instalacja od podstaw.

Opublikowano

Chyba jednak zrobie tak ze bedzie jednakowa temperatura   na podłogówke i na grzejniki 35-40C Mam nadzieje że to wystarczy i nie bedę marzł w zimie :)

Do tej pory podczas remontu palilem zwykła kozą na węgiel i przy -12C w najdalszym pokoju było +10 a w pokoju opalanym +26C

 

Wysokośc pomieszczenia 2,50m I tak jak wspominałem wczesniej są tam bardzo grube mury z cegły.

Opublikowano

Mają być 3 grzejniki.

Kto tak powiedział? Właściciel, co się na tym nie zna i ma się nie znać? Czy może instalator partacz (podobno)?

Jak się chce doradzać, to trzeba mieć swój własny rozum.

 

Mój rozum pyta mnie ciągle: po co dodatkowe grzejniki tam gdzie podłogówka (niech to jasno uzasadni kolega manoh). Wszak podłogówki bez grzejników pracują w większości instalacji i jest dobrze.

I jeszcze mi rozum mówi, że na razie to tak naprawdę potrzebny jest tylko 1 grzejnik.

I teraz mnie pyta rozum - po co z kondensatem robić mieszacz dla 1 tylko grzejnika? Już lepiej dobrać taki grzejnik co da radę i mieć fajną, jednorodną instalację.

 

Śmiem twierdzić w ciemno, na razie bez uzasadnienia kolegi manoha, że te dodatkowe grzejniki to każde jedne dadzą radę, bo raczej nic do roboty tam nie będą miały.

Opublikowano

 

Mój rozum pyta mnie ciągle: po co dodatkowe grzejniki tam gdzie podłogówka (niech to jasno uzasadni kolega manoh).

Do łazienki grzejnik do reczników

A ten drugi to tylko dlatego ze jest to pomieszczenie z dzwiami wyjsciowymi i może sama podłogowka nie wystarczec ( To bardziej żona upiera sie przy tym pomysle )

Opublikowano

Autor tematu zaznacza że się nie zna , ale nie podaje też dlaczego uważa że ogrzewanie podłogowe jest wykonane źle.

Kolego manoh podaj co tam jest źle , ewentualnie ile rury było ułożone w podłodze, może jakieś zdjęcia .

Opublikowano

Mi nie chodzi ze jest ułozone źle :) (choć zapomniał dać pętle powrotną od grzejnika w ganku do rozdzielacza i trzeba było teraz kuć beton ) bardziej chodziło mi o to żeby kaloryfery działały na innej temperaturze niż podłogówka.

Inny instalator wycenił mi zamontowanie 5 rtli na każdy obieg 2500zł co by w moim wypadku niby pomogło. Ale teraz skłaniam się bardziej na opcje jedna temperatura na grzejniki i podłogówke czas pokaże czy miałem racje

 

Przerąbane są te remonty bo tak naprawde każdy "specjalista" :) mówi co innego i nie wiadomo kogo słuchać

Opublikowano

A masz tyle miejsca w sypialni aby dać tak duży grzejnik lub dwa mniejsze?

To wg katalogu ok 150kg stali.

Ze względu na grzaną podłogę nie podniesiesz temp zasilania grzejnika powyżej 45C.

Opublikowano

pytanie jest zasadnicze po kiego czorta potrzeba ci grzejników do podłogówki ,przecież jak mas okna plastik dom w miarę ogarnięty to na samej podłodze utrzymasz z 25-30st w pomieszczeniu nie przekraczając 40st na zasilaniu wiec nie rozumiem tematu grzejników ,w sypialni tez zamontuj podłogówkę i po problemie

Opublikowano

Tanich masz instalatorów,zrób w sypialni ogrzewanie płaszczyznowe ścienne,problem mieszacza z głowy,problem miejsca na *** grzejnik z głowy,komfort cieplny super,cena porównywalna z grzejnikiem,tylko najpierw znajdz wykonawcę,spisz umowę wtedy masz gwarancję i problem z głowy

Opublikowano

Może zamiast ogrzewania ściennego listwa grzewcza(wodna) np.firmy Variotherem efekt ten sam w razie awarii wszystko na wierzchu no i obrazek możesz powieśić gdzie chcesz.Pozdrawiam.

Opublikowano

Inny Pan specjalista doradził mi zamontowanie sprzegła wodnego i to ma rozwiązac mój problem :) Jaki jest koszt takiego sprzegła ?

Opublikowano

Do czego to sprzęgło ?

W twoim przypadku to  bezsens, nawet przy zastosowaniu mieszacza do podłogówki i wydzielonego obwodu do 2-3 grzejników.

Za mała moc odbiorów, za mały przepływ przez kocioł.

 

Realnie patrząc to zostały ci dwa rozwiązania - albo jedna temp zasilania dla obu ogrzewań - czyli  wielki grzejnik i albo mieszacz i mniejsze grzejniki 

Ktoś proponował wykonanie podłogówki w sypialni - to teoretycznie najlepsze rozwiązanie, ale czy chcesz się w to bawić?

 

Pozdr.