Czy Schemat Jest Poprawny


czupke

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

proszę o informację jakie błędy widać na załączonym schemacie?

post-44382-0-77956500-1396429464_thumb.png

Pierwszy błąd to naczynie wzbiorcze źle połączone - będzie przerobione na połączone rurą PEX bezpośrednio do kotła bez żadnych zaworów.

Czy reszta powinna działać poprawnie? Instalacja jest już wykonana tylko zapowietrza się układ CWU i chciałbym to poprawić przed sezonem grzewczym.

 

Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.

Opublikowano

Dlaczego nie kontynuujesz tematu w poprzednim wątku tylko zakładasz nowy? Ogólnie poprawnie . należy tylko dodać zawory odcinające dla obsługi pomp (przed pompami) Odpowietrzniki montuj tylko tam gdzie nie ma możliwości  samoistnego odpowietrzenia się , np. dla podgrzewu c.w.u.. Dla grzejników niekoniecznie jeśli nie ma syfonów. Tu odpowietrzy się poprzez naczynie wzbiorcze. Na c.w.u. może być potrzebny zawór zwrotny aby po zatrzymaniu pompy woda nie płynęła w przeciwnym kierunku.

Opublikowano

W zasadzie wszystkie rury w obrębie kotła powinny być stalowe. Jedną rzecz pominąłem naczynie musi być wpięte zaraz za kotłem a przed zaworem trójdrożnym, czyli w tym przypadku osobą rurą , nie może być jak w tej chwili na zasilaniu grzejników. wtedy odpowietrzniki będą potrzebne. I przepraszam co do wątku. Tak samo nazwałeś temat.

Opublikowano

Do naczynia wzbiorczego to musi być nie PEX, tylko rura stalowa 1" lub miedziana Cu28

Dziękuję za informację - będzie więcej kłopotu ponieważ będzie trzeba zastosować kilka (chyba z 7) kolan 90stopni. Ale mus to mus Czy ilość "zakrętów ma znaczenie? Na logikę to woda i tak znajdzie ujście

 

 

Na c.w.u. może być potrzebny zawór zwrotny aby po zatrzymaniu pompy woda nie płynęła w przeciwnym kierunku.

 

Na CWU nad pompą jest zawór zwrotny.

 

Jedną rzecz pominąłem naczynie musi być wpięte zaraz za kotłem a przed zaworem trójdrożnym, czyli w tym przypadku osobą rurą , nie może być jak w tej chwili na zasilaniu grzejników. wtedy odpowietrzniki będą potrzebne. I przepraszam co do wątku. Tak samo nazwałeś temat.

Naczynie wzbiorczę połączę bezpośrednio z kotłem czyli będzie przed zaworem 4d. W tym przypadku odpowietrzniki na rozdzielaczu do grzejników zostaną.

Opublikowano

Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Tak jak pisałem instalacja jest już wykonana. Działa sprawnie tylko problemem jest zapowietrzający się układ CWU.

Oto zdjęcia (kotłownia mała więc ujęcia kiepskie). Rura pozioma pod sufitem czarna i biała to odpowiednio zasilanie i powrót rozdzielaczy grzejników na górze.

post-44382-0-65240000-1396434683_thumb.jpg post-44382-0-94826200-1396434708_thumb.jpg post-44382-0-83816200-1396434828_thumb.jpgpost-44382-0-70115500-1396434810_thumb.jpgpost-44382-0-24435900-1396434813_thumb.jpgpost-44382-0-81424100-1396434815_thumb.jpgpost-44382-0-64339700-1396434818_thumb.jpgpost-44382-0-36780500-1396434822_thumb.jpgpost-44382-0-86504200-1396434825_thumb.jpg

 

O ile ogrzewanie działa poprawnie (nie licząc delikatnych słyszalnych drgań na pompie CO) to z bojlerem dzieją się dziwne rzeczy. Nie mogę go odpowietrzyć i cały czas słyszę w nim wodę. Po wyłączeniu pompy słychać chwilowy syk z odpowietrznika nad bojlerem.
Próbowałem też przy zamkniętym dopływie do naczynka wzborczego i instalacji CO przy odkręconej śrubie od wirnika pompy CWU dopełniać instalację. Robiłem tak chyba z godzinę i cały czas jakby było słychać powietrze z pompy. W końcu się poddałem - jeszcze nie mieszkam i zabrakło czasu.

 

Mam jeszcze prośbę o odpowiedzi na poniższe pytania:

 

1. Czy odpowietrzanie układu CWU przez dopuszczanie na zimnym kotle wody przy odkręconej śrubie od pompy spowoduje, że finalnie powietrze zostanie wytłoczone czy może powietrze jest zasysane i wypychane przez ten sam otwór i dlatego cały czas zdaje mi się, że cały czas powietrze się wydostaje z instalacji?
2. Czy obecny układ pomp nie powoduje, że oba obiegi (CWU i CO) kolidują ze sobą?
3. Czy możliwe, że pompa CWU jest za mocna i zaciąga powietrze przez odpowietrznik?
4. Czy możliwe jest, że zachodzi zjawisko kawitacji ze względu na dużą prędkość wody CWU oraz różnych przekrojów rur - w wężownicy jest większa średnica niż doprowadzenie i powrót
5. Oraz o pokazanie błędów w instalacji abym mógł je poprawić przed sezonem grzewczym

 

Dziękuję za pomoc

Opublikowano

Nie wiem ile masz  zapotrzebowania na ciepło domu i jak do zapotrzebowania dobrano kocioł ale 38 kW to jest bardzo duży kocioł. I kompletnie nie mogę zrozumieć dlaczego zastosowałeś tuż za kotłem redukcję na 1" i cały obieg kotłowy łącznie z zaworem 4D jest calowy. Nie wiem jaki jest sens stosowania zaworu mieszającego i grawitacyjnego obiegu kotłowego.

Opublikowano

Nie wiem ile masz  zapotrzebowania na ciepło domu i jak do zapotrzebowania dobrano kocioł ale 38 kW to jest bardzo duży kocioł. I kompletnie nie mogę zrozumieć dlaczego zastosowałeś tuż za kotłem redukcję na 1" i cały obieg kotłowy łącznie z zaworem 4D jest calowy.

Zgodzę się - kocioł jest prawdopodobnie zbyt duży. Szczególnie jak kiedyś w przyszłości ocieplę dom.

Instalacja była niestety robiona bardziej na oko niż wg obliczeń i obawiam się, że to możę odbić się jeszcze czkawką. Dlatego też nie odpowiem na pytanie dlaczego została zastosowana redukcja na 1"

 

Nie wiem jaki jest sens stosowania zaworu mieszającego i grawitacyjnego obiegu kotłowego.

Mógłbyś wyjaśnić co masz na myśli? Wg mojej wiedzy obieg zasilany jest pompą. Choć mam świadomość, że moja wiedza jest dosyć chaotyczna i oparta głównie o wiadomości z internetu.

Opublikowano

Do odpowietrzenia instalacji można zastosować separator powietrza, który bardzo skutecznie usuwa powietrze z instalacji. Tu można poczytać na ten temat http://www.instsani.webd.pl/separat.htm

Dzęki za link. Zastanowię się nad tym rozwiązaniem jeśli nie uda mi się usunąć powietrza tradycyjnym sposobem. Wtedy poproszę forumowiczów o pomoc w doborze odpowiedniego i o zastanowienie się w którym miejscu mojej instalacji najlepiej go zastosować