Witajcie koledzy,

mam pytanie taktyczne dot dyskusyjnego problemu. Podczas opadów (deszczu, śniegu) wylewa się z wyczystki komina czarna ciecz (woda + sadza). Kominiarze którzy montowali komin wezwani na oględziny stwierdzili iż ich praca (montaż przewodu kominowego) jest zgodna ze sztuką i nic nie poradzą na takie rzeczy. Proponują zamontowanie strażaka typu Dragon - na formum sa mieszane zdania na ten temat z przewagą na nie!

Wysokośc komina 14m. Nie ma odwodnienia wyczystki z połączeniem do kanalizy -  kominiarze twierdzą że przewód odwadniający zapcha sie po tygodniu - a wydaje mi się że to załatwiło by sprawę!!!

Co zrobić? zalewa mi kotłownię !!!!!!!!

 

Pozdrawiam

post-56353-0-10173900-1395742868_thumb.jpg

Opublikowano

Polecam zabezpieczenie ( daszek) typu parasol - mam takie na dwóch kominach - do jednego przewodu mam podłączony kocioł na pellet i drewno, drugi komin stoi pusty od 2 lat, czeka na budowę pieca kaflowego.

W żadnym nie ma śladów wody i wilgoci ani na dnie ani na ściankach.

 

Może to nie tylko problem wilgoci atmosferycznej?

U mnie jest temp spalin na wylocie z kotła 140-160C, palone drewnem

 

Pozdr.

 

PS

W twoim przypadku dodatkowo można podkuć poniżej drzwiczek i wykonać wyprowadzenie skroplin do baniaka stojącego na podłodze, nie zlikwiduje to problemu zalewania komina, ale zwiększy estetykę 

post-18578-0-24406000-1395744159_thumb.jpg

Opublikowano

Sambor, woda pojawia się tylko podczas opadów. Faktem jest że muszę docieplić przewód kominowy który wystaje poza komin właściwy/murowany - około 1m.

Temp spalin podczas pracy pieca - nie mierzyłem ale czopuch gorący że huhu.:)

 

Reasumując:

- odskraplacz odpuścić?

- jednak daczek ( nie będzie dławił ciągu?) a nie strażak?

 

Opał w 85% suchy - po dostawie z wyprzedzeniem 20 dniowym suszę w kotłowni.

Temp zadana pieca 65stC.

 

Pozdrawiam

Opublikowano

W tej sytuacji daszek jest najprostszym rozwiązaniem + ocieplenie komina tam gdzie jeszcze go nie ma .

Taki daszek,  nie powinien tłumić ciągu kominowego, może być np taki http://kominy24.pl/pl/c/Daszki/141

 

Nasada obrotowa typu strażak służy do wzmacniania ciągu kominowego, jego jedną z wad jest konieczność częstego czyszczenia nasady i nie odporność na silne wiatry .

 

Co do odskrapalcza to pisałem o nim w PS

.

Opublikowano

Sambor dzięki za info!!!!!!!jak zwykle profesjonalnie!!!

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.