Sambor dzięki za info!!!!!!!jak zwykle profesjonalnie!!!
-
Sambor, woda pojawia się tylko podczas opadów. Faktem jest że muszę docieplić przewód kominowy który wystaje poza komin właściwy/murowany - około 1m. Temp spalin podczas pracy pieca - nie mierzyłem ale czopuch gorący że huhu.:) Reasumując: - odskraplacz odpuścić? - jednak daczek ( nie będzie dławił ciągu?) a nie strażak? Opał w 85% suchy - po dostawie z wyprzedzeniem 20 dniowym suszę w kotłowni. Temp zadana pieca 65stC. Pozdrawiam
-
Witajcie koledzy, mam pytanie taktyczne dot dyskusyjnego problemu. Podczas opadów (deszczu, śniegu) wylewa się z wyczystki komina czarna ciecz (woda + sadza). Kominiarze którzy montowali komin wezwani na oględziny stwierdzili iż ich praca (montaż przewodu kominowego) jest zgodna ze sztuką i nic nie poradzą na takie rzeczy. Proponują zamontowanie strażaka typu Dragon - na formum sa mieszane zdania na ten temat z przewagą na nie! Wysokośc komina 14m. Nie ma odwodnienia wyczystki z połączeniem do kanalizy - kominiarze twierdzą że przewód odwadniający zapcha sie po tygodniu - a wydaje mi się że to załatwiło by sprawę!!! Co zrobić? zalewa mi kotłownię !!!!!!!! Pozdrawiam
-
Ok, Sambor juz do tego doszedłem jak temp na piecu doszła do 89st.C.i następował protokół jego wychładzania kotła.. Nie mam pomysłu gdzie wpiąć czujkę pokojową (ster. temp w pomieszczeniach), pod zaw 4D? Podrzućcie coś bo dylemat mam....
-
Ok, koledzy tak z drugiej strony. Ja mam podłączoną czujke pokojową pod właśnie pompę CO.i powstaje problem w momencie usyskiwania temp. zadanej kotła. Pompa cały czas pracuje sterowana sygnałem z czujki o niższe temp od ustawionej (czujka) Czyli piec zamiast sie wygrzać do zadanej to cały czas pracuje ogrzewając instalację, potem jest osiągnieta temp w pomieszczeniu i wyłąacza pompę , co za tym idzie wzrasta temp na kotle (bezwładność) i dochodzi do wychładzania kotła przy osiągniąciu max 89st.C. Takie błędne koło....aha mam WYłączoną ochrone powrotu. Temp zał.pompy 40st.C.( zmienię na wyższą - za rada kolegów) Niezależnie od temp.w pomieszczeniu pompa włacza mi się chyba co 120s na 60s. Sterownik EcoMax 800R . Powstaje pytanie czy pompy nie powinny byc sterowane czujkami pokoj.???
-
Ster. Pokojowy Bezprzewodowy Wbór Miedzy Dwoma.
Maciety odpowiedział(a) na Diorama01 temat w Kotły z podajnikiem
Użytkuję AURATON 2025 RTH od kilku miesięcy. Zakupiłem go, jako naturalnego następcę 2005 - sterowanie innym układem. Oto moje obserwacje w stosunku do modelu 2005: - większa bezwładność ( 2005 wskazuje temp pomieszczenia około 5-7 minut wcześniej niż 2025) - mierzone równolegle - zakres programowalności - stanowczo wystarczający. - zasięg - rewelacja (nadajnik trzy piętra niżej - brak jakichkolwiek zakłóceń) przy 2005 potrzebny był reset o ile pamiętam 2 razy. - bajery i wodotryski - nie używam. 2025 - nie ma tak rozbudowanych funkcji jak lość poziomów temperatury: 8 + urlopowa, ręczna i przeciwzamrożeniowa. Jest okrojoną wersją 2030. Powstaje pytanie czy użytkownik potrzebuje tych funkcji, czy kupuje wyższy model bo to " najlepsze co miał producent"? -
Zależności Podłączenia Regulatora Pokojowego - Prośba O Łopatologię.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
podtrzymuję temat. Ktoś chętny do pomocy i wyjaśnienia problemu??? Temp powrotu ustabilizowana na ok 39st.C. - nizależnie od akyualnej na piecu. Dzisiaj przy dochodzeniu do temp. dziennej ( po obniżce nocnej) piec rozgrzał czynnik do 82st.c. Wydaje mi się że mam żle ustawiony siłownik mieszacza! -
Zależności Podłączenia Regulatora Pokojowego - Prośba O Łopatologię.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
Ok, jestem wróciłem do żywych, więc odkopuje temat. Co do krótkiego obiegu podaje dane (dla Dudus1234): średnica rur 3cm, kolanka 90° -3szt. , 2 zawory kulowe, zawór 4 D (HEL WITA). Czy te średnice mogą dławić powrót? jeśli faktycznie jest potrzebna pompa na powrocie ...cóż... Poprawiłem mocowania czujników - demontaż i ponwny montaż za pomoca opasek dociskowych potem folia aluminiowa i na koniec izolacja z otuliny poliuretanowej - fakt temp. powrotu się ustabilizowała!!! Vlad w moim przypadku są to tylko kaloryfery bez podłogówki -
Zależności Podłączenia Regulatora Pokojowego - Prośba O Łopatologię.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
umiejscowienie ok? -
Zależności Podłączenia Regulatora Pokojowego - Prośba O Łopatologię.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
....Andrzej_M_ to robiła "firma" montażowa....jak sądziłęm wiedzą co robią...a tuuu du..sza! Podpowiesz jak powinno byc a niewłocznie to poprawię! Chodzi o umiejscowienie czy sposó montażu??? Poprawiałem już czujke na powrocie, bo wskazywała niższą temp niż w rzeczywistości. Poprawie ja jeszcze raz z pastą termo. Vlad24, poinformuję a juści! Nawet ściągnę ich i poprosze o naprawę tego co spieprzyli. Jeden czujnik mam za pompą CO na zasilaniu a drugi przy powrocie przed piecem. METODA MONTAŻU NIESTETY TAKA SAMA. MOżesz powiedzieć wiecej o "tym problemie"? -
Zależności Podłączenia Regulatora Pokojowego - Prośba O Łopatologię.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
myślałem że: wysokośc słupa wody (10m) wymusza obieg - grawitacyjnie...czyli pompa na zasilaniu "pcha" czynnik w górę a grawitacja w dół..mylę się? -
Zależności Podłączenia Regulatora Pokojowego - Prośba O Łopatologię.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
dudus1234, wrócę dzisiaj do domu i pomierzę średnice oraz ilości kolan. Pompę mam tylko na zasilaniu. Wysokość instalacji ok10m, czyli teoretycznie powinna grawitacja działać. Ile kolanek jest miedzy wyjściem a powrotem (wejściem) pieca uwzględniając zawór 4 d po drodze. - krótki obieg??? -
Zależności Podłączenia Regulatora Pokojowego - Prośba O Łopatologię.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
-
Zależności Podłączenia Regulatora Pokojowego - Prośba O Łopatologię.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
Verlan, czujnik powrotu jeszcze raz poprawię i dodam pastę termo ( aczkolwiek robiłem to 3 dni temu bez pasty), wykonanie instalacji miedź średnica ok 20mm.. teoretycznie instalacja ok, bez CWU! -
Zależności Podłączenia Regulatora Pokojowego - Prośba O Łopatologię.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
ok, miaem (jw) włączona ochronę powrotu zaw. 4D - i dziwne rzeczy zaczęły się dziać...temp. na piecu 70stC a kaloryfery zimne....po około 50-60min. doszedł do 70stC....Dziwne, pomyślałem o sterowaniu, bo paliwa nie zmianiałem...Wiem iż powrót to priorytem ale w tym wypadku...sam nie wiem co nie gra.... -
Zależności Podłączenia Regulatora Pokojowego - Prośba O Łopatologię.
Maciety opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Mam pytanie techniczne, Podłączenie regulatora pokojowego - 2 warianty: - sterowanie pompą CO na zasilaniu - sterowanie mieszaczem Wyłączona ochrona powrotu zaworu 4D (sterownik pieca PLUM 800R2) Zawór 4D z siłownikiem Po podłączeniu termostatu pokoj. do mieszacza pompa pracuje zgodnie ze wskazaniami pieca ( nastawy manualne)czyli w interwałach powiedzmy 10 min. Temperatura osiągnięta w pomieszczeniu termostat przymyka mieszacz na krótko, piec po osiągnięciu t. zadanej idzie w nadzór. Czyli teoretycznie ta wersja jest chyba optymalna. Pozostaje kwestia sterowania pompą – w ujęciu kosztów prądu. Tylko co z ustawieniami, czy min. temp. mieszacza powinna się równać ustawionej temp. powrotu? (opcja ustawiana w ochronie powroty zaw. 4D) Czy w tym wypadku konieczne jest ustawienie min. temperatury pieca na 50stC-zgodnej z temp powrotu??? Wyjaśnijcie mi to koledzy….to jest ciekawa zależność…. Której nie mogę „objąć” Teoretycznie po podłączeniu termostatu pokoj. do pompy – temperatura osiągnięta w pomieszczeniu wyłącza pompę, wzrasta temp. pieca po przekroczeniu zadanej piec idzie w nadzór, ale co z mieszaczem? Pozostaje otwarty cały czas aby „puścić „ ciepło na układ? W trybie pieca PRACA jest on otwarty aby ogrzać dom a po wyłączeniu pompy wzrasta temp w układzie i piec idzie w nadzór i teoretycznie powinien też być otwarty??? Jeśli byłaby włączona opcja ochrony powrotu zaworu 4D to dopiero będzie mieszacz się otwierał po uzyskaniu temp powrotu czyli 50stC. priorytetem jest wygrzanie pieca (praca na krótko) i dopiero po osiągnięciu zadanej temp. powrotu (50stC) mieszacz się otwiera. Potem puści ciepło w układ . Pompa (przy podłączeniu czujki temp. pokojowej do pompy)pracuje cały czas.. Spadnie temp. powrotu - siłownik przymknie mieszacz aby dogrzać piec. I tak w kółko. Pytanie powstało po porannych obserwacjach pieca. Wczoraj włączyłem -dla testów- ochronę powrotuzaworu 4D, i wynikły ciekawe kwiatki. (na załącznikach) Teoretycznie mieszacz powinien być otwarty bo jest osiągnięta temp zadana pieca, a tu dziwnym trafem zawór zamknięty (praca na krótko) a temp powrotu b . niska…. O co kamon???Pompa pracuje cały czas (czujka pokojowa podłączona pod pompę) i mieli czynnik i zimno w domu… W wypadku ( powiedzmy przejście ogrzewania z temp.18st.C na 20st.C-zakres nocny /dzienny)braku ochrony porwoty zaw 4D mieszacz otwarty, pompa pracuje – czujka pokojowa daje sygnał o konieczności grzania a piec szaleje ( pracuje z max wydajnością) bo: próbuje uzyskać temp wyłączenia czujki 20sC, jest niedogrzany bo wszystko idzie na układ, a po osiągnięciu temp zadanej na czujce 20stC wyłącza się pompa, rośnie temperatura, mieszacz się zamyka…a temp bezwładnie rośnie na piecu do nawet 86stC! Wyjaśnijcie mi to koledzy…. -
Witajcie, wczoraj stwierdziłem iż mam w zagłębieniu wyczystki około 1cm wody opadowej. Ewidentnie wpada woda deszczowaw przewód kominowy - mam otwarty. Pomyślałem o zadaszeniu komina lub strażaka ale natknąłem się na coś takiego. Czy ktoś to kiedyś testował? http://allegro.pl/nasada-kominowa-regulator-ciagu-parasol-kominowy-i3756078811.html
-
Ucz Się Od Mądrzejszych I Pytaj - Czyli Problem Z Ustawieniem Pieca.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
Kolego Animus, ciągniemy wątek? -
Im grubsza tym lepsza, ale bez przesady. Optymalnie to 30cm wełny mineralnej. Ja kładłem 30cm wełny, i potem OSB - oczywiście z paroizolacją. Tu masz opis..taki jak podał Timon. http://ladnydom.pl/budowa/1,106570,8924247,Strych_z_cieplym_stropem.html Możesz zastosować styropian klejony zapomoca piany poliuretanowej, reszta jak wyzej.
-
Ucz Się Od Mądrzejszych I Pytaj - Czyli Problem Z Ustawieniem Pieca.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
Witam, oto foty z kotłowni. Zastanawiam się czy siłownik zaworu 4D jest dobrze założony/wyregulowany. Zaobserwowałem że niezależnie od temp. na kotle (55, 65, 75 czy wyżej) temp powrotu jest zawsze taka sama czyli około 38st.C. Ustawiłem temp. zadaną mieszacza na 44st.C. Czekam na info od instalatora. Aha wyłączona ochrona powrotu zaw. 4D http://imageshack.com/a/img6/1599/54uk.jpg http://imageshack.com/a/img22/724/4ey0.jpg http://imageshack.com/a/img826/939/l3o5.jpg http://imageshack.com/a/img837/1940/xsa8.jpg http://imageshack.com/a/img89/7783/7hfi.jpg http://imageshack.com/a/img600/1050/15lz.jpg http://imageshack.com/a/img29/2388/ajj2.jpg http://imageshack.com/a/img577/5417/vycu.jpg http://imageshack.com/a/img51/1141/j6xc.jpg http://imageshack.com/a/img801/6708/lr4e.jpg http://imageshack.com/a/img716/3205/03lx.jpg http://imageshack.com/a/img811/5493/40xa.jpg -
Ucz Się Od Mądrzejszych I Pytaj - Czyli Problem Z Ustawieniem Pieca.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki kolego za zainteresowanie. Dzisiaj wrzucę foty z kotłowni. Pozrawiam -
Ucz Się Od Mądrzejszych I Pytaj - Czyli Problem Z Ustawieniem Pieca.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki Animus, wybiorę i wrzucę ponownie zobaczymy.. co do powietrza mam wykutą kratkę nawiewną 10x5cm. poza tym nie zamykam drzwi do kotłowni więc może zassać powietrze z garażu. Przesłona dmuchawy otwarta na 75% Kolego możesz jeszcze coś podrzucić w poniższej sprawie? Gdzie zmienić temp. powrotu? Na piecu jako min. temp pieca, lub czy na mieszaczu jako min temp. mieszacza? Dzisiaj rano sprawdziłęm piec w trybie PRACA i pracował z mocą 5,9KW? Grzejniki ciepłe ale pomieszczenie ok16m²z 18°C do 20°C nagrzewał prawie 2,5h!!!! Zmieniłem temp na mieszaczu z 46°C na 43°C - test czy spali mi mniej e.groszku. - czy to jest powód?? -
Ucz Się Od Mądrzejszych I Pytaj - Czyli Problem Z Ustawieniem Pieca.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
koledzy podrzucicie coś? jakaś pomocna dłoń? -
Straszne Dymienie Z Zasobnika - Wołanie O Pomoc
Maciety odpowiedział(a) na mit10 temat w Kotły z podajnikiem
Sorki że się wtrącam. Mokry opał (drewno, e.groch) = utrata energi uzystanej w procesie spalania do wysuszenia paliwa zamiast wykorzystana/przekazana czynnikowi. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4527-wilgotnosc-wegla-a-kalorycznosc/- 20 odpowiedzi
-
Ucz Się Od Mądrzejszych I Pytaj - Czyli Problem Z Ustawieniem Pieca.
Maciety odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
Mam kilka pytań bo się troszke pogubiłem... Gdzie zmienić temp. powrotu? Na piecu jako min. temp pieca, lub czy na mieszaczu jako min temp. mieszacza? Dzisiaj rano sprawdziłęm piec w trybie PRACA i pracował z mocą 5,9KW? Grzejniki ciepłe ale pomieszczenie ok16m²z 18°C do 20°C nagrzewał prawie 2,5h!!!! Zmieniłem temp na mieszaczu z 46°C na 43°C - test czy spali mi mniej e.groszku. - czy to jest powód?? Co jest nie tak????